Jump to content

Recommended Posts

Posted

В общем поставили оборудование, сервера в подвальном помещении. Проводкой занимался местный электрик. Работает уже примерно 2 недели. Ноль и фазу он пустил по двум проводам а земли нету. Теперь сервера бьются током. Полагаю там 110В на корпусе. На сколько это серьезно для здания и оборудования? Сталкивались ли вы когда то с этим?

Posted

Пол-фазы в сыром подвале? Убьёт кого-нить - будете "турма сидеть". Бумажку (Акт) этот смелый электрик вам выдал, что именно он такой затейник? Допуск у него проверили?

Posted

Кто у вас на фирме ответсвенный за ТБ ?

Сидеть ему...

 

А если честно, в то, что электрик не может землю в подвале найти-не верю.

Кроме районов вечной мерзлоты и частных домов, я ещё в своей практике ввод силы не через подвал не видел.

 

И почитайте на досуге ПУЭ.

http://www.nag.ru/goodies/pue/

Раз уж гоните чернуху, не нарушайте все подряд, эти правила написаны кровью...

 

 

Posted

Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.

Posted
Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.
и упала фаза на ноль,

и отгорел ноль в сторону подстанции,

и стал ноль фазой,

и и и...

и пинзец вашим серверам!!!

 

вот.

Posted
А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ?

Религия может и позволяет. Только вот любое касание пальцем оборудования приведет к его обесточиванию. Оно надо? Так что искать землю - это самый правильный ход, со всех сторон правильный.

Posted (edited)

Купили новый кабель, евро розетки. Ближе к выходным будем заниматься. Надеюсь ни чего не случится к тому времени. Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

Edited by MAD
Posted

А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

 

Posted
Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

А чего там ругать, если его использование запрещено. Кроме исторических случаев.

Posted

Люминий- ломкий, "термоосло***емый"(непомню точную фразу), запрещенный по нынешним нормам... Медь-люминий=запрет.... смыслы в том что нынешние розетки сделаны или из медныз контактов или из латуни.. и с тем и стем люминий не дружить.. плюс из за перегрева он "плывёт" и тем самым ослабляет контакт... попробуйте поломать жилку из люминия и из меди одинакового диаметра...

 

Posted
забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

Внимательное курение "Правил устройства электроустановок" поможет Вам избавится от иллюзий. И еще есть момент обкладывания свежеустроенного заземления необходимыми бумагами, без которых оно заземлением не считается ;)

 

Надо искать штатный контур.

Posted
А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

Алюминий горит та и еще красиво. Хм, улыбнуло.

Posted (edited)

В подвале очень просто найти место, куда можно забить 3-х метровый штырь.

Три уголка 35-50 обваренные прутком восьмеркой и подключенные куда надо стоят копейки, по сравнению со стоимостью защищаемого оборудования и тем более отгорание нулей, фаз и прочих хреней уже будет по барабану.....

Edited by didandr
Posted

Тёзка, тут вопрос в БУМАЖКАХ! О чём я, кстати, сразу же и написал. Если подвал не является оформленным как жилое/офисное помещение, земля обязательна, причём по документам в первую очередь. А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". Видимо, не хочет сам сидеть...

Posted
А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса".

У электрика мой интернет, так что далеко от вопроса он не уйдет. В субботу будем менять там проводку. По крайней мере планируем менять.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...