Jump to content
Калькуляторы

нет земли

В общем поставили оборудование, сервера в подвальном помещении. Проводкой занимался местный электрик. Работает уже примерно 2 недели. Ноль и фазу он пустил по двум проводам а земли нету. Теперь сервера бьются током. Полагаю там 110В на корпусе. На сколько это серьезно для здания и оборудования? Сталкивались ли вы когда то с этим?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пол-фазы в сыром подвале? Убьёт кого-нить - будете "турма сидеть". Бумажку (Акт) этот смелый электрик вам выдал, что именно он такой затейник? Допуск у него проверили?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подвал достаточно сухой. Электрик живет в этом же доме. Дом кооперативный. Акта нету.

Edited by MAD

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто у вас на фирме ответсвенный за ТБ ?

Сидеть ему...

 

А если честно, в то, что электрик не может землю в подвале найти-не верю.

Кроме районов вечной мерзлоты и частных домов, я ещё в своей практике ввод силы не через подвал не видел.

 

И почитайте на досуге ПУЭ.

http://www.nag.ru/goodies/pue/

Раз уж гоните чернуху, не нарушайте все подряд, эти правила написаны кровью...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе можно еще повесить табличку "под напряжением" - хороший антивандальный ход

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.
и упала фаза на ноль,

и отгорел ноль в сторону подстанции,

и стал ноль фазой,

и и и...

и пинзец вашим серверам!!!

 

вот.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ?

Религия может и позволяет. Только вот любое касание пальцем оборудования приведет к его обесточиванию. Оно надо? Так что искать землю - это самый правильный ход, со всех сторон правильный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Купили новый кабель, евро розетки. Ближе к выходным будем заниматься. Надеюсь ни чего не случится к тому времени. Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

Edited by MAD

Share this post


Link to post
Share on other sites

А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

А чего там ругать, если его использование запрещено. Кроме исторических случаев.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Люминий- ломкий, "термоослобляемый"(непомню точную фразу), запрещенный по нынешним нормам... Медь-люминий=запрет.... смыслы в том что нынешние розетки сделаны или из медныз контактов или из латуни.. и с тем и стем люминий не дружить.. плюс из за перегрева он "плывёт" и тем самым ослабляет контакт... попробуйте поломать жилку из люминия и из меди одинакового диаметра...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

Внимательное курение "Правил устройства электроустановок" поможет Вам избавится от иллюзий. И еще есть момент обкладывания свежеустроенного заземления необходимыми бумагами, без которых оно заземлением не считается ;)

 

Надо искать штатный контур.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

Алюминий горит та и еще красиво. Хм, улыбнуло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В подвале очень просто найти место, куда можно забить 3-х метровый штырь.

Три уголка 35-50 обваренные прутком восьмеркой и подключенные куда надо стоят копейки, по сравнению со стоимостью защищаемого оборудования и тем более отгорание нулей, фаз и прочих хреней уже будет по барабану.....

Edited by didandr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тёзка, тут вопрос в БУМАЖКАХ! О чём я, кстати, сразу же и написал. Если подвал не является оформленным как жилое/офисное помещение, земля обязательна, причём по документам в первую очередь. А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". Видимо, не хочет сам сидеть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса".

У электрика мой интернет, так что далеко от вопроса он не уйдет. В субботу будем менять там проводку. По крайней мере планируем менять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this