MAD Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 В общем поставили оборудование, сервера в подвальном помещении. Проводкой занимался местный электрик. Работает уже примерно 2 недели. Ноль и фазу он пустил по двум проводам а земли нету. Теперь сервера бьются током. Полагаю там 110В на корпусе. На сколько это серьезно для здания и оборудования? Сталкивались ли вы когда то с этим? Вставить ник Quote
vIv Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 Пол-фазы в сыром подвале? Убьёт кого-нить - будете "турма сидеть". Бумажку (Акт) этот смелый электрик вам выдал, что именно он такой затейник? Допуск у него проверили? Вставить ник Quote
MAD Posted February 15, 2009 Author Posted February 15, 2009 (edited) Подвал достаточно сухой. Электрик живет в этом же доме. Дом кооперативный. Акта нету. Edited February 15, 2009 by MAD Вставить ник Quote
Kirya Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 Кто у вас на фирме ответсвенный за ТБ ? Сидеть ему... А если честно, в то, что электрик не может землю в подвале найти-не верю. Кроме районов вечной мерзлоты и частных домов, я ещё в своей практике ввод силы не через подвал не видел. И почитайте на досуге ПУЭ. http://www.nag.ru/goodies/pue/ Раз уж гоните чернуху, не нарушайте все подряд, эти правила написаны кровью... Вставить ник Quote
MAD Posted February 15, 2009 Author Posted February 15, 2009 В принципе можно еще повесить табличку "под напряжением" - хороший антивандальный ход Вставить ник Quote
mystic Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 А что так сложно сделать контур и заземлить оборудование? К примеру http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=464 Вставить ник Quote
Kaban Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится. Вставить ник Quote
OLEG Doneck Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.и упала фаза на ноль,и отгорел ноль в сторону подстанции, и стал ноль фазой, и и и... и пинзец вашим серверам!!! вот. Вставить ник Quote
Kaban Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ? Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ? Религия может и позволяет. Только вот любое касание пальцем оборудования приведет к его обесточиванию. Оно надо? Так что искать землю - это самый правильный ход, со всех сторон правильный. Вставить ник Quote
MAD Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 (edited) Купили новый кабель, евро розетки. Ближе к выходным будем заниматься. Надеюсь ни чего не случится к тому времени. Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта. Edited February 16, 2009 by MAD Вставить ник Quote
yrida Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. алюминиевый кабель с собственного опыта.Красиво горит :) Вставить ник Quote
Harmer Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта. А чего там ругать, если его использование запрещено. Кроме исторических случаев. Вставить ник Quote
zoro Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 Люминий- ломкий, "термоосло***емый"(непомню точную фразу), запрещенный по нынешним нормам... Медь-люминий=запрет.... смыслы в том что нынешние розетки сделаны или из медныз контактов или из латуни.. и с тем и стем люминий не дружить.. плюс из за перегрева он "плывёт" и тем самым ослабляет контакт... попробуйте поломать жилку из люминия и из меди одинакового диаметра... Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted February 16, 2009 Posted February 16, 2009 забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. Внимательное курение "Правил устройства электроустановок" поможет Вам избавится от иллюзий. И еще есть момент обкладывания свежеустроенного заземления необходимыми бумагами, без которых оно заземлением не считается ;) Надо искать штатный контур. Вставить ник Quote
MAD Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля. алюминиевый кабель с собственного опыта.Красиво горит :) Алюминий горит та и еще красиво. Хм, улыбнуло. Вставить ник Quote
20512 Posted February 18, 2009 Posted February 18, 2009 (edited) В подвале очень просто найти место, куда можно забить 3-х метровый штырь. Три уголка 35-50 обваренные прутком восьмеркой и подключенные куда надо стоят копейки, по сравнению со стоимостью защищаемого оборудования и тем более отгорание нулей, фаз и прочих хреней уже будет по барабану..... Edited February 18, 2009 by didandr Вставить ник Quote
vIv Posted February 19, 2009 Posted February 19, 2009 Тёзка, тут вопрос в БУМАЖКАХ! О чём я, кстати, сразу же и написал. Если подвал не является оформленным как жилое/офисное помещение, земля обязательна, причём по документам в первую очередь. А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". Видимо, не хочет сам сидеть... Вставить ник Quote
MAD Posted February 19, 2009 Author Posted February 19, 2009 А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". У электрика мой интернет, так что далеко от вопроса он не уйдет. В субботу будем менять там проводку. По крайней мере планируем менять. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.