Ezhov Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 (edited) Проект уже в разработке сдавался на экспертизу. По результатам экспертизы , не понятны вот какие моменты: В представленной документации не рассмотрены следующие вопросы: Качество предоставляемых услуг Показатели проектной мощности Организация сетевой адресации, нумерации, синхронизации Особенно вопрос по последнему пункту. в проект включены такие виды услуг, как VoIP, dialup и подключение аб. по Eth. Подключение к диалап и воип идет по местной телефонке , через нашу АТС Coral Но в IP сетях нет синхронизации, вопрос по поводу нумерации тоже не понятен. И еще такой вопрос: При каких условиях, проект узла связи местной телефонии должен быть. Edited February 10, 2009 by Ezhov Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 Пускай ваши проектировщики и отвечают на вопросы эксперта. Вставить ник Quote
Проектировщик Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 (edited) Пускай ваши проектировщики и отвечают на вопросы эксперта.Присоединяюсь.Но в IP сетях нет синхронизацииНеверно. Вы случайно не путаете IP и Ethernet? Разные уровни МВОС...вопрос по поводу нумерации тоже не понятен.Что, не слышали про IP адреса?И еще такой вопрос: При каких условиях, проект узла связи местной телефонии должен быть.В 113 приказе написано. Edited February 10, 2009 by Проектировщик Вставить ник Quote
Галушко Дмитрий Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 А в113 написано: более 512 № или более 3000 при расширении Вставить ник Quote
Проектировщик Posted February 10, 2009 Posted February 10, 2009 А в113 написано: более 512 № или более 3000 при расширении Насколько мне помнится, это только для городских сетей. Вставить ник Quote
Ezhov Posted February 11, 2009 Author Posted February 11, 2009 (edited) вопрос по поводу нумерации тоже не понятен.Что, не слышали про IP адреса?А разве это не адресация?"Типы адресов: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя)" И еще такой вопрос: При каких условиях, проект узла связи местной телефонии должен быть.В 113 приказе написано.Спасибо! Edited February 11, 2009 by Ezhov Вставить ник Quote
Проектировщик Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 "Типы адресов: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя)" Проектировщик должен указать, какие блоки IP адресов используются в сети, и откуда получены. Вставить ник Quote
ГП Телеком Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 "Типы адресов: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя)"Проектировщик должен указать, какие блоки IP адресов используются в сети, и откуда получены. Проектировщик, ну укажите, плиииз... :) Вставить ник Quote
Проектировщик Posted February 11, 2009 Posted February 11, 2009 "Типы адресов: физический (MAC-адрес), сетевой (IP-адрес) и символьный (DNS-имя)"Проектировщик должен указать, какие блоки IP адресов используются в сети, и откуда получены. Проектировщик, ну укажите, плиииз... :) Я-то указываю... Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 Я-то указываю... А накладную прилагаете? Вставить ник Quote
Проектировщик Posted February 12, 2009 Posted February 12, 2009 А накладную прилагаете? А то! Вставить ник Quote
Erlang Posted February 28, 2009 Posted February 28, 2009 Разве в 113-м что-то пишут по IP? Вставить ник Quote
ГП Телеком Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 Разве в 113-м что-то пишут по IP? А при чём тут 113? и который из них? Вставить ник Quote
Связной (С) Posted March 3, 2009 Posted March 3, 2009 Но в IP сетях нет синхронизации Неверно. Вы случайно не путаете IP и Ethernet? Разные уровни МВОС... Разве в сетях с КП требуется синхронизация?! Вставить ник Quote