tawer Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба http://www.lightcom.ru/production/netping.asp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба опыт эксплуатации продукции компании "LightCom" есть, впечатления не самые лучшее. сыровато железо, на мой взгляд. опять же, хотелось бы услышать о реализации реально существующих схем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew40 Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Что должно быть в центре? Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Что должно быть в центре?Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. в центре писюк со скриптами, который это дело должен опрашивать и формировать действия. соответственно, наличие snmp всячиски приветствуется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew40 Опубликовано 18 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Что должно быть в центре?Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. в центре писюк со скриптами, который это дело должен опрашивать и формировать действия. соответственно, наличие snmp всячиски приветствуется Ну тогда оЙ.Впрочем, МODBUS - открытая спецификация, можно обрабатывать самому. А если по виндами - то OPC сервер, а это DCOM. А какие должны быть действия, иными словами, чем управлять будем? Изменено 18 июля, 2008 пользователем Andrew40 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба не винды. действия - рассылка смс в основном Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexBT Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Охранная сигнализация, что ли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сильвер Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба не винды. действия - рассылка смс в основном Контроллер ставьте, рассылку смс они тоже могут делать. Логика программируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Drivers Опубликовано 18 июля, 2008 · Жалоба Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP.Для себя решил аналогичную задачу, плюс мониторю температуру и управляю сухими контактами. В работе уже более года, нареканий нет.Уравляющий софт есть под винду и есть скрипты для nix* Транспорт - UDP. Напиши Driver собака is.com.ua Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба касательно функционала и прочего: нужен аналог устройства http://lightcom.ru/production/netping/digiping.asp , но, от отличного от "lightcom" производителя Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба http://www.moxa.com/product/Remote_IO_Server.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба f13, вот это интересный девайс. может кто пользовался подобными, есть отзывы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба ап Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SKiT Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Банально Овен ПЛК. Дёшево, практично, удобно. ТСП порт и удалённый OPC. Дальше творите, что душе угодно! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба от 270$ только (!) за контроллер для узла где стоит свитч за 300$ и ИБП за 100 - ничего не скажешь дёшево! Торгуете наверно ими ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew40 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Банально Овен ПЛК. Дёшево, практично, удобно. ТСП порт и удалённый OPC. Дальше творите, что душе угодно! Забивать гвозди микроскопом! Программируемую логику - на простой мониторинг - это сильно! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ae Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба казалось бы сухими контактами можно просто замыкать проводок передачи с проводком входа и по поднятию линка отрабатывать SNMP-trap c УК ... ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Продолжайте, продолжайте... Смех смехом а именно от этого и стоит плясать, чтобы не ставить программируемые контроллеры на туеву хучу входов для обработки одного события. Хотя нет ;) захочется ведь и температуру внутри ящика мерить и обороты вентилятора мониторить... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...