tawer Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Вставить ник Quote
f13 Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 http://www.lightcom.ru/production/netping.asp Вставить ник Quote
tawer Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 опыт эксплуатации продукции компании "LightCom" есть, впечатления не самые лучшее. сыровато железо, на мой взгляд. опять же, хотелось бы услышать о реализации реально существующих схем. Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Что должно быть в центре? Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. Вставить ник Quote
tawer Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 Что должно быть в центре?Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. в центре писюк со скриптами, который это дело должен опрашивать и формировать действия. соответственно, наличие snmp всячиски приветствуется Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 (edited) Что должно быть в центре?Вообще можно брать любой модуль промэлектроники с портом Ethernet, он поддерживает MODBUS-TCP. А его понимает любая SCADA. Все работает, как бульдозер. Но это не консоль управления сетью, и глубоко чуждо сетевым системам типа SMNP. в центре писюк со скриптами, который это дело должен опрашивать и формировать действия. соответственно, наличие snmp всячиски приветствуется Ну тогда оЙ.Впрочем, МODBUS - открытая спецификация, можно обрабатывать самому. А если по виндами - то OPC сервер, а это DCOM. А какие должны быть действия, иными словами, чем управлять будем? Edited July 18, 2008 by Andrew40 Вставить ник Quote
tawer Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 не винды. действия - рассылка смс в основном Вставить ник Quote
Сильвер Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 не винды. действия - рассылка смс в основном Контроллер ставьте, рассылку смс они тоже могут делать. Логика программируется. Вставить ник Quote
Drivers Posted July 18, 2008 Posted July 18, 2008 Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP.Для себя решил аналогичную задачу, плюс мониторю температуру и управляю сухими контактами. В работе уже более года, нареканий нет.Уравляющий софт есть под винду и есть скрипты для nix* Транспорт - UDP. Напиши Driver собака is.com.ua Вставить ник Quote
tawer Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 касательно функционала и прочего: нужен аналог устройства http://lightcom.ru/production/netping/digiping.asp , но, от отличного от "lightcom" производителя Вставить ник Quote
f13 Posted July 21, 2008 Posted July 21, 2008 http://www.moxa.com/product/Remote_IO_Server.htm Вставить ник Quote
tawer Posted July 21, 2008 Author Posted July 21, 2008 f13, вот это интересный девайс. может кто пользовался подобными, есть отзывы? Вставить ник Quote
SKiT Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Банально Овен ПЛК. Дёшево, практично, удобно. ТСП порт и удалённый OPC. Дальше творите, что душе угодно! Вставить ник Quote
builder Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 от 270$ только (!) за контроллер для узла где стоит свитч за 300$ и ИБП за 100 - ничего не скажешь дёшево! Торгуете наверно ими ;) Вставить ник Quote
Andrew40 Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача: требуется мониторить состояние сухих контактов (замкнут/разомкнут) на удаленных узлах. Транспорт - IP. Банально Овен ПЛК. Дёшево, практично, удобно. ТСП порт и удалённый OPC. Дальше творите, что душе угодно! Забивать гвозди микроскопом! Программируемую логику - на простой мониторинг - это сильно! Вставить ник Quote
ae Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 казалось бы сухими контактами можно просто замыкать проводок передачи с проводком входа и по поднятию линка отрабатывать SNMP-trap c УК ... ;) Вставить ник Quote
builder Posted July 29, 2008 Posted July 29, 2008 Продолжайте, продолжайте... Смех смехом а именно от этого и стоит плясать, чтобы не ставить программируемые контроллеры на туеву хучу входов для обработки одного события. Хотя нет ;) захочется ведь и температуру внутри ящика мерить и обороты вентилятора мониторить... Вставить ник Quote