Jump to content

Recommended Posts

Posted

Вопрос: теоретически возможно реализовать такую схему? (100 мегабит)

 

Источник

Питания --------------свич1---------свич2--------свич3

 

 

Свичи питаются по П-296, в ряд ставятся 2-4 свича. Расстояние между свичами 100-150 метров.

Очень конечно хотелось бы пробросить стандартые 220В переменного тока... Еси чушь сморозил, чур непинать а объяснить!

Posted

А почему нет? Если пускать по П-296 , то думаю с 8-10 свитчей по (9v 1A)запитаешь. Только надо учесть, что это не просто подал питание в линию и все заработало ;-) . Тут надо делать фантомное питание. есть готовые блоки. Т.е. подается в линию ,например, 48 вольт. Возле каждого свитча ставить преобразователь (инжектор), который отделит Ethernet и питание.

Posted
Posted

Можно даже не теоретически а практически - в присутствии Нага проводился експеремент - в П296 засунули несколько киловат при скорости 100М на расстоянии 200м - так что не только можно 8-10 свичей запитать а можно несколько десятков свичей засунуть .

 

Теоретически это выглядит вот так

http://www.nag.ru/2001/0512/tdr2.shtml (вместо +-300 написать ~220 V )

только вот питать желательно через гальваническую развязку - тойсь трансформатор 220 на 220 требуемой мощности , дальше - надо еще поставить какие-то елементы грозозащиты на данную линию , защиту от КЗ , автоматикой включения отключения всей гирлянды для ребута всех свичей , а так-же обеспечить коробочки с даной запиткой предупреждающими знаками ....

Кстати - для Росии - данный вариант питания, я думаю, будет интересен еще тем - что данные линии представить как линии питания оборудования - а не как линии связи ;-)

Posted

дядьку Sirco, с этим никто не спорит, Ваш земляк даже клепает (отчасти по Вашим же схемам) хорошо зарекомендовавшие себя устройства. Вот тока в Россию их привезти не хотят, а очень надо. Самостоятельно их клепать ни времени ни квалификации нет, а фантомное питание + П-296 ещё (и всегда) будут актуальны. Кричать, даёшь FTTH (везде!!!) - пустой трёп.

Posted

Т.е. теоретически я так понял сделать можно, толко в магазине некупишь. В том то и проблема, что неспециалист я, времени нету как всегда, а хочется очень! Т.е. меня больше вего устроят конечно те самые "готовые блоки". Но где их взять-то??? Если самому собирать - тоды конечно надо инструкцию пошаговую, что-куда-как и желательно с кратеньким объяснением зачем.

Posted

Очень приятственная штука, и цена некусается. Но вот только 50 вольт передавать по П-296 это маловато. Если например 220 вольт кинуть? Переменного тока. И устанавливать свичи со штатными блоками питания. Очень полезно, еси используется свич с напряжением питания например 48 вольт. Есть такое оборудование?

Posted

Да не оттого, что выдержит не выдержит П-296, а от того, что висящие сопли по крышам и проч. - не есть хорошо, и по нормам - ЗАПРЕЩЕНО!

Posted
Да не оттого, что выдержит не выдержит П-296, а от того, что висящие сопли по крышам и проч. - не есть хорошо, и по нормам - ЗАПРЕЩЕНО!

Нормы на стол .

Posted

Sirco, о присутствии 220В на крыше, тут неоднократно писалось, все остальные должны быть в гофротрубе (требования пожарников по жилфонду).

Зачем выискивать кучу друг-другу противоречащих норм и правил коль это навеяно здравым смыслом. Ну порвётся кабель, ну упадёт на чей-нить балкон, а там баба бельё вешала и сердце у неё слабое..... и турма. Да и вообще о чём мы спорим, профессор?

Posted

Ну пожарники очень много требуют - хотя уже забыли откуда ноги растут.

Например требуют установки дымовых датчиков в помещении где находиться компютер .

Так как - монитор компа очень похож на телевизор , а телевизор есть повышенная пожароопасность ... ;-)

гофротруба - без проблем - П-296 имеет встроенную гофротрубу а-ля металлорукав ;-)

Только металорукав нужен для того того чтобы не повредить кабель, напрмер при переноске тяжелых предметов , на высоту 1.5метра , и кстати металлорукав должен быть заземлен по всей строгости ПУЭ.

итд итп .

К чему это я - теоретически пустить по П296 220 вольт нет никаких проблем . как - это правильно сделать это уже другая пара калош. с точки зрения пожарников, ПУЭ , охраны труда, ....

Posted
Отчегоже в здравом уме и небудет? П-296 держит 300 вольт, что там эти 220... Зато как удобно!

600 вольт рабочего напряжения

Posted

> builder писал:

> http://www.geros.com.ua/fantom.html вот покупай!

 

Доброго времени.

А можно еще ссылок на производителей подобного оборудования по Крыму, Украине, России?

 

Интересует не только фантомное питание, но и импульсные или ключевые стабилизаторы (40-60В -> 5-20В) на случай отдельного питающего кабеля.

А так-же понижающие устройства 220->40-60В желательно с защитой от перегрузки и КЗ, и автоматическим восстановлением напряжения при устранении неисправности.

Posted

Нет у товарисча готового решения фантомного дистанционнго питания - только теоретические выкладки, а их гораздо в большем объемё можно нарыть здесь же от профессора Sirco, да и больше к железу привязано.

Posted
phab, такие преобразователи можно сделать под заказ, на базе нашего преобразователя "фантомного" питания. пиши admin@geros.com.ua
Posted

Да опять таки речь идёт не просто опреобразователе, на стороне оборудования, IMHO их полно на все случаи жизни, а именно о "цепи фонтомного/дистанционного питания по сигнальным (data) проводникам", т.е. "плата_подачи_дистанционного_питания - плата_транзита - плата_ преобразователя" в терминах http://www.geros.com.ua/fantom.html

Posted

Ну, это-то понятно :). Именно по этой причине этот самый преобразователь является наиболее ответственным компонентом системы фантомного питания (некоторые вообще просто на КРЕНках делают :O). Понимающий - соберёт из "кубиков" на раз. Инфы то, полно!

Posted

Согласен, но гемморой с изготовлением "инжектора" и как его, который снимает питание :) затмевает всё удовольствие от сборки кубиков :)

Вобщем флейм получается, мне очень хотелось бы приобресть эти штуковины

http://www.geros.com.ua/fantom.html , впереди осетенение сельской местности, но как я понял из переговоров с ребятами везти с Украины курьерской службой несколько комплектов не выгодно, вот коплю деньги :))

Жаль в России аналогичных систем никто не может предложить, или плохо искал.

Posted

Жаль в России аналогичных систем никто не может предложить, или плохо искал.

----Не жаль, а реальная возможность заработать денег. Причем сделать можно и по-лучше, чем предлагают по той ссылке (обмотка из витухи а не эмалированного провода хотя-бы). Вобщем ничего мудреного - простая линейная система.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.