Jump to content

Вопросы по серверной комнате


Recommended Posts

Posted

Добрый день.

 

имеем комнату которую будем переделывать под серверную.

у нас пролианты 5 юнитовые 3 шт, пролианты 2 юнитовые 6, пролианты 1 юнитовые 6 штук. плюс упс триплайт 10киловаттампер.

и свитчи прокурвы 24 портовые 3 штуки

ну и остальное по мелочи.

 

возникли следующие вопросы.

1. какая должна быть влажность?

2. какая тепловая нагрузка от серверов?

3. какой должна быть температура в помешении?

Posted

1) 60-70

2) ~70% потребляемой энергии идет в тепло в конечном счете. Мощность есть в паспортах.

3) Мне нравится 20. А у вас, видимо, будет кондишн -- как админу понравится, от 15 до 25.

Posted

Для точного ответа:

 

1) Идем на www.hp.com и ищем service мануалы на свои девайсы;

2) Звоним в support HP, просим переключить ( или автоинформатер скажет какой добавочный набрать ) на "серверную" группу и задаем вопросы;

3) Пишем тут точное наименование (PN) пролиантов и ждем вечера, вечером посмотрю диски компаковые и отвечу на вопросы

 

Насчет обобщенных данных, влажность ~ 55 %, температура вне стоек, ~ 17-18 (лучше использовать прецизионные машины, ну или машины типа Hitachi Utopia или Hitachi SetFree ( что сильно дороже, но поверьте рулеззз ), можно использовать General, Mitsubishi. Всякие гнусмусы, грии, York использовать категорически не рекомендую ввиди убогости исполнения и качества обработки воздуха, надежности и работоспособности при пониженных температурах. LG лучше, но требуют доработки напильником. Если будите экономить, то обязательно ! обязательно ! заставьте монтажников срезать краны на внешнем блоке, иначе утечки фреона ГАРАНТИРОВАННЫ. Вообще если опыта нет, посоветуйтесь с эксплуатационщиками и ремонтниками кондеев.

Posted

Там экселевские файлы с формами (выбираешь конфигурацию сервера и он выдает параметры). Как их прицепить на форум?

Posted

следует учесть что обычные бытовые кондишены предназначены для работы в НЕзимнем диапазоне температур, то есть зимой их эксплуатировать нельзя т.к. может случится кирдык вплоть до аналога "стуканул двигатель" компрессора. Ну и соотв-но стоимость пропорциональна качеству исполнения, а поскольку этот девайс будет работать буквально десятилетиями рекомендуется не экономить на покупке и рассчитывать мощность с запасом. Некоторые (например операторы сотовой связи, телефонисты на АТС, ТТК) ставят два кондишена. Температурные режимы заданы с отличием градусов 10 - когда один кондишен не справляется подключается второй, и нагрузка на сами кондишены распределяется. Что-то в этом духе

Posted

umike,

Что-то в этом духе

Они работают по очереди, При чём в некоторых моделях учитываются износы поэлементно. А так все при минусе или пропадании питания переходят на одну заслонку только.

Posted

Там на самом деле нюансов много....

Вроде при низких температурах холодопроизводительность падает... причем в разы.

Попробуйте поискать "Инструкцию по проектированию зданий и помещений для ЭВМ" СН 512-78.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.