Nurmukhamed Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Добрый день. имеем комнату которую будем переделывать под серверную. у нас пролианты 5 юнитовые 3 шт, пролианты 2 юнитовые 6, пролианты 1 юнитовые 6 штук. плюс упс триплайт 10киловаттампер. и свитчи прокурвы 24 портовые 3 штуки ну и остальное по мелочи. возникли следующие вопросы. 1. какая должна быть влажность? 2. какая тепловая нагрузка от серверов? 3. какой должна быть температура в помешении? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
boykov Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба 1) 60-70 2) ~70% потребляемой энергии идет в тепло в конечном счете. Мощность есть в паспортах. 3) Мне нравится 20. А у вас, видимо, будет кондишн -- как админу понравится, от 15 до 25. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
M_GV Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Для точного ответа: 1) Идем на www.hp.com и ищем service мануалы на свои девайсы; 2) Звоним в support HP, просим переключить ( или автоинформатер скажет какой добавочный набрать ) на "серверную" группу и задаем вопросы; 3) Пишем тут точное наименование (PN) пролиантов и ждем вечера, вечером посмотрю диски компаковые и отвечу на вопросы Насчет обобщенных данных, влажность ~ 55 %, температура вне стоек, ~ 17-18 (лучше использовать прецизионные машины, ну или машины типа Hitachi Utopia или Hitachi SetFree ( что сильно дороже, но поверьте рулеззз ), можно использовать General, Mitsubishi. Всякие гнусмусы, грии, York использовать категорически не рекомендую ввиди убогости исполнения и качества обработки воздуха, надежности и работоспособности при пониженных температурах. LG лучше, но требуют доработки напильником. Если будите экономить, то обязательно ! обязательно ! заставьте монтажников срезать краны на внешнем блоке, иначе утечки фреона ГАРАНТИРОВАННЫ. Вообще если опыта нет, посоветуйтесь с эксплуатационщиками и ремонтниками кондеев. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurski Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Nurmukhamed, Напиши мыло - скину расчет мощности для Пролиантов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GonZO Опубликовано 2 апреля, 2006 · Жалоба а можно скинуть всеж-таки в общий доступ. не по нетмылу списываетесь, а на форуме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurski Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Там экселевские файлы с формами (выбираешь конфигурацию сервера и он выдает параметры). Как их прицепить на форум? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
umike Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба следует учесть что обычные бытовые кондишены предназначены для работы в НЕзимнем диапазоне температур, то есть зимой их эксплуатировать нельзя т.к. может случится кирдык вплоть до аналога "стуканул двигатель" компрессора. Ну и соотв-но стоимость пропорциональна качеству исполнения, а поскольку этот девайс будет работать буквально десятилетиями рекомендуется не экономить на покупке и рассчитывать мощность с запасом. Некоторые (например операторы сотовой связи, телефонисты на АТС, ТТК) ставят два кондишена. Температурные режимы заданы с отличием градусов 10 - когда один кондишен не справляется подключается второй, и нагрузка на сами кондишены распределяется. Что-то в этом духе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GonZO Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба yurski, www.zalil.ru, www.allfiles.com, www.webfile.ru и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба umike, Что-то в этом духе Они работают по очереди, При чём в некоторых моделях учитываются износы поэлементно. А так все при минусе или пропадании питания переходят на одну заслонку только. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба А выводить кондеи в технические помещения, а не на улицу не пробовали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurski Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Там на самом деле нюансов много.... Вроде при низких температурах холодопроизводительность падает... причем в разы. Попробуйте поискать "Инструкцию по проектированию зданий и помещений для ЭВМ" СН 512-78. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...