Перейти к содержимому
Калькуляторы

Вопросы по серверной комнате

Добрый день.

 

имеем комнату которую будем переделывать под серверную.

у нас пролианты 5 юнитовые 3 шт, пролианты 2 юнитовые 6, пролианты 1 юнитовые 6 штук. плюс упс триплайт 10киловаттампер.

и свитчи прокурвы 24 портовые 3 штуки

ну и остальное по мелочи.

 

возникли следующие вопросы.

1. какая должна быть влажность?

2. какая тепловая нагрузка от серверов?

3. какой должна быть температура в помешении?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) 60-70

2) ~70% потребляемой энергии идет в тепло в конечном счете. Мощность есть в паспортах.

3) Мне нравится 20. А у вас, видимо, будет кондишн -- как админу понравится, от 15 до 25.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для точного ответа:

 

1) Идем на www.hp.com и ищем service мануалы на свои девайсы;

2) Звоним в support HP, просим переключить ( или автоинформатер скажет какой добавочный набрать ) на "серверную" группу и задаем вопросы;

3) Пишем тут точное наименование (PN) пролиантов и ждем вечера, вечером посмотрю диски компаковые и отвечу на вопросы

 

Насчет обобщенных данных, влажность ~ 55 %, температура вне стоек, ~ 17-18 (лучше использовать прецизионные машины, ну или машины типа Hitachi Utopia или Hitachi SetFree ( что сильно дороже, но поверьте рулеззз ), можно использовать General, Mitsubishi. Всякие гнусмусы, грии, York использовать категорически не рекомендую ввиди убогости исполнения и качества обработки воздуха, надежности и работоспособности при пониженных температурах. LG лучше, но требуют доработки напильником. Если будите экономить, то обязательно ! обязательно ! заставьте монтажников срезать краны на внешнем блоке, иначе утечки фреона ГАРАНТИРОВАННЫ. Вообще если опыта нет, посоветуйтесь с эксплуатационщиками и ремонтниками кондеев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Nurmukhamed, Напиши мыло - скину расчет мощности для Пролиантов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а можно скинуть всеж-таки в общий доступ.

не по нетмылу списываетесь, а на форуме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там экселевские файлы с формами (выбираешь конфигурацию сервера и он выдает параметры). Как их прицепить на форум?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

следует учесть что обычные бытовые кондишены предназначены для работы в НЕзимнем диапазоне температур, то есть зимой их эксплуатировать нельзя т.к. может случится кирдык вплоть до аналога "стуканул двигатель" компрессора. Ну и соотв-но стоимость пропорциональна качеству исполнения, а поскольку этот девайс будет работать буквально десятилетиями рекомендуется не экономить на покупке и рассчитывать мощность с запасом. Некоторые (например операторы сотовой связи, телефонисты на АТС, ТТК) ставят два кондишена. Температурные режимы заданы с отличием градусов 10 - когда один кондишен не справляется подключается второй, и нагрузка на сами кондишены распределяется. Что-то в этом духе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

umike,

Что-то в этом духе

Они работают по очереди, При чём в некоторых моделях учитываются износы поэлементно. А так все при минусе или пропадании питания переходят на одну заслонку только.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А выводить кондеи в технические помещения, а не на улицу не пробовали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там на самом деле нюансов много....

Вроде при низких температурах холодопроизводительность падает... причем в разы.

Попробуйте поискать "Инструкцию по проектированию зданий и помещений для ЭВМ" СН 512-78.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.