Jump to content

Подвес более одного ВОК на опору ЛЭП


Recommended Posts

Posted

День всем добрый.

Подали  документы на проект по размещению ВОК на опоры ЛЭП 0.4Кв , пришел ответ ,что -на данный нас.пункт разрешение выдать не можем по причине что , оператор (пусть будет ХХХ) ранее получал тех условие , и на данный момент его продлил , склоняясь на какой та закон ( Что за закон такой даже не пойму , они тоже не говорят ) , стало интересно , с каких пор появился какой та закон , который запрещает здравую конкуренцию ?

 

Знающие подскажите как пробить эту стену ?

Posted

1. Опоры принадлежат монополисту или нет?

2. Может быть там дело в плохих опорах, типа технологически опоры старые и вынести на себе больше 1 оптического кабеля не могут. Менять их за счет собственника не могут\не хотят. 

 

Posted
Цитата

1. Опоры принадлежат монополисту или нет?

Нет , опоры принадлежат электро компании у которой делаем запрос.

Цитата

2. Может быть там дело в плохих опорах, типа технологически опоры старые и вынести на себе больше 1 оптического кабеля не могут. Менять их за счет собственника не могут\не хотят.

точно нет , вся линия бетонка .

 

Говорят что либо договаривайтесь с тем оператором , кто оформил , либо помочь не могут не как , что крайне интересно и думаю нарушает закон .

Posted (edited)

Могу дико ошибаться, но если это опоры не монополиста, то что они с этими опорами делают и как - это их дело. Могут выдать ТУ, могут не выдать, могут выдать изначально невыполнимые. 

Возможно у этой компании есть некие внутренние приказы и положения, в которых указано, что на их опорах может быть не более 1 кабеля ВОЛС. 

 

Ну и ещё, как бы пообщаться, бывает такое, что для них кабель ВОЛС это кабель на 7кН, а когда показываешь и объясняешь что кабель будет ftth, то начинают относиться по другому. 

 

PS. Ну и если не монополист, то цены могут быть сильно отличаться от цен монополиста и исправить это будет оочень не просто.. 

Edited by Mia
Posted (edited)
Цитата

Возможно у этой компании есть некие внутренние приказы и положения, в которых указано, что на их опорах может быть не более 1 кабеля ВОЛС. 

Как это узнать можно, это наверное внутренняя тайна .

 

 

Тут пришло предложение обратиться в ФАС , только не понятно чем они могут помочь ?

 

Цитата

PS. Ну и если не монополист, то цены могут быть сильно отличаться от цен монополиста и исправить это будет оочень не просто.. 

нет , по цене все нормально у них , вопро только в том что предыдущий оператор почему то взял верх без возможности подвинуться .

Edited by belokuriha
Posted

Смотрите - 

Постановление Правительства от 22.11.2022 № 2106 "О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"
Приказ Минэнерго от 15.04.2022 № 327 "Об утверждении требований к сопряженным объектам инфраструктуры в целях обеспечения размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на воздушных линиях электропередачи"

 

 

 

 

 

image.thumb.png.d59da17a69bdf9243101e1ee5f888e7f.png

Posted

Интересно , а как же тогда вести конкуренцию , получается игра в одни ворота , тут действительно нужно обращение в ФАС

Posted
Цитата

там написано "не могут быть удовлетворены одновременно" а кто это решает что не могут.

на многих столбах по 5 кабелей весит и все довольны...

Ну вот о чем и речь , получается кто встал ( заплатил больше ) того и тапки . Будем общаться через ФАС

Posted
4 часа назад, belokuriha сказал:

Ну вот о чем и речь , получается кто встал ( заплатил больше ) того и тапки . Будем общаться через ФАС

Вы бы сначала узнали, а почему два кабеля нельзя подвесить? Объяснили бы, что у Вас за кабель, расчеты нагрузок на опоры представили. Может и без ФАС бы обошлись. Они ведь там про Ваш кабель черт занет что могут заочно думать.

А так, найти основание отказать по причине отсутствия технической возможности всегда можно исхитриться, если только прямо вот конкретно не висит у них же 2 кабеля в другом месте. 

Я Вам с ходу могу причину отказа придумать. При обрыве и восстановлении придется поставить муфту. А две не помещается ! У нас есть такие места, где опоры часто сбивают, так там целая елка из муфт на всех опорах в районе этого угла. Вид- изумительный!    

Posted

Приложили бы техническую часть проекта?

 

Допустим это новые опоры с кабелем СИП. На столбах уже есть подвес кабеля одного оператора, он сделан ниже и стрела провиса такая, что не пересекается с СИП.

 

Каким образом можно тут повесить кабель второго оператора? Это нужно либо менять все крепления существующего кабеля на двойные, что бы осуществлять подвес кабеля на одном уровне, либо размещать новый кабель ниже, а это может уменьшить расстояние от кабеля до земли.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.