Перейти к содержимому
Калькуляторы

19" SNR UPS and NUT

Здравствуйте.

 

Есть ли какие-то стоечные UPS с лейблом SNR, которые поддерживаются в NUT (Linux) по RS-232 и/или USB?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему-бы напрямую с этим вопросом не обратиться:

https://shop.nag.ru/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sdy_moscow а где на сайте https://shop.nag.ru/ в описании указано что он поддерживает NUT (Linux)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, wadjan сказал:

sdy_moscow а где на сайте https://shop.nag.ru/ в описании указано что он поддерживает NUT (Linux)?

+7 (495) 950-57-11 звоните

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Quote

А почему-бы напрямую с этим вопросом не обратиться:

https://shop.nag.ru/

Как-то не очень выходит диалог. С  07/11/22 жду продолжения переписки на тему UPS. Подумал, может кто так знает.

Изменено пользователем asy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 90% случаев у китайских UPS протокол будет какой-то разновидностью megatec. NUT их все поддерживает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Quote

В 90% случаев у китайских UPS протокол будет какой-то разновидностью megatec. NUT их все поддерживает

Не хотелось бы сначала купить, а потом попасть в 10%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте по поводу работы ИБП SNR серии ELEMENT
На скриншотах ниже приведены параметры ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 снятые с помощью опроса по SNMP через модуль DL801.
режим работы от батареи:
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png?_uid=1130000057739228&hid=1.1.3&ids=181551359978387330&name=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png&yandex_class=yandex_inline_content_320.mail:0.E7059562:139653845889227608954566285629_1.1.3_181551359978387330
режим работы от сети:
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png?_uid=1130000057739228&hid=1.1.2&ids=181551359978387330&name=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png&yandex_class=yandex_inline_content_320.mail:0.E7059562:139653845889227608954566285629_1.1.2_181551359978387330
В NUT реализована возможность работы через SNMP посредствам драйвера snmp-ups.
К сожалению, функция расчета остатка времени работы от АКБ отсутствует. Имеется только фактически отработанное время и возможность запуска периодических нагрузочных тестов, по результатам которых можно оценивать состояние аккумуляторных батарей. Для опроса предлагается использовать MIB-файл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте,  не корректно прикрепились скриншоты.

режим работы от сети.png

режим работы от АКБ.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На скринах же есть параметр емкость (Capacity), это разве не оставшийся заряд?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Saab95  Что такое capacity в хелпе от apc  Smart UPC 5000 RM например...

 

 
Battery Capacity

Amount of UPS battery capacity is available to support the attached equipment.

 

 И как это понять ? Пишет 100% сейчас в онлайне, откалиброван согласно их рекомендациям. Сколько времени он проживет до отключения - я знаю, замерял часами :), при текущей нагрузке - полчаса, не более - измерено в эксплуатации. Всякие nut и прочие премудрые софты прикинут только  время и красывые картинки нарисуют....  Для помочь погасить критичный стервер - проще нарисовать свой софт, который ловит poveroff, и согласно вашим соображениям гасит стервер после. Но выкл входа до upc и другими способами отловить можно, не нагружая upc ненужными модулями и драйверным софтом с кобелями... Более того, у мня есть клиент на колокейшене, со своим стервером и upc с управлением, под вендой-стервером. Однажды у него упала служба контроля upc упала, он 3 дня ловил траблему с перезагрузом стервера :) Все желязяки-софт у него законные-лицензионные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

проще нарисовать свой софт, который ловит poveroff, и согласно вашим соображениям гасит стервер после.

Мы не используем никакие ынтырпрайзные решения для ИБП, потому что они дорогие и бестолковые. Ставим ИБП длительного резервирования с 24 вольтовой батареей. Они выдают чистую синусоиду. На аккумулятор вешаем питание микротика через небольшую коробочку с реле, что бы отключала питание при понижении напряжения ниже порога, что бы в случае длительного отключения света микротик не разрядил батареи в ноль.

 

Собственно микротиковский Health показывает напряжение питания = оно же напряжение на АКБ, и в этот микротик вставлен USB модем с симкой, через которую соединяется в центр и можно понять что, например оборудование работает, а линии связи повреждены, если вдруг доступ пропал. И через микротик, как кому удобно, через мибы, или через ssh, можно получать напряжение питания и понимать сколько еще проработает оборудование.

 

Микротик стоит RB750UP, он через реле может отключить не нужное оборудование удаленно. Обычно так - пропало питание, аккумуляторы держат 3 часа все. Если через 2 часа питание не появилось, микротик выключает второстепенных потребителей (резервные роутеры, работающие параллельно), что увеличивает срок автономной работы еще часа на 2, и можно 4 часа проработать от аккумуляторов. Или около 5 часов, если сразу резервы отключить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не не могу нормально цитировать: куда-то гонит Ваш вебмастер за новым софтом и в FF 68.4 не всё работает... Но ладно.

 

Quote

В NUT реализована возможность работы через SNMP посредствам драйвера snmp-ups

Понятно. А это вообще всех Ваших UPS с SNMP-модулем касается?

 

Quote

К сожалению, функция расчета остатка времени работы от АКБ отсутствует. Имеется только фактически отработанное время и возможность запуска периодических нагрузочных тестов, по результатам которых можно оценивать состояние аккумуляторных батарей.

Понятно. Это не очень хорошо. А есть возможность послать сигнал на отключение питания (по snmp, так по snmp)? С целью, если сервер пошёл на отключение, выполнить цикл по питанию в случае возврата внешнего питания? Чтобы сервер автоматом запустился? А то, если останется заряд батареи, есть немалый риск того, что UPS не успеет отключиться и придётся ехать нажимать кнопку.

 

Quote

 Что такое capacity в хелпе от apc  Smart UPC 5000 RM например...

Я не знаю пока про NUT, до текущего момента в эксплуатации были только APC UPS, и вот с ними очень хорошо работает apcupsd. И время показывает (это сам UPS показывает, apcupsd только считывает), и калибровку можно запустить (через apctest из комплекта) для коррекции этого самого времени на текущий момент (корректируемый коэффициент у самого UPS), и killpowrer apcupsd посылает, и задержка выставляется у самого UPS, через сколько killpower должен безусловно сработать. В общем с APC Smart + apcupsd всё великолепно. Но теперь вот надо искать адекватную замену. И что-то не просто. Хотя, казалось бы, функции не сильно хитрые.

Изменено пользователем asy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.