Здравствуйте, одна из причин данного поведения может быть в неисправности платы управления ИБП.
Для точного определения неисправности требуется компонентная диагностика/ремонт в нашем СЦ
Здравствуйте, данное подключение ИБП не возможно по ряду причин.
ИБП никак не синхронизирует синусойды при данном подключении если нет такой функции.
Для работы ИБП в параллель идут более мощные модели от 6kVa например: https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/14195.snr-ups-onrt-10-mxpl31v2
Здравствуйте ошибка 15 говорит нам о неисправности компонентов силовой части, проблема вовсе не в АКБ.
Как вариант могу предложить написать на support@nag.ru где вас могут проконсультировать по стоимости и срокам ремонта.
Здравствуйте по поводу работы ИБП SNR серии ELEMENT
На скриншотах ниже приведены параметры ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 снятые с помощью опроса по SNMP через модуль DL801.
режим работы от батареи:
режим работы от сети:
В NUT реализована возможность работы через SNMP посредствам драйвера snmp-ups.
К сожалению, функция расчета остатка времени работы от АКБ отсутствует. Имеется только фактически отработанное время и возможность запуска периодических нагрузочных тестов, по результатам которых можно оценивать состояние аккумуляторных батарей. Для опроса предлагается использовать MIB-файл.
Здравствуйте, к сожалению это бюджетный вариант ИБП и он автоматически регулирует вращение вентиляторов исходя из нагрузки ИБП и температуры инвертора.
Здравствуйте, ошибка 72 говорит о большом подаваемом токе на выпрямитель.
Попробуйте
1)Нагрузить оборудование и проверить пропадёт ли ошибка
2)Перезапуск оборудования сбрасывает ошибку?
3) Перед ИБП стоят какие либо трансформаторы или он напрямую включен в сеть ?
Для связи вы можете написать мне в телеграмме @Knemcev
Здравствуйте.
К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности.
Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от:
нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды.
Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку.
Здравствуйте, у вас есть возможность прозвонить перемычку?
Так же можете открутить корпус и проверить шлейф который идёт от перемычки в плату управления?
Кто-нибудь настраивал параметр EPO на ИБП?
Здравствуйте, сегодня произвели тесты и исправили софт , прикрепил новую версию софта и к ней подходит логин и пароль который присылал ранее
i_20180702_1026427695.rar