Перейти к содержимому
Калькуляторы

Konstantin Nemcev

Пользователи
  • Публикации

    19
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Konstantin Nemcev

  • Звание
    SNR-Team
    Абитуриент

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Здравствуйте, одна из причин данного поведения может быть в неисправности платы управления ИБП. Для точного определения неисправности требуется компонентная диагностика/ремонт в нашем СЦ
  2. Здравствуйте, данное подключение ИБП не возможно по ряду причин. ИБП никак не синхронизирует синусойды при данном подключении если нет такой функции. Для работы ИБП в параллель идут более мощные модели от 6kVa например: https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/09839.on-line-ibp-ups/14195.snr-ups-onrt-10-mxpl31v2
  3. Здравствуйте ошибка 15 говорит нам о неисправности компонентов силовой части, проблема вовсе не в АКБ. Как вариант могу предложить написать на support@nag.ru где вас могут проконсультировать по стоимости и срокам ремонта.
  4. Здравствуйте по поводу работы ИБП SNR серии ELEMENT На скриншотах ниже приведены параметры ИБП SNR-UPS-ONRM-1000-S24 снятые с помощью опроса по SNMP через модуль DL801. режим работы от батареи: режим работы от сети: В NUT реализована возможность работы через SNMP посредствам драйвера snmp-ups. К сожалению, функция расчета остатка времени работы от АКБ отсутствует. Имеется только фактически отработанное время и возможность запуска периодических нагрузочных тестов, по результатам которых можно оценивать состояние аккумуляторных батарей. Для опроса предлагается использовать MIB-файл.
  5. Здравствуйте, к сожалению это бюджетный вариант ИБП и он автоматически регулирует вращение вентиляторов исходя из нагрузки ИБП и температуры инвертора.
  6. Здравствуйте, SNMP модуль можно менять на горячую, на работу ИБП это никак не повлияет.
  7. Здравствуйте, ошибка 72 говорит о большом подаваемом токе на выпрямитель. Попробуйте 1)Нагрузить оборудование и проверить пропадёт ли ошибка 2)Перезапуск оборудования сбрасывает ошибку? 3) Перед ИБП стоят какие либо трансформаторы или он напрямую включен в сеть ? Для связи вы можете написать мне в телеграмме @Knemcev
  8. Возможно проблема вызвана естественным износом компонентов. Вы можете связаться со мной в телеграмме и прислать видео с неисправностью @Knemcev
  9. Здравствуйте. К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности. Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от: нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку.
  10. Здравствуйте, у вас есть возможность прозвонить перемычку? Так же можете открутить корпус и проверить шлейф который идёт от перемычки в плату управления? Кто-нибудь настраивал параметр EPO на ИБП?
  11. Здравствуйте, сегодня произвели тесты и исправили софт , прикрепил новую версию софта и к ней подходит логин и пароль который присылал ранее i_20180702_1026427695.rar
  12. Можете прислать скриншот вашего софта с версией, а также скриншот с ошибкой?