rmnvlkv Posted January 11, 2022 · Report post Существует ли прошивка для SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 так чтобы в bypass он невключал вентиляторы? Возможно кто-то решал эту проблему в обход? ИБП купил домой и работать будет 5 раз в год, не хочу чтобы он работал в роли воздуха очистителя ... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Konstantin Nemcev Posted January 11, 2022 · Report post Здравствуйте. К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности. Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от: нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 12, 2022 · Report post В 12.01.2022 в 00:41, Konstantin Nemcev сказал: Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от: нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. А как он зависит от нагрузки, если работает постоянно, даже когда устройство только что включили? И если бы корпус открывали то поняли, как там подключен и каким образом управляется вентилятор=) В 11.01.2022 в 10:57, rmnvlkv сказал: Возможно кто-то решал эту проблему в обход? Открываете корпус, и меняете на другие. Там обычный компьютерный стоечный корпус. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmnvlkv Posted January 13, 2022 · Report post В 12.01.2022 в 05:41, Konstantin Nemcev сказал: Здравствуйте. К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности. Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от: нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку. а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично .... В 13.01.2022 в 04:55, Saab95 сказал: Открываете корпус, и меняете на другие. Там обычный компьютерный стоечный корпус. а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted January 13, 2022 · Report post sunon в помощь Только выбирая менее шумные, сравнивайте и воздушный поток ибо иначе какой смысл ставить что-то, что справляться со своими задачами будет заведомо хуже. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmnvlkv Posted January 13, 2022 · Report post у разьемов вентиляторов у каждого есть джампер, и на пустых рахъемах стоят эти джампера .... может собрать свою схему управления вентиляторами по температуре, а родная просто отключается джампером ??? или понизить скорость родного вентилятора до бесшумной и добавлять по мере роста температуры ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 13, 2022 · Report post В 13.01.2022 в 10:07, rmnvlkv сказал: а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные Есть компьютерные вентиляторы с выносным термодатчиком, которым просто надо подать питание 12 вольт и они сами будут когда надо сбавлять обороты и не шуметь, а в случае чего сами увеличат скорость вентиляторов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmnvlkv Posted January 14, 2022 (edited) · Report post как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался? Edited January 14, 2022 by rmnvlkv Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SOFTOLAB Posted January 20, 2022 · Report post On 1/13/2022 at 12:07 PM, rmnvlkv said: а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично .... Это китайская OEM поделка, обращался с тем же вопросом к их инженерам, они развели руками, мол железка не наша и мы по сути ничего не можем и не умеем с ней делать. On 1/14/2022 at 9:54 AM, rmnvlkv said: как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался? Никак по сути, т.к. прошивка закрытая и пилится китайцами. Именно по этому я не вижу смысла брать UPS под брендом SNR, т.к. там тот же галимый ноунейм китай, всё лишь отличие, что у нага есть на них схемы и они их типо чинить могут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmnvlkv Posted February 3, 2022 · Report post В 20.01.2022 в 16:11, SOFTOLAB сказал: Это китайская OEM поделка, обращался с тем же вопросом к их инженерам, они развели руками, мол железка не наша и мы по сути ничего не можем и не умеем с ней делать. Никак по сути, т.к. прошивка закрытая и пилится китайцами. Именно по этому я не вижу смысла брать UPS под брендом SNR, т.к. там тот же галимый ноунейм китай, всё лишь отличие, что у нага есть на них схемы и они их типо чинить могут. Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SOFTOLAB Posted February 4, 2022 · Report post On 2/3/2022 at 1:04 PM, rmnvlkv said: Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ... А я хотел с запасом по мощности в 3-4 раза взять и что бы пассивно, но оно не умеет в пассив от слова совсем, хотя даже китайцы уже умеют так... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...