Jump to content
Калькуляторы

SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 как снизить шум?

Существует ли прошивка для SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 так чтобы в bypass он невключал вентиляторы? Возможно кто-то решал эту проблему в обход? ИБП купил домой и работать будет 5 раз в год, не хочу чтобы он работал в роли воздуха очистителя ... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. 

К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности.

Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от:

нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. 

Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 12.01.2022 в 00:41, Konstantin Nemcev сказал:

Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от:

нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. 

А как он зависит от нагрузки, если работает постоянно, даже когда устройство только что включили? И если бы корпус открывали то поняли, как там подключен и каким образом управляется вентилятор=)

 

В 11.01.2022 в 10:57, rmnvlkv сказал:

Возможно кто-то решал эту проблему в обход?

Открываете корпус, и меняете на другие. Там обычный компьютерный стоечный корпус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 12.01.2022 в 05:41, Konstantin Nemcev сказал:

Здравствуйте. 

К сожалению управлять скоростью вращения вентилятора на данной модели нет возможности.

Алгоритм заложен глубоко в прошивке и зависит от:

нагрузки, типа нагрузки а так-же температура инвертора и окружающей среды. 

Если отключить просто вентиляторы ИБП выдаст ошибку, если поставить другой вентилятор то ИБП снова выдаст ошибку.

 

а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично .... 

 

 

В 13.01.2022 в 04:55, Saab95 сказал:

Открываете корпус, и меняете на другие. Там обычный компьютерный стоечный корпус.

а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные 

Share this post


Link to post
Share on other sites

sunon в помощь
Только выбирая менее шумные, сравнивайте и воздушный поток ибо иначе какой смысл ставить что-то, что справляться со своими задачами будет заведомо хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

у разьемов вентиляторов у каждого есть джампер, и на пустых рахъемах стоят эти джампера  .... может собрать свою схему управления вентиляторами по температуре, а родная просто отключается джампером ??? или понизить скорость родного вентилятора до бесшумной и добавлять по мере роста температуры ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 13.01.2022 в 10:07, rmnvlkv сказал:

а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные 

Есть компьютерные вентиляторы с выносным термодатчиком, которым просто надо подать питание 12 вольт и они сами будут когда надо сбавлять обороты и не шуметь, а в случае чего сами увеличат скорость вентиляторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался?

Edited by rmnvlkv

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 1/13/2022 at 12:07 PM, rmnvlkv said:

а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично .... 

Это китайская OEM поделка, обращался с тем же вопросом к их инженерам, они развели руками, мол железка не наша и мы по сути ничего не можем и не умеем с ней делать.

On 1/14/2022 at 9:54 AM, rmnvlkv said:

как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался?

Никак по сути, т.к. прошивка закрытая и пилится китайцами. Именно по этому я не вижу смысла брать UPS под брендом SNR, т.к. там тот же галимый ноунейм китай, всё лишь отличие, что у нага есть на них схемы и они их типо чинить могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 20.01.2022 в 16:11, SOFTOLAB сказал:

Это китайская OEM поделка, обращался с тем же вопросом к их инженерам, они развели руками, мол железка не наша и мы по сути ничего не можем и не умеем с ней делать.

Никак по сути, т.к. прошивка закрытая и пилится китайцами. Именно по этому я не вижу смысла брать UPS под брендом SNR, т.к. там тот же галимый ноунейм китай, всё лишь отличие, что у нага есть на них схемы и они их типо чинить могут.

Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 2/3/2022 at 1:04 PM, rmnvlkv said:

Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ... 

 

А я хотел с запасом по мощности в 3-4 раза взять и что бы пассивно, но оно не умеет в пассив от слова совсем, хотя даже китайцы уже умеют так...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.