Перейти к содержимому
Калькуляторы

rmnvlkv

Новичок
  • Публикации

    6
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О rmnvlkv

  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. считаю разъем у НАГ-а совершенно идиотский, во первых требует доработки напильником, во вторых регламентированое сечение не лезет в разьем, в третьих площадь контакта все равно маленькая ... памятник надо ставить тем кому удается впихать не впихуемое !!!
  2. Отвечу сам ... вообщем собрали простейшую схему с управление от переменного резистора и от терморезистора ... Мозги ИБП ругаются только при полной остановке вентилятора, если он хоть чуть чуть крутится то все отлично ... на том и остановились, когда сдохнут штатные вентили, воткнем что-нибудь потише ...
  3. как реализовать термоуправление даже действующими вентиляторами вопрос не возникает. Вопрос в том как это подружить с штатными мозгами системы, чтобы он работал и не ругался?
  4. у разьемов вентиляторов у каждого есть джампер, и на пустых рахъемах стоят эти джампера .... может собрать свою схему управления вентиляторами по температуре, а родная просто отключается джампером ??? или понизить скорость родного вентилятора до бесшумной и добавлять по мере роста температуры ?
  5. а производитель не может помочь с Альтернативной прошивкой, чтобы хотябы в байпасе они не крутились ? но это ведь совершенно не логично .... а можно подробнее на какие меняли, есть менее шумные ... у меня стоят 24в, значит не совсем компьютерные
  6. Существует ли прошивка для SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 так чтобы в bypass он невключал вентиляторы? Возможно кто-то решал эту проблему в обход? ИБП купил домой и работать будет 5 раз в год, не хочу чтобы он работал в роли воздуха очистителя ...