Baneff Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба On 12/17/2021 at 2:01 PM, [anp/hsw] said: Поймите, что допустимый ток не фиксирован, а зависит как от температуры батареи, так и от срока службы. Считать ли ток в 1А, который на заряде выдает какой-нибудь APC Back-ups 500 недопустимым для свежей батареи? А для батареи, которой уже пару лет, и темперартуре 50 градусов? (у современных бюджетных UPS корпус пластиковый, и 50 градусов при работе совсем не редкость) Дело ваше, но у меня, например, ничего не нагревается, не вздувается и не слипается. Без вентиляторов, обычные китайские батареи просто стоят на стелажах. Может быть потому, что я ограничиваю так зарядки и не ставлю 7ah батарейки в трёхкиловаттные УПС-ы? Это одному Богу известно. И, да, балансиры (эквалайзеры) у нас обязательны и температура воздуха поддерживается на уровне 22 градуса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 17 декабря, 2021 · Жалоба В 17.12.2021 в 19:14, Baneff сказал: Может быть потому, что я ограничиваю так зарядки и не ставлю 7ah батарейки в трёхкиловаттные УПС-ы? А как ваш ограниченый ток зарядки поможет при внутреннем замыкании в одной из банок? Правильно, будет кипятить остальные. Это же не панацея, процессы намного более сложные. В 17.12.2021 в 19:14, Baneff сказал: И, да, балансиры (эквалайзеры) у нас обязательны и температура воздуха поддерживается на уровне 22 градуса. У вас идеальные условия, а мы говоим про реальный мир, где на базовых станциях у сотовиков батареи годами пухнут, и никому дела нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dryukov Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Все эти нагромождения батарей из за одной банки в КЗ рушатся, может вообще вся линейка до половины выкипеть пока УПС откажет в итоге всё на помойку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baneff Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба On 1/28/2022 at 2:18 PM, dryukov said: Все эти нагромождения батарей из за одной банки в КЗ рушатся, может вообще вся линейка до половины выкипеть пока УПС откажет в итоге всё на помойку. И что теперь делать? У вас есть решение получше, чем нагромождения? Хотя какая разница, всё равно мы все умрём. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба В 28.01.2022 в 15:28, Baneff сказал: И что теперь делать? У вас есть решение получше, чем нагромождения? Хотя какая разница, всё равно мы все умрём. поставили вот такое на свои цепочки http://kb-nip.ru/bms/mod по цене на порядок дешевле иноземного, там можно видеть напряжение на каждой батарее - мониторьте, вовремя меняйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба На порядок дешевле это китайский вольтметр за 100р. На каждую банку вешается и готово. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baneff Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) · Жалоба On 1/28/2022 at 5:43 PM, sdy_moscow said: Вы как обычно - пёрнули в воздух. Дайте ссылку на КОНКРЕТНУЮ кетайскую модель балансиров для 12В АКБ с возможностью мониторинга. Кетайцы на свинец забили. Экономически не имеет смысла, литий рулит. Так что под свинцовые батарейки ничего интересного вы не найдёте у кетайцев. А вот под литий - любые защиты и любые балансиры, в том числе с возможностью побаночного мониторинга. В том числе и удалённого. Вы тут переживали, что будет, если одна из банок коротнёт. Так вот, в случае лития - ничего не будет, так как BMS моментально отключит всю цепочку батареек. А под свинец такого конечно нет. Нет спроса - нет предложения. Кетайцы - они хитрые. Изменено 28 января, 2022 пользователем Baneff Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба В 28.01.2022 в 18:43, sdy_moscow сказал: Дайте ссылку на КОНКРЕТНУЮ кетайскую модель балансиров для 12В АКБ с возможностью мониторинга. Все балансиры есть только на напряжение одной банки, на 12 вольтовые аккумуляторы ничего нет, т.к. их не используют в телекоме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baneff Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба On 1/28/2022 at 8:32 PM, Saab95 said: Все балансиры есть только на напряжение одной банки, на 12 вольтовые аккумуляторы ничего нет, т.к. их не используют в телекоме. Та ну, конечно есть балансиры на 12В, ведь внутрь батареи не влезешь, приходится балансировать хотя бы на уровне батарей, раз нет возможности балансировать банки. У нас всюду стоят 12В балансиры, где ещё остались свинцовые батареи. Вот такие, например. Но бывают разные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...