Силовой кабель между многоквартирными домами

37 минут назад, straus сказал:

1.7.52. Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

И как две разных электроустановки окажут взаимное влияние по вашему мнению? Я кстати вообше не понял откуда в вашей версии 2 электроустановки (2 типа защиты TT и ТN). Я так понял, что у ТС на втором доме нет электропитания.

 

37 минут назад, straus сказал:

Про мыльницы речь не идёт, их вполне можно ставить на IT.

Читайте уже внимательнее! DGS-3000 + БП 12В 5А.

Вот первая же ссылка из яндекс маркета поиск "блок питания 12В 5а"

https://magazin-03.ru/blok-pitaniya-setevoy-adapter-12v-5A-55mm/?ymclid=16167181650400062621000001

Для большей надежности можно даже что-то типа СКАТа с АКБ засунуть в пластиковый бокс.

Вариантов готовых масса "блок питания 12В 5а АКБ" , вот например:

https://a4hd.ru/catalog/istochniki-bloki-rezervnogo-pitaniya/49283/?ymclid=16167193686551327529500006

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще на сколько я помню из ПУЭ корпуса приемников с двойной изоляцией можно не заземлять. Так что вариант с питанием от БП в пластиковом корпусе вполне. А таких источников и хороших хренова туча. Не нравится Бастион - пользуйте MeanWell. И у того и у другого они есть. На DIN-рейку.

 

А в качестве защитной меры можно использовать разделительный или понижающий трансформатр (380 и 42в не более соответственно). Что-то мне такое помнится.

Разве не так? 

 

2 hours ago, sdy_moscow said:

Для большей надежности можно даже что-то типа СКАТа с АКБ засунуть в пластиковый бокс.

Формально нет ИМХО так как при обслуживании бокс открывается. Хотя если оборудование установлено в специальных помещениях доступных только допущенному персоналу то можно. Ну либо обслуживать с изолирующих подставок, что то же допустимо если не могут быть обеспечены другие защитные меры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 hours ago, straus said:

И у них в паспорте явно указано про наличие двойной изоляции и допустимость работы без подключения PE?

У них просто нет подключения к PE. Впрочем это можно уточнить в саппорте. В описаниях на сайте написано, в паспортах не видел.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Буду на работе гляну на устройства, должно быть парочка на складе :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, straus сказал:

Изоляция провода была рассчитана на какой класс напряжения? Как осуществлялась защита от прямого и непрямого прикосновения? Как сдавалось в эксплуатацию? У всего всего обслуживающего персонала был допуск свыше 1000 вольт?

Можно сказать от 220 не стукнет, если за голый провод схватиться? Все провода, которые продаются в магазинах в двойной изоляции, все могут работать при напряжении 1000 вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 minutes ago, Saab95 said:

Все провода, которые продаются в магазинах в двойной изоляции, все могут работать при напряжении 1000 вольт.

условия монтажа могут быть разные

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 hours ago, straus said:

Свыше 1000 не только условия монтажа другие. Там всё другое.

Не буду спорить я ВЛ КЛ и оборудование свыше 1000 не монтировал - только обслуживал. Измерительное, испытательное, немного силовое.

Честно по большому счету разницы нет. Да, основные СЗ становятся дополнительными, да, немного более расстояния (если до 10кВ), да немного более требования к бригаде и порядку допуска. Но в общем все одно и то же.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же уточнил - монтажем свыше 1000 не считая ремонтных вставок на КЛ или ВЛ не занимался. Ну и испытательных цепей. Но там в рамках помещения с ограждениями.

Потому честно не знаю. Что в правилах написано помню но спорить с практиком будет идиотизмом с моей стороны :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я тоже не спорю, так, понтуюсь :) У нас только час ночи, и спать не хочется. Через сутки переводим часы. И тогда спать не будет хотеться в два часа ночи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы иногда узлы запитываем дистанционно. По телефонной линии. Со стороны станции БП на (100? не знаю сколько точно вольт) с другой преобразователь на 48. К ним уже коммутатор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормальное решение например для периметров. 110 вольт гнать. Или 100 если постоянка (ну что бы в низкое напряжение уложиться).

Кстати Бастион делает готовое. https://bast.ru/security/rlps/ как пример просто, не реклама.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.03.2021 в 18:12, Badyavka сказал:

Добрый день. Подскажите каким образом можно запитать ящик с коммутатором в одной трехэтажке если электричество подключено в соседней трехэтажке, расстояние 50 метров? Ящики в домах висят на лестничной площадке на уличной стене, вок заходит в ящик насквозь через стену с улицы. Можно ли фасаду параллельно оптике протянуть силовой кабель, к примеру, КГХЛ 2х1,5 в гофре? Комбинированный вок дороговат, да и ВОК уже протянут, FTP с poe кажется ненадежным, может ведь повредится FTP от сосулек.

Таки, о чём договорились уважаемые доны @straus и @sdy_moscow? - Можно ли запитывать удаленное оборудование, как это описано выше!?

Дело в том, что на рынке кабелей связи представлено большое количество комбинированных кабелей связи, содержащих в себе, как оптические волокна, так и различного рода токопроводящие жилы, в том числе, предназначенные для "присоединения удаленного активного оборудования (видеокамер, коммутаторов, промышленных контроллеров и прочее) к электрическим сетям". Неужели, всё это (комбинированные кабели) - туфта? И делать так (удалённо запитывать оборудование) нельзя? Или есть какие-то исключения? Какие?

Да, примеры комбинированных кабелей (не пьянства ради, а здоровья для, в смысле, не в целях рекламы):

Интегра Кабель

СОКК

Старлинк

 

 

Изменено пользователем vols-vl

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Некорректное сравнение - ведь в случае удаленного оборудования нет рядом другого источника питания а в топике он есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, ALEX_SE сказал:

Некорректное сравнение - ведь в случае удаленного оборудования нет рядом другого источника питания а в топике он есть.

То есть, указанные кабели связи можно использовать исключительно для запитки оборудования, размещенного в "чистом поле", как пример, уличных телекоммуникационных шкафов? Однако, в описаниях кабелей связи про это ничего не сказано!? "Дурят нашего брата"? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, straus сказал:

В описании кабелей такие вещи не говорятся. Есть кабель с определёнными параметрами, а куда и как его применить - не забота производителя кабеля.

Ах да, ими (кабелями связи) можно мух разгонять или от хулиганов отбиваться, используя кусок кабеля как дубинку. :)))

А всякие там правила применения, на соответствие которым декларируются кабели связи, тоже "не забота производителя кабеля"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в третьих в ТУ на кабель (как и в ГОСТе) указаны конкретные параметры которым данное изделие должно соответствовать.

Соответственно выбор кабеля для тех или иных условий эксплуатации - проблема проектировщика. Для чего ему производитель сообщает характеристики кабеля для тех или иных условий применения которым он соответствует.

Вы предлагаете в паспорте кабеля привести все ОКП изделий которые можно к нему подключать? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@straus, я здесь! Куда это вас понесло? Можете писать по существу?

 

10 минут назад, straus сказал:

Ну во-первых - кабель совсем не обязательно подключается к первичной сети.

Первичная сеть электросвязи, если вы её имели ввиду - это:

"Совокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов СЭ, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи СЭ. В первичную сеть СЭ входят первичная сеть общего пользования и ведомственные первичные сети."

Смонтированный кабель связи не то что "подключается к первичной сети", он является неотъемлемой частью первичной сети электросвязи.

Или вам ближе про мух и хулиганов?

 

10 минут назад, straus сказал:

Во-вторых - проверка решения на соответствие требованиям нормативной документации - забота проектировщика.

Для информации. В России есть законы. Законы в России принято исполнять. Один из таких законов - Закон о связи (126-ФЗ). В Законе о связи есть статья 41, в которой прописана обязанность изготовителя / продавца кабельной продукции подтверждать соответствие указанной продукции требованиям технических регламентов, других НПА. Указанное подтверждение осуществляется посредством обязательной сертификации или принятием декларации о соответствии. В отношении кабельной продукции действует принцип: "Есть декларация - есть кабель связи, нет декларации - нет кабеля связи". При чём здесь проектировщик?

 

7 минут назад, ALEX_SE сказал:

в третьих в ТУ на кабель (как и в ГОСТе) указаны конкретные параметры которым данное изделие должно соответствовать.

Соответственно выбор кабеля для тех или иных условий эксплуатации - проблема проектировщика. Для чего ему производитель сообщает характеристики кабеля для тех или иных условий применения которым он соответствует.

Вы предлагаете в паспорте кабеля привести все ОКП изделий которые можно к нему подключать? :)

Достаточно приложить декларацию о соответствии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 minutes ago, vols-vl said:

При чём здесь проектировщик?

Затем что кабелей много. И выбор конкретного - как раз задача проектировщика.

 

7 minutes ago, vols-vl said:

Достаточно приложить декларацию о соответствии.

Не достаточно ибо требования к проектированию электроустановок и электропроводок никто не отменял. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.