ИБП для работы с генератором(нестабильная частота)

на приличных контакторах ставят на катушку схему управления, которая после включения на режиме удержания существенно снижает мощность и, соответственно выделение тепла

Share this post


Link to post
Share on other sites

На приличных контакторах катушка вообще через выпрямитель работает и не гудит, не создает вибраций. Только опять это все влияет на стоимость, или надо брать с катушкой на 12 вольт, городить отдельное питание для управления.

Share this post


Link to post
Share on other sites

так постройте схему управления контакторами от 12в акб генератора

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, RialCom.ru сказал:

контакторы с взаимной механической блокировкой по сути аналог перекидного рубильника

но контакторы да же дорогой серии АВВ имеют обыкновение привариваться от токов КЗ

вот пример из рабочего шкафа-  в центре контакт после КЗ

и никакая механическая блокировка не решит проблемы

контакт.png

Это неправильный выбор контактора. Контакторы существуют двух основных типов - с дугогасительной камерой и без. Контакторы без дугогасительной камеры не должны использоваться для разрыва токов КЗ. Для этого на них устанавливаются 24-вольтовые катушки и блоки конденсаторов в питании управляющих цепей АВР. В случае КЗ происходит задержка отпускания, чтобы первым разорвал цепь автомат защиты.

 

Для АВР контакторы должны выбираться не только по максимальному току нагрузки, но и по максимальному пропускаемому току КЗ и по максимальному разрываемому току КЗ.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

эти контакторы не разрывали ток КЗ

наоборот, перед контактором автомат долго не отключал всвязи с малым током

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любом случае это не вина контакторов. И сваривающиеся в таких случаях контакты - не особенность некоторых контакторов (как я сначала понял из твоего поста), а следствие ошибки в проектировании, причём грубой.

При грамотном проектировании стандартные схемы АВР на контакторах с двойной электрической+механической блокировкой (и с блок-контактами положения на самих контакторах) работают без замечаний.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

коллеги, на 3-5 киловатт генератор посоветуйте на узел, чтобы не сильно дорого, я так понял нужен инверторный и нужен АВР

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, yKpon сказал:

на 3-5 киловатт генератор посоветуйте на узел, чтобы не сильно дорого, я так понял нужен инверторный и нужен АВР

Если сложить требования то цена к сотке подбирается=) И не надо покупать новый генератор, их б/у нормальных как грязи.

 

По сути АВР это блок контакторов. Мы делали так - ставили микротик RB750UP или аналог, который может питание на порт выдавать. На это питание подключаем реле, при подаче питания реле включает стартер. Жилки витой пары порта, отвечающие за наличие линка замыкали на датчик масла - он при работе показывает, что генератор работает. Другой вариант поставить некое другое устройство, питание которого заработает при запуске генератора. Что бы определить что он запустился.

 

Само переключение питания - как генератор заведется, реле или контактор переключит ввод на питание от генератора. И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Saab95 said:

ставили микротик RB750UP или аналог

Да выгоните вы его с микротиками хотя-бы с темы про электропитание, ну серьёзно...

 

3 hours ago, Saab95 said:

И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

 В энергетики идиотов не берут, которые ни про переходные процессы, ни про токи коммутации не слышали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Crazy_Max сказал:

 В энергетики идиотов не берут, которые ни про переходные процессы, ни про токи коммутации не слышали.

Откройте готовый АВР любого бытового производителя (которые стоят в районе 10-15 тыс.р.) увидите 2 самых дешевых контактора, при этом постоянно через один такой будет идти все потребление объекта, другие дешевые компоненты. И это вы скажете что нормальные люди придумывали?

 

Когда мы фубаговский авр подключали, то родные контакторы первым делом выкинули, поставили на 100А.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Saab95 сказал:

И не надо покупать новый генератор, их б/у нормальных как грязи.


 

5 часов назад, Saab95 сказал:

По сути АВР это блок контакторов. Мы делали так - ставили микротик RB750UP


 

5 часов назад, Saab95 сказал:

И не надо никаких блоков АВР, где большая часть стоимости, по сути, ненужные вещи и наценка.

Даже не знаю, есть ли смысл комментировать...
 