Zerozed Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, darkagent сказал: умеет, но asr 1000 и обязан уметь, ибо это относительно полноценный маршрутизатор. asr920 в синтаксисе больше похож на asr1k чем на других собратьев, хоть и на базе свич-чипа. Спасибо! Ну тогда для наших задач до 5г думаю можно использовать даже самый простой esp5 для сбора eompls и какой нибудь 4948 молотить l2 и как расширитель портов, соединившись через 10ге? Изменено 1 августа, 2019 пользователем Zerozed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zerozed Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, reef сказал: а почему никто не упомянул ES+ карты в 7600, да, даже сейчас они все еще дофига стоят, непонятно кому они нужны за эти деньги Тогда уж стоит 2T ставить, как советовали выше. Эти хотя бы дешевле. А вообще в 76 мне нравится железобетонная надежность и резервируемость всего и вся. По мне так это стоит определенного опекса. Добавим вопрос: а как sup2T относится к NAT например. Перенатит 5-10г? По 2T кстати есть ограничения на линейные, 6708 не поддерживается с dfc. With a DFC4 or DFC4XL upgrade (WS-F6k-DFC4-A, WS-F6k-DFC4-AXL) ● WS-X6704-10GE ● WS-X6724-SFP ● WS-X6748-SFP ● WS-X6748-GE-TX Изменено 2 августа, 2019 пользователем Zerozed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fractal Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Zerozed сказал: До 5г пока, собираем кусками до гига. Asr 1002x надо, он до 36г расширяется, дефолт 5 гигов В качестве pe isr4461 к примеру или isr4451 но все сугубо по бюджету Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Zerozed сказал: Тогда уж стоит 2T ставить, как советовали выше. Эти хотя бы дешевле. Ни то, ни другое. Все 6500/7600 - это как раз про скупого, который платит дважды. Просто уже в силу возраста, как технологического, так и технического. Устанете паять, а любой ребут будете встречать с банкой валидола в руках. Даже относительно свежий 6800 крайне не советую - у него плохо с мплс (перестает форвардить определенные типы трафика в xconnect, в частности arp) - аппаратная платформа старая как говно мамонта, софт - целые вагоны костылей поверх очень старой сдк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zerozed Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, darkagent сказал: Ни то, ни другое. Все 6500/7600 - это как раз про скупого, который платит дважды. Просто уже в силу возраста, как технологического, так и технического. Устанете паять, а любой ребут будете встречать с банкой валидола в руках. Даже относительно свежий 6800 крайне не советую - у него плохо с мплс (перестает форвардить определенные типы трафика в xconnect, в частности arp) - аппаратная платформа старая как говно мамонта, софт - целые вагоны костылей поверх очень старой сдк. А чего там паять? Шасси как грязи, карт тоже можно положить на полку. К тому же плотность портов адовая. Стоит вон у меня 3 года не лазим. Про электричество? Что за клиенты, если думать об электричестве допом в 5-6т в месяц? Ну жрет он у меня 700вт, так таже 3750х сожрет 400. Собери 48 оптических портов из 2х 3750х в стеке и электричество никогда не окупится с их ценой. Мне только карту купить и будет полноценный мплс агрегатор да еще и портов 48xSFP например только в одной карте. Будет и туннели собирать и вланы терминировать. Аср и так стоит как брас+бордер. Альтернативы для наших хотелок? (не за овердо.уя денег, трафик мизерный) Допустим мплс, брас на 1001, разгрузить бордер на софтсервер, кто л2 будет жрать? Напоминаю, у меня с пяток распределенных по точках сайтов через L2vpn с траффиком до гига с каждого, сейчас стоят 7201. На будущее при объеме трафика хотелось бы освоить работу с 920 и 36 серией на точках и хconnectить все в центр и только тогда переходить на ASR Х или Rp2. Ну либо еще один 1001 поставить. Изменено 2 августа, 2019 пользователем Zerozed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 37 минут назад, Zerozed сказал: Про электричество? Что за клиенты, если думать об электричестве допом в 5-6т в месяц категорически с вами согласен. вообще не понимаю, что за бизнес такой если не могут электричество окупить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 29 минут назад, Butch3r сказал: если не могут электричество окупить. каждый лишний потребляемый киловатт электричества - это киловатт выделяемого тепла и киловатт нагрузки на бесперебойник. когда их совсем не много - можно обойтись естественной вентиляцией и простеньким упсом, но с ростом потреблядства будет рост и нагрузки на бюджет, причем рост этот совсем не линейный, потому что и системы кондиционирования надо обслуживать, и батарейки в упсах периодически менять, и генераторы заправлять, и т.д. и т.п. opex сведет весь позитив от capex на нет со скоростью света. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zerozed Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба 38 минут назад, darkagent сказал: каждый лишний потребляемый киловатт электричества - это киловатт выделяемого тепла и киловатт нагрузки на бесперебойник. когда их совсем не много - можно обойтись естественной вентиляцией и простеньким упсом, но с ростом потреблядства будет рост и нагрузки на бюджет, причем рост этот совсем не линейный, потому что и системы кондиционирования надо обслуживать, и батарейки в упсах периодически менять, и генераторы заправлять, и т.д. и т.п. opex сведет весь позитив от capex на нет со скоростью света. Согласен с вами, если это мангал о 9-13U, но 04 в моем случае да тем более полуразгруженный не так уж и много его выделяет. Кондиционер же в нормальной серверной обеспечен должен быть для любого железа. Но с 76 станет на градус теплее)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 10 октября, 2020 · Жалоба В 02.08.2019 в 12:48, Zerozed сказал: Кондиционер же в нормальной серверной обеспечен должен быть для любого железа. Какой кондиционер порекомендуете для небольшой серверной на 1,5-2 КВт? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zerozed Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) · Жалоба В 10.10.2020 в 20:45, Andrei сказал: Какой кондиционер порекомендуете для небольшой серверной на 1,5-2 КВт? Мы поставили 2 обычных бытовых (один в резерв) на серверную в 10-12квм. Обошлось рублей в 80 или около того. Но там почти ничего не стоит кроме сорма и пары коммутаторов. Когда то лет 10 назад примерно по такой же схеме 6506 с парой роутеров, серверов и 3750 в стойке крутилась. Все норм по температуре, холодно, но там было чуть меньше площади. Изменено 12 октября, 2020 пользователем Zerozed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба В 12.10.2020 в 21:35, Zerozed сказал: 2 обычных бытовых (один в резерв) на серверную в 10-12квм. Как они себя показали в круглосуточном режиме работы? У нас тоже серверная на 12 кв.м, в стойке 4 сервера (2шт типа HP ProLiant DL80 Gen9 - СОРМ, два своих HP Proliant DL360 G5 и HP Proliant DL385P G8), cisco ASR-1002, 3 коммутатора (DGS-3120, DGS-1510, DES-3026), пара обычных системников под мелкие нужды. Все вместе ест 1,2-1,3 КВт/ч. Пока кондея нет, при открытом на микро-проветривание окне температура в серверной около 27-28 градусов, окно к сожалению на южную сторону, да еще и батарея хоть и в коробе, но отключить ее нельзя. И попутно: правильно пишут, что не стОит устраивать в углу серверной склад, т.к. складируемые там железки тоже обладают теплоемкостью и их тоже придется охлаждать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zerozed Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба В 14.10.2020 в 07:04, Andrei сказал: Как они себя показали в круглосуточном режиме работы? У нас тоже серверная на 12 кв.м, в стойке 4 сервера (2шт типа HP ProLiant DL80 Gen9 - СОРМ, два своих HP Proliant DL360 G5 и HP Proliant DL385P G8), cisco ASR-1002, 3 коммутатора (DGS-3120, DGS-1510, DES-3026), пара обычных системников под мелкие нужды. Все вместе ест 1,2-1,3 КВт/ч. Пока кондея нет, при открытом на микро-проветривание окне температура в серверной около 27-28 градусов, окно к сожалению на южную сторону, да еще и батарея хоть и в коробе, но отключить ее нельзя. И попутно: правильно пишут, что не стОит устраивать в угле серверной склад, т.к. складируемые там железки тоже обладают теплоемкостью и их тоже придется охлаждать? То то слабо верится, что наш набор из 4х серверов и прочего потребляет 1,3квт. Ну допустим, но при вашей температуре киловатного кондиционера (вполне бытового) хватит понизить температуру градусов на 5. Помещение все таки мелкое. Я бы вообще не охлаждал если бы не требования к сдаче Сорма. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба приличный сервер с процами и памятью 600вт прям легко требует странно вы считаете охлаждение я б советовал принципом какой на вводе в стойки с оборудованием стоит силовой автомат, на эту же мощность теплосьема ставить 2 хороших кондиционера потом при необходимости что от доустановить тепловыделяющее корячить кондиционер всего хлопотно например есть 3ф 16а так и подбирайте минимум пару кондеев по 10 квт и включать сами кондиционеры каждый с другого отдельного автомата и в ротацию их ставить, если не умеют параллельно взаимодействовать, ну или примитивные - хотя бы с разницей на 2 градуса один от другого не справится первый или потухнет = второй подхва пусть и на более высокой точке регулирования температуры если будет какой то швах с основным питанием и помещение останется да же ненадолго на бесперебойнике, то небольшой объем воздуха и все окружающее нагреется очень быстро а вернете питание или заведете генератор - два кондея быстро смогут охладить еще я видывал на авито много предлагают проф систем не монтированных - emerson cabinet cooler там и фрикулинг и резерв от 48 в постоянки я прям вот готов для небольших телекомов варианты - эскизный проекты сделать, за 20 лет столько хлебнули с локальными узлами Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Zerozed сказал: То то слабо верится, что наш набор из 4х серверов и прочего потребляет 1,3квт. Ориентируюсь на показания электросчетчика. 22 часа назад, Zerozed сказал: при вашей температуре киловатного кондиционера (вполне бытового) хватит понизить температуру градусов на 5. Помещение все таки мелкое. Я бы вообще не охлаждал если бы не требования к сдаче Сорма. Бывал в разных ЦОДах или аппаратных сотовиков, везде на кондеях установлена настройка поддерживать температуру в диапзаоне +18...+20. К этому и стремлюсь. Требования по сдаче СОРМа у нас не проверяли. Производитель СОРМа сервера смонтировал, настроил за 1 день и уехал. УФСБ вообще не появлялось на объекте. 20 часов назад, RialCom.ru сказал: хотя бы с разницей на 2 градуса один от другого не справится первый или потухнет = второй подхва пусть и на более высокой точке регулирования температуры если будет какой то швах с основным питанием и помещение останется да же ненадолго на бесперебойнике, то небольшой объем воздуха и все окружающее нагреется очень быстро Есть система мониторинга, которая рисует график температуры в серверной по данным датчика в циске на температуру входящего в нее воздуха - снимаем по snmp. Думал поставить 2 обычных бытовых кондея, один в работе, второй запускать если первый накроется - это мы увидим опять же по графикам температуры. Вопрос только обычный бытовой кондей в круглосуточном режиме работы наверное долго не протянет. Разумеется речь идет о кондеях, которые не просто безостановочно молотят, а имеют функцию поддержания температуры. Т.е. умеют переходить в щадящий режим работы если не жарко. 20 часов назад, RialCom.ru сказал: на авито много предлагают проф систем не монтированных - emerson cabinet cooler Поищу. Бюджет ограничен, т.к. c "пакетом Яровой" наседают :( 20 часов назад, RialCom.ru сказал: я прям вот готов для небольших телекомов варианты - эскизный проекты сделать, за 20 лет столько хлебнули с локальными узлами Ну это наверное для серьезных узлов, а не как у меня "4 сервера да 3 коммутатора". :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба вы хотите сэкономить несколько сот тысяч рублей на электропитании и охлаждении и поставить дисковые массивы яровой в не соответствующее требованиям? кроилово приведет к попадалову Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, RialCom.ru сказал: вы хотите сэкономить несколько сот тысяч рублей У нас их просто нет. :) Мы оператор мелкий - до 1000 абонентов, соответственно и месячная выручка меньше озвученной вами суммы. Сейчас там установлено хранилище ИС СОРМ-3, если верить наклейкам на дисках, то емкость уже 13,5 ТБайт. И нормально работает уже третий год. Цитата поставить дисковые массивы яровой в не соответствующее требованиям? Хочу сделать максимально правильно, но бюджетно. В тех.решении по СОРМ указано Цитата 2.5.1. Требования к микроклимату Система контроля микроклимата должна обеспечивать постоянное поддержание необходимого уровня температуры и влажности: · температура воздуха в помещениях - 20°±2° С (не более 25° С); · относительная влажность воздуха - 20-70 %. Если посмотреть спеки на сами сервера на сайте HP, например на ProLiant DL80 Gen9 https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c04518686#N10170 , то там указан более широкий температурный диапазон эксплуатации "10°C to 35°C". Так что посоветуете по кондиционированию? 20 часов назад, RialCom.ru сказал: на авито много предлагают проф систем не монтированных - emerson cabinet cooler Не находится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 16 октября, 2020 · Жалоба https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/pretsizionnye_konditsionery_liebert_hiross_-_emerson_1403564280 вообще за копейки у меня такого типа стоят лет 10, думаю на фрикулинге они окупаются за несколько лет ставите таких пару и соединяете между собой по шине именно эти в каскад я не применял, но большой по 30 ква с ротацией и прочим очень хорошо единственное - необходимо на улицу отверстия в стенах и 48в но я считаю все оборудование от 48в питать да же удобнее если например блок питания с несколькими выпрямителями каждый на отдельную фазу , или да же от разных вводов и не нужны никакие АВР Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба От Хироса шум лютейший да и капризный он. Не советую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба от любого телеком оборудования шум ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 17 октября, 2020 · Жалоба В нашем случае шум тоже вещь немаловажная, чтоб соседи по зданию жаловаться не начали :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 19 октября, 2020 · Жалоба заглянул тут и удивился - хоть и шумные cheh-cn uptime is 4 years, 28 weeks, 1 day, 9 hours, 10 minutes MMTS9_VSS uptime is 2 years, 1 week, 4 days, 7 hours, 40 minutes но старый конь борозду не портит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fork Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) · Жалоба В 12.10.2020 в 19:35, Zerozed сказал: В 10.10.2020 в 20:45, Andrei сказал: Какой кондиционер порекомендуете для небольшой серверной на 1,5-2 КВт? Мы поставили 2 обычных бытовых (один в резерв) на серверную в 10-12квм. Обошлось рублей в 80 или около того. Но там почти ничего не стоит кроме сорма и пары коммутаторов. Когда то лет 10 назад примерно по такой же схеме 6506 с парой роутеров, серверов и 3750 в стойке крутилась. Все норм по температуре, холодно, но там было чуть меньше площади. схема с бытовыми кондеями рабочая, у меня есть на одном из сайтов локальная серверная примерно 5квм, стоят два бытовых кондея, работают постоянно и одновременно. стойка с 10шт. - 24 портовых свитчей PoE на доступ 2 на агрегацию свитчей доступа совокупное потребление около 1,5-2 КВт все это работает с 2012г. Изменено 24 октября, 2020 пользователем fork Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба В 24.10.2020 в 12:33, fork сказал: совокупное потребление около 1,5-2 КВт Вместе с кондеями? Какая марка кондеев? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Вы в большинстве своем зачем то сравниваете мягкое и жирное Совсем не важно какого объема/площади помещение с оборудованием - его наружной поверхности вряд ли достаточно для отвода тепла в смежное пространство важно какую мощность выделяем оборудование и какими средствами вы ее выводите из помещения - кондиционирование или вентиляция к примеру площадь/объем атомного реактора может сопоставим с Вашими северными, но там в стопицот раз больше выделяется тепла, просто его правильно отводят Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Исходные данные были - 12 кв.м и 1,5 Квт потребляемой мощности (наверное от нее по какой-то пропорции считается и тепловыделение). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...