maxkst Опубликовано 10 декабря, 2018 Есть проблемка - навтыкали свичей zyxel на SFP, в продакшне стали трансиверы отваливаться - TX power исчезает, рандомно. Помогает просто вытащить трансивер и сунуть его же обратно. Тягомотина с суппортом затягивается, они не любят тринсиверы сторонних вендоров. Нужно временное решение опрашивать трансиверы на предмет наличия Tx и быстренько переткнуть их. Кто что посоветует? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolanD666 Опубликовано 11 декабря, 2018 Ну дык, а кто перетыкать будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 11 декабря, 2018 Утверждение "TX power исчезает" основано на показаниях ddm на zyxel или же результат обмера sfp модулей измерителем оптической мощности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 11 декабря, 2018 11 часов назад, VolanD666 сказал: Ну дык, а кто перетыкать будет? Это барахло всё рядом, в одном месте, так что особо проблем с перетыкальщиками нет. Я заказал оригинальные sfp модули от zyxel. Если они будут так же нам мозги делать, я буду то же самое делать с зухелем 3 часа назад, passer сказал: Утверждение "TX power исчезает" основано на показаниях ddm на zyxel или же результат обмера sfp модулей измерителем оптической мощности? Падает линк, пропадает rX на противоположной стороне Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sacrament Опубликовано 12 декабря, 2018 Что за модель то Zyxel? Сколько работал с их коммутаторами, впервые такое слышу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolanD666 Опубликовано 12 декабря, 2018 Ну тогда изи же вообще. Пишите скрипт, который будет заходить и смотреть TX power. Если он может отдавать по SNMP тогда совсем замечательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 12 декабря, 2018 14 часов назад, maxkst сказал: Падает линк, пропадает rX на противоположной стороне Тогда для начала берете измеритель оптической мощности и рефлектометр и делаете замеры с обоих сторон проблемного линка. Сколько пришло, сколько ушло, с обоих сторон. И потом делать выводы. Может у вас модули "поплыли" или оптический кабель поврежден. Да мало ли. Без приборов разобраться можно только методом научного тыка и без гарантий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 12 декабря, 2018 модули могут гаснуть по перегреву. проверьте температурный режим. особенно в свичах с плотным расположением sfp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 12 декабря, 2018 13 часов назад, VolanD666 сказал: Если он может отдавать по SNMP тогда совсем замечательно. После танцев с бубном - отдаёт. Думаем теперь, как бы автоматизировать алармы попроще. 13 часов назад, VolanD666 сказал: Ну тогда изи же вообще. Пишите скрипт, который будет заходить и смотреть TX power Я такое делал для микротиков на основе plink, которая входит в состав putty, работает отлично, тянет все что хочешь. А с зюхелями не могу подружить, проходит SSH соединение, а потом пишет, что неправильные команды отправляю. Короче не взлетает. Mож посоветуете что-то еще для коннекта с зюхелями по SSH? 7 часов назад, dIMbI4 сказал: модули могут гаснуть по перегреву Почти уверен, что по перегреву, разбираться - следующий шаг по плану. 12 часов назад, passer сказал: Может у вас модули "поплыли" или оптический кабель поврежден. Как это согласуется с "вытащил - воткнул - заработало"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 12 декабря, 2018 3 часа назад, maxkst сказал: Mож посоветуете что-то еще для коннекта с зюхелями по SSH? мсье любитель удалять гланды через анус? чем snmp опрос-то не устраивает?... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolanD666 Опубликовано 13 декабря, 2018 1) Если через SNMP. Берете любой язык программирования (perl, python, PHP и т.д.). Пишите скрип, который проверяет значение по SNMP и реагирует на него: отправляет на почту, отправляет SMS (можно даже email2sms) и т.д. 2) Если не через SNMP. Берете любой язык программирования (perl, python, PHP и т.д.). Пишите скрип, который заходит на железку по SSH, проверяет значение и реагирует на него: отправляет на почту, отправляет SMS (можно даже email2sms) и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 13 декабря, 2018 0) Если через снмп, если оно умеет трапы по threshold rx/tx power. Поднимаем snmptrapd и в случае трапов шлём смс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 13 декабря, 2018 17 часов назад, NiTr0 сказал: мсье любитель удалять гланды через анус? чем snmp опрос-то не устраивает?... SSH интереснее, потому что даст больше возможностей в итоге. Конкретно для этой задачи SNMP сойдет. Но у наших зухелей замечена болезнь - если их опрашивает только один клиент - все ок, если два или более начинаются дропы, вплоть до полного пропадания статистики. А мы уже их опрашиваем как минимум двумя тулзами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...