Jump to content
Калькуляторы

Zyxel SWITCH (no TX power)

Есть проблемка - навтыкали свичей zyxel на SFP, в продакшне стали трансиверы отваливаться - TX power исчезает, рандомно.

Помогает  просто вытащить трансивер и сунуть его же обратно. Тягомотина с суппортом затягивается, они не любят тринсиверы сторонних вендоров. 

Нужно временное решение опрашивать трансиверы на предмет наличия Tx и быстренько переткнуть их. Кто что посоветует?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Утверждение "TX power исчезает" основано на показаниях ddm на zyxel или же результат обмера sfp модулей измерителем оптической мощности?

Share this post


Link to post
Share on other sites

11 часов назад, VolanD666 сказал:

Ну дык, а кто перетыкать будет?

Это барахло всё рядом, в одном месте, так что особо проблем с перетыкальщиками нет. Я заказал оригинальные sfp модули от zyxel. Если они будут так же нам мозги делать, я буду то же самое делать с зухелем

 

3 часа назад, passer сказал:

Утверждение "TX power исчезает" основано на показаниях ddm на zyxel или же результат обмера sfp модулей измерителем оптической мощности?

Падает линк, пропадает rX на противоположной стороне

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тогда изи же вообще. Пишите скрипт, который будет заходить и смотреть TX power. Если он может отдавать по SNMP тогда совсем замечательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 часов назад, maxkst сказал:

Падает линк, пропадает rX на противоположной стороне

Тогда для начала берете измеритель оптической мощности и рефлектометр и делаете замеры с обоих сторон проблемного линка. Сколько пришло, сколько ушло, с обоих сторон. И потом делать выводы.
Может у вас модули "поплыли" или оптический кабель поврежден. Да мало ли. Без приборов разобраться можно только методом научного тыка и без гарантий.

Share this post


Link to post
Share on other sites

модули могут гаснуть по перегреву. проверьте температурный режим. особенно в свичах с плотным расположением sfp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 часов назад, VolanD666 сказал:

Если он может отдавать по SNMP тогда совсем замечательно.

После танцев с бубном - отдаёт. Думаем теперь, как бы автоматизировать алармы попроще.

 

13 часов назад, VolanD666 сказал:

Ну тогда изи же вообще. Пишите скрипт, который будет заходить и смотреть TX power

Я такое делал для микротиков на основе plink, которая входит в состав putty, работает отлично, тянет все что хочешь.

А с зюхелями не могу подружить, проходит SSH соединение, а потом пишет, что неправильные команды отправляю. Короче не взлетает.

Mож посоветуете что-то еще для коннекта с зюхелями по SSH?

 

7 часов назад, dIMbI4 сказал:

модули могут гаснуть по перегреву

Почти уверен, что по перегреву, разбираться - следующий шаг по плану.

 

12 часов назад, passer сказал:

Может у вас модули "поплыли" или оптический кабель поврежден.

Как это согласуется с "вытащил - воткнул - заработало"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 часа назад, maxkst сказал:

Mож посоветуете что-то еще для коннекта с зюхелями по SSH?

мсье любитель удалять гланды через анус? чем snmp опрос-то не устраивает?...

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Если через SNMP. Берете любой язык программирования (perl, python, PHP и т.д.). Пишите скрип, который проверяет значение по SNMP и реагирует на него: отправляет на почту, отправляет SMS (можно даже email2sms) и т.д.

2) Если не через SNMP. Берете любой язык программирования (perl, python, PHP и т.д.). Пишите скрип, который заходит на железку по SSH, проверяет значение и реагирует на него: отправляет на почту, отправляет SMS (можно даже email2sms) и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

0) Если через снмп, если оно умеет трапы по threshold rx/tx power. Поднимаем snmptrapd и в случае трапов шлём смс

Share this post


Link to post
Share on other sites

17 часов назад, NiTr0 сказал:

мсье любитель удалять гланды через анус? чем snmp опрос-то не устраивает?...

SSH интереснее, потому что даст больше возможностей в итоге. Конкретно для этой задачи SNMP сойдет.

Но у наших зухелей замечена болезнь - если их опрашивает только один клиент - все ок, если два или более начинаются дропы, вплоть до полного пропадания статистики.

А мы уже их опрашиваем как минимум двумя тулзами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.