belokuriha Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Добрый день , коллеги . Собрали мини узел , стойка в ней сервер DL360 , два свитча , и "бошка" BD-COM . И вот встал вопрос в том , какой ИБП использовать для резерва этого всего . Кто что может подсказать , с выносными батареями , по мощности думаю до 2КВт . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lugast Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Чтобы понять какой ибп будет нужен, надо оценить суммарную мощность подключаемых к ибп устройств и определить для себя время , ктр необходимо будет , как вы считаете, поддерживать эти устройства в случае с проблемами с электрическим питанием. Исходя из суммарной мощности + необходимое время поддержки можно будет сделать выводы об ИБП и о необходимости использовать дополнительные батарейные блоки... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба 2 часа назад, pvl сказал: следующий вопрос будет: Через 60 минут работы от ИБП сервер перегрелся и аварийно завершил работу. Как это охлаждать? ) Ну да, если есть время оповещения - тащить туда генератор и питать и систему охлаждения тоже. Несмотря на этажи :) Мы раньше енератор прямо на узел тащили, без лифта, а потом поняли - енератор может и на газоне молотить, главное достаточно толстый кабель с техэтажа до газона сверху выкинуть, бойцы в машине караулят, генератор негромко бурчит... Узлов с серверами у нас нету, ранее была такая схема. Посмотреть график плановых отключений, позвонить в ук, и уж если всё плохо - тащить бойцов с генератором на место, это если крупная местная авария. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Инвертор от снр и акб 200ач. Snr-inv1200sk как-то так они называются. Ставлю на все свои выносы уже не первый год, доволен. Один минус - нет снмп карты и он вам не скажет что элво кончилось. Однако, лично мне этот функционал заменяет второй бп на свитче, с которого я и получаю уведомление. Вообще, хотелось бы иметь уведомлялку с одним езернет портом, 220 на входе и большим конденсатором, которого хватит на генерацию сислога/снмп перед смертью. Жаль такие штуки мне неизвестны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба 18 часов назад, lugast сказал: Чтобы понять какой ибп будет нужен, надо оценить суммарную мощность подключаемых к ибп устройств и определить для себя время , ктр необходимо будет , как вы считаете, поддерживать эти устройства в случае с проблемами с электрическим питанием. Исходя из суммарной мощности + необходимое время поддержки можно будет сделать выводы об ИБП и о необходимости использовать дополнительные батарейные блоки... Давайте посчитаем - Сервер -460Вт Свитч - 23Вт *2 = 46Вт CCR1009 - 25Вт BD-COM P3310C -50Вт АВР.осв - 15вт итого =596 (600Вт) + 50% запасу =894Вт (900Вт) Время работы = 2-3 часа . Смотрел в сторону такого агрегата , или же брать что то из этого ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба 1 час назад, belokuriha сказал: Смотрел в сторону такого агрегата , или же брать что то из этого ? sua1000xl б.у. + ap9630 б.у. + внешние АКБ 2шт по вкусу свежие. ещё непонятно что делает сервер, но если его функции вспомогательны, то я бы настроил чтоб его гасило через 5-7 минут отсутствия света. Для продления жизни основного. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба 21 час назад, vurd сказал: Жаль такие штуки мне неизвестны. На М начинается на К заканчивается. Через сотовый модем сообщает о состоянии (по смс или подключается через туннель к центру). Далее варианты если устройство не подключено к центру значит там нет электричества, либо устанавливать любой истекший по ресурсу аккумулятор и подзаряжать от штатного блока питания, тогда он и после отключения питания будет продолжать сигнализировать. Можно и контроль сделать через реле, которые замыкают пары витухи, тем самым отключая наличие линка на порту, что уже может и сигнализировать от отключении питания (открытой двери и т.п.) 11 часов назад, belokuriha сказал: итого =596 (600Вт) + 50% запасу =894Вт (900Вт) По запасу надо брать +100%, т.к. все ИБП обычно рассчитаны на разрядку или малой мощностью длительное время, когда начинка не нагревается, или большой мощностью за короткое время, когда еще не успевает произойти глобальный перегрев. Если же с запасом 50 процентов по мощности работать 3 часа, то такой ИБП может или перегреться, или через несколько отключений что-то внутри отпаяется или сгорит все равно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба В 15.05.2018 в 11:36, belokuriha сказал: итого =596 (600Вт) + 50% запасу =894Вт (900Вт) Время работы = 2-3 часа . В замкнутом пространстве без отвода 900Вт тепла очень скоро будет очень жарко. По поводу контроля напряжения - используем любые мелкие бу железки с езернетом+свободный порт в коммутаторе. И по смнп опрашиваем статус порта. Можно конечно и наговские ерд прикрутить, там многое можно мониторить, и вход, и акб, и температуру. Ну и если ибп вместе с блоком аккумов будет в этом-же замкнутом пространстве - акб очень быстро сдеградируют от перегрева, а ибп без вентилятора сделает большой бадабум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба 23 часа назад, Saab95 сказал: На М начинается на К заканчивается. Через сотовый модем сообщает о состоянии (по смс или подключается через туннель к центру). Далее Раз подтянулись эксперты, может кто-то подскажет через какой oid заббикс может к примеру читать уровень разряда батареи в процентах, или хотя бы напряжение на аккамуляторе smart apc ? А то это самое на букву m вроде бы smart apc умеет, но как-то неполноценно от слова вообще. snmp trap на пропажу напряжения работает хотя бы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, LostSoul сказал: уровень разряда батареи в процентах, или хотя бы напряжение на аккамуляторе smart apc у меня в дудке уровень заряда разряда oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0") напряжение батареи oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0") нагрузка на бесперебойник oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0") общая картина выглядит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, Adim сказал: у меня в дудке уровень заряда разряда oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0") напряжение батареи oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.8.0") нагрузка на бесперебойник oid("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0") Это вам устройство на букву M такие oid отдает? Цитата mon@mon$ snmpwalk rb2011 -c public -v2c 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 SNMPv2-SMI::enterprises.318.1.1.1.2.2.1.0 = No Such Object available on this agent at this OID Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, LostSoul сказал: заббикс посмотрите тЫц Изменено 17 мая, 2018 пользователем Adim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, Adim сказал: посмотрите тЫц да неужели-ж вы думаете что я не догадаюсь, как APC по snmp мониторить? Вопрос был Saab95 , про мониторинг Smart UPS , подключенного к Mikrotik через serial cable. Имеющаяся в микротике служба ups взаимодействует с smart ups по smart signaling протоколу. Но при этом крайне скупа на вывод подробностей опроса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 1 час назад, LostSoul сказал: Вопрос был Saab95 , про мониторинг Smart UPS , подключенного к Mikrotik через serial cable. Микротик умеет пробрасывать сериал порт по сети - поэтому можно прокинуть порты на некий сервер, где установлен софт APC для мониторинга и там смотреть данные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: Микротик умеет пробрасывать сериал порт по сети - поэтому можно прокинуть порты на некий сервер, где установлен софт APC для мониторинга и там смотреть данные. Здорово. А если у меня у провайдера коммутатор к примеру повис уже после первого скачка напряжения, а потом свет 2-3 раза отключали-включали , как мне точно узнать после востановления сколько было отключений электричества и на какие интервалы? Ставить отдельный zabbix в шкаф к микротику? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба через APCUPSd, с которым взаимодействует Zabbix агент... не? раз раз два Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 14 минут назад, Adim сказал: через APCUPSd, с которым взаимодействует Zabbix агент... не? мужчина, ведь конфигурация была несколько раз озвучена. RB2011 в который через rs-232 включен smart apc. Вы куда конкретно этот самый apcuspd ставить предлагаете? На metarouter с openwrt ? Так он не на всех платформах запускается. И вопрос был как взаимодействовать с штатной службой ups в routers для получения нужных аттрибутов по SNMP. Я даже не спрашиваю где красная и черная икра. Ну хотя бы просто "UPS на батарейном питании" - есть такой oid ? А то такая замечательная платформа микротик, что я аж не могу. Как в анекдоте, про второго рабочего, который должен был втыкать я ямку елки, но не пришел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, LostSoul сказал: мужчина, ведь конфигурация была несколько раз озвучена. RB2011 в который через rs-232 включен smart apc. извините конечно но не видел в упор где озвучена была... а зачем зоопарк с микротиком есть ж карты snmp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Ребята , а как то можно отвечать по теме, для своих нужд создайте тему. Меня интересует модель ИБП . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 37 минут назад, belokuriha сказал: Меня интересует модель ИБП . а чем к примеру SNR-UPS-ONRM-1500-X36 не устраивает?? у меня стоит такой же только на 1000 (от его сорм запитан) с SNMP картой Изменено 17 мая, 2018 пользователем Adim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Я и не сказал что не устроило , я попросил название моделей , которые прошли испытания в реальных условиях. Спасибо почитают отзывы , обзоры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 1 час назад, Adim сказал: а зачем зоопарк с микротиком есть ж карты snmp иногда заказчику жалко денег на отдельную карту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба кроилово попадалово ясно сами иногда сталкиваемся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба 5 часов назад, Adim сказал: кроилово попадалово ясно Да почему кроилово то? Ну не понимает частный домовладелец зачем отдавать от 2.5т.р. за какие-то там улучшенные уведомления о том, с какой скоростью разряжается батарейка и сколько процентов осталось. Думаю, и из нас не каждый бы стал. Зачем UPS он ещё более-менее может понять , но зачем такие навороты - не каждый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Зачем искать новое, если можно найти древнее. Особенно с ИБП, он как чемодан без ручки, вот достался нам апс 5000, с картой мониторинга и совершенно убитыми еще родными аккумами, почти даром. Хозяин посчитал сколько стоит комплект батарей и прослезился. Второй просто подарили, с убитыми аккумами и дохлой платой мониторинга. Надо просто искать, по знакомым, и прогоревшим конторам, там иногда ибп годами лежат, ждут новых хозяев в неподготовленных помещениях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...