Всем привет. Прошу совета.

Обновляли 2 модуля до прошивки 37, минуя 2B. Оба перестали загружаться. Восстановили с консоли методом замены pbiinit.db. После восстановления:

1. Не работает TS/IP-1 - на коммутаторе не виден мак и нет ни одного входящего пакета на порту. Control TS/IP-2 работает нормально.

2. При сбросе в Factory defaults, настройки сетевых интерфейсов не меняются, что через web, что с джойстика. Вручную меняются.

Прошивку заливали 2B, 37, 39 - без изменений. Консоль подключали в верхний разъем.

Что еще можно попробовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я бы рискнул выкинуть и забыть как страшный сон продукцию PBI ,

но думаю вряд ли Вы согласитесь ...

 

зачем Вы это говнище покупаете я ума не приложу ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, sky star сказал:

я бы рискнул выкинуть и забыть как страшный сон продукцию PBI ,

но думаю вряд ли Вы согласитесь ...

 

зачем Вы это говнище покупаете я ума не приложу ???

Что можно купить в качестве ird, кроме pbi?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
24 минуты назад, sky star сказал:

я бы рискнул выкинуть и забыть как страшный сон продукцию PBI

У себя в Валиноре можете выбрасывать что угодно, не спрашивая мнения работодателя.

25 минут назад, sky star сказал:

зачем Вы это говнище покупаете я ума не приложу ???

Мы любим страдать, не мешайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.08.2017 в 06:08, s2n сказал:

Что еще можно попробовать?

Вот тут ребята восстановлением занимались. Может поможет

https://cesbo.com/forum/topic/1174-pbi-dmm-1701im-искусство-плакать/?page=3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, fatman80 сказал:

Вот тут ребята восстановлением занимались. Может поможет

https://cesbo.com/forum/topic/1174-pbi-dmm-1701im-искусство-плакать/?page=3

Читал. Попробовал воткнуть консоль в нижний разъем - удалось поднять интерфейс и залить конфиг и прошивку, однако после перезагрузки интерфейс снова не работает, хотя и загрузилось нормально, судя по логу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мог просто не подняться встроенный веб-сервер. Если с программатора все ок, то нужно просто прописать правильную команду в консоли.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я такое наблюдал с 39-ой прошивкой.

После обновление в морде русует, что потока нет, а на самом деле поток есть и модулятор работает.

Понижение до 37, решало проблему.

 

У вас после обновления, точно меняется ядро и другие компоненты? Гляньте в морде.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

мог просто не подняться встроенный веб-сервер

Control работает нормально, см. выше.

4 часа назад, Zuhell сказал:

После обновление в морде русует, что потока нет, а на самом деле поток есть и модулятор работает.

Интерфейс не пингуется даже, т.е. в системе он в DOWN.

 

Игрался тут с конфигурацией pbiinit.db на живом модуле. Конкретно, надо было поменять МАК на TS/IP-1. В общем, если заливать конфиг на управляющий интерфейс, то в веб-морде МАК виден новый, а на порту коммутатора светится вполне себе старый) Т.е. конфиг нужно ложить в обе системы, факт. Подозреваю, что и образ 1701PM.bin заливать - тоже.

 

Кто знает, как в консоли попасть в шелл после нормальной загрузки? Какая команда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 02.09.2017 в 01:24, s2n сказал:

Control работает нормально, см. выше.

Интерфейс не пингуется даже, т.е. в системе он в DOWN.

 

Игрался тут с конфигурацией pbiinit.db на живом модуле. Конкретно, надо было поменять МАК на TS/IP-1. В общем, если заливать конфиг на управляющий интерфейс, то в веб-морде МАК виден новый, а на порту коммутатора светится вполне себе старый) Т.е. конфиг нужно ложить в обе системы, факт. Подозреваю, что и образ 1701PM.bin заливать - тоже.

 

Кто знает, как в консоли попасть в шелл после нормальной загрузки? Какая команда?

Любую команду в консоли можно вводить через shell " --- " (команда пишется в кавычках, вместо знака тире)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.09.2017 в 16:28, SirShadow сказал:

Любую команду в консоли можно вводить через shell " --- " (команда пишется в кавычках, вместо знака тире)

 Благодарю, смог увидеть что интерфейс поднят и работает с неправильным IP адресом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 02.09.2017 в 02:41, Zuhell сказал:

Понижение до 37, решало проблему.

Понизил, заработал IGMP на обоих интерфейсах. Но зато умерла веб-морда(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вобщем, всем кто будет экспериментировать с pbiinit.db:

 

1. Восстанавливать (перезаливать) файл нужно не только на первом интерфейсе, но и на втором (нижний консольный разъем).

 

2. Образы не знают о существовании друг друга, каждый считает свой интерфейс eth0.

 

3. Все операции с настройками и обновление прошивки ЖЕЛАТЕЛЬНО делать через веб-интерфейс, т.к. только он знает о наличии второй системы и пишет в нее.

 

4. При операциях с pbiinit.db их нужно дублировать для обеих систем, причем для второй - настройки (MAC, IP) необходимо записывать в поля, предназначенные для ПЕРВОГО интерфейса (см. п.2).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не появилось прошивка?

Изменено пользователем Zuhell

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор