taku Posted February 14, 2017 · Report post Всем привет! Прошу подсобите с выбором уличного исполнения. нашел интересное решение термобокс OS-34T1 или 44Т1 в зависимости от свича. на свиче нужно Poe, 802.1q, snmp, консолька, eth100, sfp 1шт у производителя термобоксов osnovo свичи (SW-60602/ILC) с vlan это L2+ и стоят 650$ просмотрел коммутаторы Лантан SDP-4208-G-DGS цена 680$ может у кого есть другие варианты ? Спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted February 14, 2017 · Report post А что обычный коммутатор уже не работает на улице? Если его установить в темобоксе то и проблем не будет, поэтому обычный подходящий "бытовой" коммутатор подойдет. Из бюджетных у микротика есть RB260GSP, а еще есть CRS106-1C-5S - роутер/коммутатор с 6 оптическими портами и 1 медным. Самое то для камер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
taku Posted February 14, 2017 · Report post да там питание на столбах постоянно отваливается, если зимой отвалится в ночь, утром уже может не взлететь, а промышленный более боевой в этом плане там от -40. или я не прав ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted February 14, 2017 · Report post Не взлететь он может если конденсаторы замерзнут, и блок питания не выдаст нужное напряжение - оборудование зависнет. Что бы таких проблем не возникало, нужно установить нагревательный элемент в ящике и терморегулятор, который будет включать его, если температура ниже 5 градусов, и выключать, например, по достижению 10. Если случилась ситуация, что отключено питание и внутри температура упала до -30, естественно, коммутатор может не включиться. Для исключения подобной проблемы, нужен еще один терморегулятор, который будет подавать питание на коммутатор только после повышения температуры до 5 градусов, как вариант. При такой схеме никаких проблем возникать не будет. Стоимость нагревателя и двух терморегуляторов (механических) будет около 1000-3000р. в зависимости от мощности обогрева, это дешевле, чем покупать промышленный коммутатор. Кроме всего провайдеры, обычно ставят ящики с оборудованием и на чердаках, и на улице, где порой бывает холодно, самые распространенные коммутаторы нормально переносят морозы -20 без обогрева, и исправно включаются. Там, где есть подогрев, тем более не будет отказов. Кроме всего, делая утепление ящика, лучше нижнюю стенку оставлять холодной, что бы влага, при ее наличии, конденсировалась там и в последствии вытекала через дренажные отверстия. Но проблемы конденсата бывают только при низких положительных температурах, зимой такой проблемы не возникает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vvertexx Posted February 20, 2017 · Report post Из бюджетных у микротика есть RB260GSP, а еще есть CRS106-1C-5S - роутер/коммутатор с 6 оптическими портами и 1 медным. Самое то для камер. оно поддерживает нормальный POE 802.3af? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
f.tagir Posted February 21, 2017 · Report post ну если нормальный РоЕ это 24в то да... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted November 20, 2019 · Report post В 14.02.2017 в 17:11, Saab95 сказал: провайдеры, обычно ставят ящики с оборудованием и на чердаках, и на улице, где порой бывает холодно, самые распространенные коммутаторы нормально переносят морозы -20 без обогрева, и исправно включаются. Разруха в стране продолжается. Долгое время арендовали у одного МУПа (муниципалы, если кто не знает) в маленьком 2-этажном здании помещение под серверную + небольшой склад. Стоит 1 стойка 42U, оборудования там киловатта на 1,5-2. И вот МУП банкротится и говорит, что отопление в этом году в это здание подаваться не будет :(. Последние 2 ночи температура на улице уже падала ниже -25. Датчики температуры рапортуют dgs-3120-24sc: snmpwalk 192.168.254.36 -c public -v 2c 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1 | awk -F ' ' '{print $4}' 14 cisco 7204-vxr : snmpwalk -v 2c -c public 172.21.36.234 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22 iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22 = INTEGER: 7 HP Proliant DL360 G5: sensors acpitz-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +8.3°C (crit = +31.3°C) coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Core 0: +27.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +27.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C) coretemp-isa-0003 Adapter: ISA adapter Core 0: +23.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +23.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) i5k_amb-isa-0000 Adapter: ISA adapter Ch. 0 DIMM 0: +38.0°C (low = +127.5°C, high = +127.5°C) Ch. 1 DIMM 0: +26.0°C (low = +127.5°C, high = +127.5°C) Ch. 2 DIMM 0: +41.5°C (low = +127.5°C, high = +127.5°C) Ch. 3 DIMM 0: +44.5°C (low = +127.5°C, high = +127.5°C) Выживет ли это хозяйство? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted November 20, 2019 · Report post @Andrei Пока работает - не замерзнет. Приключения будут вас ждать при: а) отключение питла и старт после часиков шести промерзания. Я сталкивался, что не стартовали винты б) резкий подъем температуры - оттепель, отопление включили - выпадет конденсат. К слову, в предыдущем случае тоже возможно Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vurd Posted November 20, 2019 · Report post Поставьте ггц ноду туда, отопление не потребуется))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted November 21, 2019 · Report post 6 часов назад, vurd сказал: ггц ноду GGC ? :) У меня там два сервака СОРМ-3 стоят, но температура вот такая. 6 часов назад, jffulcrum сказал: отключение питла Все на ИБП. А потепления теперь ждать до апреля, у нас оттепелей не бывает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vurd Posted November 21, 2019 · Report post Вам надо новое место искать, после отключения отопления последует отключение эл-ва что-то мне подсказывает. На самом деле плохо, у вас там дисковые хранилища, у винтов есть рекомендуемые температурные режимы как сверху, так и снизу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted November 21, 2019 · Report post 1 минуту назад, vurd сказал: Вам надо новое место искать Согласен, хотя это и крайне гемморойно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andrei Posted November 21, 2019 · Report post 9 часов назад, jffulcrum сказал: Я сталкивался, что не стартовали винты Что предпринимали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zwoelf Posted November 21, 2019 · Report post @Andrei У меня в прошлом году были такие же показания на тестовой "домашней" стойке. На винтах (wd red 5400, wd re3) ловил до 9-и градусов, стартовали стабильно после НОЧИ промерзания. А вот старенькие 1950-е dell-ы пока не оттаяли не стартовали, скорее всего датчик :) Волей слепого случая, все оборудование осталось работоспособным после таких приключений. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jffulcrum Posted November 21, 2019 · Report post 6 часов назад, Andrei сказал: Что предпринимали? Клали на час под вентилятор, дувший от калорифера (не напрямую, чтобы не перегрелись, и чтобы не выпал конденсат). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted November 21, 2019 · Report post 23 часа назад, Andrei сказал: Выживет ли это хозяйство? Конечно выживет. У нас много лет назад просто на улице в шкафах без утепления компы стояли, там при холодном старте при -20 жесткий диск не стартовал. Но повторное выключение и включение питания восстанавливало работоспособность. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...