LostSoul Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Andrei сказал: Да вот в том-то и дело. Я на предыдущей странице как раз и описывал, что отключения все чаще, а ИБП после подачи питания не стартует (чтобы вернуться к теме топика). ИБП APC Smart UPS стартует всегда. По достижении какого уровня стартовой зарядки батарей оно стартанет определятся в настройках. ну исключение - если оно ушло в фатальную аварию перед отключением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 4 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, LostSoul сказал: По достижении какого уровня стартовой зарядки батарей оно стартанет определятся в настройках. Поищу настройку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба В 04.01.2020 в 18:22, LostSoul сказал: ИБП APC Smart UPS стартует всегда Во-первых, далеко не все. Smart-UPS 420, 600 (которые сделаны на базе Back-UPS Pro) не стартуют после исчерпания батарей, у них просто нет той ячейки памяти, где бы записалось их текущее состояние. Во-вторых Smart-UPS (обычной серии, не RT), которые не имеют источника дежурного питания (750, 1000, 1500) могут не стартануть, если за это время батареи замерзли или пришли в негодность - для старта им нужно напряжение 24 вольта, и берут они его от батарей, а не от сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, [anp/hsw] сказал: которые сделаны на базе Back-UPS Pro ну так надо понимать, что это никакие не Smart. Smart это те, в которых есть smart slot. ну или встроенный аналогичный менеджмент контроллер ( как в PDU , ATS ) 1 час назад, [anp/hsw] сказал: если за это время батареи замерзли или пришли в негодность - для старта им нужно напряжение 24 вольта это неисправность батареи уже, если она без нагрузки 24в не выдает. Smart UPS RT при неисправности/отсутствии батареи не стартует тоже. По крайней мере все образцы, что были у меня в руках. И собственно RT на 24V я не очень помню, вроде они все от 48V и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба Я описывал проблему с нестартующим ИБП без внешнего питания для smart ups 3000RT xl, рэковое исполнение, 2 блока по 8 батарей, батареи свежие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Andrei сказал: Я описывал проблему с нестартующим ИБП без внешнего питания для smart ups 3000RT xl, рэковое исполнение, 2 блока по 8 батарей, батареи свежие. вероятнее всего в настройках указано что-то типа "не стартовать, пока уровень заряда на станет 100%" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, LostSoul сказал: ну так надо понимать, что это никакие не Smart. Smart это те, в которых есть smart slot. APC с вами не согласны: Smart - это те, кто поддерживают smart signaling (т.е. умеют общаться по com/usb порту по специальному протоколу, а не просто выдавать туда пару сухих контактов по событиям "on battery" и "low battery") 3 часа назад, LostSoul сказал: это неисправность батареи уже, если она без нагрузки 24в не выдает. И тем не менее, это очень опасная неисправность: замерзнуть разряженой батарее "в 0" никто не мешает, после этого старта уже не будет, и сиди гадай, что там случилось. 3 часа назад, LostSoul сказал: И собственно RT на 24V я не очень помню, вроде они все от 48V и выше. Да, они все 48v. Но RT-девайсу никто не мешает стартануть без батареи - у него двойное преобразование. Что APC, что powerware, liebert - стартуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 1 час назад, [anp/hsw] сказал: Что APC, что powerware, liebert - стартуют. У меня из RT есть только surt1000 , surt3000 и какой-то более новый 3000. Ни один из них с отключенной или убитой АКБ из выключенного состояния не стартует. Понятно, что теоретически никогда не мешает. Но на практике пуск процессора происходит только от АКБ. У меня и еще чудные звери есть ( описаны тут в соседней теме ) - RT 3000 со встроенным ATS на два раздельных ввода . Так вот эти, они не только стартуют от батарей , но и выдерживают заданное время стабильности напряжения каждого из входов, прежде чем переключится и начать с него работать. ( по умолчанию 5 секунд ). То есть включение прям вообще строго от батарей, дальше 5 секунд измеряем и водим жалом, только потом переходим на питание от сети по лучшему входу. переключение между входами тоже только строго через батарею. отключили один источник , посидели на батарее мгновение, подключили второй источник 1 час назад, [anp/hsw] сказал: разряженой батарее "в 0" так никакие приличные UPS не разряжают батарею в ноль. они там при 10.7 вольт уже что-ли выключаются или около того, в общем до "разряжено в ноль" там еще очень и очень далеко , упор делается на бережное сохранение циклом у батареи а не на продержаться до последнего а дальше в утиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 6 минут назад, LostSoul сказал: Ни один из них с отключенной или убитой АКБ из выключенного состояния не стартует. Действительно, сейчас проверил, не стартуют. Заглянул - БП дежурки тоже нет. Видимо в какой-то момент изменили схему. Но дежурку распаять никто не мешает, как в RT так и в обычной серии, и будут стартовать. Схемы на 3-3.6 поколение свободно лежат в инете, китайский БП на 12в (из 24в делаются 12 и 5 обычными понижающими преобразователями, самому процу 24 не нужно) решить проблему. А также проблему включения решит БП на 24в, подключеный просто в параллель к аккумуляторам, главное предохранитель не забыть поставить, если их накоротко замкнет. 7 минут назад, LostSoul сказал: переключение между входами тоже только строго через батарею. отключили один источник , посидели на батарее мгновение, подключили второй источник Это потому, что на втором входе в этот момент может оказаться другой полупериод тока, и тогда не будет выдержано время переключения (которое строго задано, а на другом входе сдвиг не обязательно 120 градусов будет, а может и 180, как в американской сети). Так что конечно проще на батареи сесть сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, [anp/hsw] сказал: Это потому, что на втором входе в этот момент может оказаться другой полупериод тока, и тогда не будет выдержано время переключения (которое строго задано, а на другом входе сдвиг не обязательно 120 градусов будет, а может и 180, как в американской сети). Так что конечно проще на батареи сесть сначала. Обычный 1U ATS от того-же APC , который и стартует нормально без батарей и переключает более-менее. ( в нем батарей в принципе нету в комплектации ) Про особенности этого переключения что-то в настройках есть, по умолчанию он вроде просто ждет наступления годного полупериода , если предыдущий активный вход сдох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
korsakik Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) · Жалоба В 05.12.2019 в 16:41, Отон сказал: Там насколько помню был встроенный шнур с вилкой. И нужно было чтоб фаза и ноль на вилке и розетке совпадали. Я ставил на стол разряжал и если вилка перевернута он просто не запускается. Объехал узлы проверил индикаторной отверткой, а потом их поснимал, заморачиваться с выпаиванием резистрора не стал. был такой прикол с инвертором от нага за 11к вроде стоит на продаже Изменено 12 января, 2020 пользователем korsakik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба В 04.12.2019 в 18:30, passer сказал: выпаять резистор (или одну ногу поднять) на Иппоне вашем не так долго. Видимо придется. Сегодня Иппон сам не стартовал после подачи питания. Нагрузка: один dgs-3120-24sc. Иппон вот такой: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...