Jump to content
Калькуляторы

помогите разобраться с UPS

имеем стойку с потреблением около 2кВт/ч. стоит UPS snr_кий с внешними аккумами на 3 кВт.. стояли аккумы 6шт(72в) на 55А/ч.. вроде все работало(сюдя по тому что проблем не наблюдалось).. тут я решил поднять Uptime, и заменил аккумы на 150е.. менял аккумы нагорячую.. т.е упс не выключал.. дабы не тушить стойку.... заменил и забыл.. затем через некоторое время стояка обесточилась... приезжаю на стойку упс пищит.. ошибка 27... по мануалу это неисправность инвертора.. у меня все.. паника.. стойка без UPS со всеми вытикающими.. выбрал день когда провести тесты. Выкл/вкл UPS провел тест.. все вроде ок показал.. решил вырубить автомат- смоделировать отключение питание.. упс выдал ошибку 27 (неисправность инвертора), у меня опять паника.. но потом решил еще один раз попробовать.. и о чудо.. все ок. упс перевел на батарею.. несколько раз дергал автомат- все ок.. вроде все ок и тему можно закрыть.. но странная вещь.. если вынуть вилку упса и вставить обратно то вырубает автомат.. причем не мой.. а тот что выше (который обслуживает всю фазу).. очень странно.. мой автомат на 25А а тот что выше на 62А.. поидее должно мой вырубать.. да и почему вырубает непонятно.. причем если дергать мой автомат... что равнозначно с точки зрения схемотехники выдергивание вилки автомат что выше не вырубает..ну я еще пару раз съэмитировал выключение электричества- упс сработал как надо.. и вроде успокоился..

Сегодня выключился свет на 1 сек в здании.. стойка перезагрузилась.. в общем у меня стойка вообще без упса по сути(фиаско)..

вопрос в первую очередь к представителям НАГа.. в чем может быть проблема??.. т.е проблема плавующая.. что хуже нет..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

По вашему вопросу зарегистрировано обращение в Тех-Поддержке НАГ

Выявляются возможные причины данного поведения

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почему когда ставят упс на критически важную нагрузку, про внешний байпас вспоминают, когда упсу плохо становится?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пару раз делали по такой схеме

 

Bypass.png

 

Все работает. Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах

Поэтому надо делать не так, а с механическим исключением этого "бабаха". то есть, чтобы при переключении электричество в принципе могло только отключиться, а не пойти по неправильному пути, даже при неправильных действиях персонала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому надо делать не так, а с механическим исключением этого "бабаха".

В какой-то момент времени все три выключателя будут замкнутыми. Только так можно будет обеспечить непрерывность питания нагрузки при включении байпаса. Либо городить на реле/контакторах, но как писали в соседних темах - оно иногда залипает. Возможно что-то и есть, но недорого и на коленке у нас только такая схема получилась.

Логика работы какая

1. переводим ИБП в режим байпаса

2. замыкаем вход с выходом

3. исключаем ИБП из цепи крайними выключателями

 

Обратно

1. Правый выключатель размыкаем, включаем левый

2. Переводим ИБП в байпас

3. Включаем правый и размыкаем средний

4. Выключаем режим байпаса на ИБП

 

Если ИБП не перекинуть в режим байпаса, 100% бахнет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.