  1. Уровень заряда оценивается по напряжению в данном случае. Как только нагрузка переходит на АКБ, напряжение на аккумуляторах резко падает, от этого и показания емкости резко изменяются. Измерения тока на данных моделях к сожалению не производится. А если мы имеем ввиду напряжение, то оно конечно же есть OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1.0 - InputVoltag OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1.0 - OutputVoltag
  2. Настройки в вашем случае должны выглядеть как в примере. Давайте посмотрим какую информацию показывает сам ИБП (на дисплее). т.е. видит-ли он АКБ и какие данные о них есть. Number of Batteries - количество АКБ, подключенных последовательно. Battery Full Charge Voltage (V) - напряжение полного заряда для одной ячейки АКБ Battery Exhausted Charge Voltage (V) - напряжение разряженной ячейки АКБ P.S. в одном АКБ 6 ячеек
  3. Давайте попробуем запрашивать .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1.0 .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 и заодно посмотрим что в вэб-интерфейсе отражается по текущему состоянию (какие показатели по батареям там)
  4. Добрый день. OID .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 покажет вам напряжение на АКБ OID .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.1 покажет вам заряд АКБ ИБП можно включить удаленно только в том случае, если выключен он был так же удаленно. Т.е. если вы выключили ИБП при помощи кнопок на панели, то включить через вэб-интерфейс уже не получится.
  5. Было принято решение отправить ИБП в сервисный центр
  6. Добрый день. UPSilon является достаточно универсальной программой для связи с ИБП и работает со многими моделями. К сожалению нет возможности сделать данное ПО идеальным и совместимым на 100% со всеми. ИБП MXPL оценивает уровень заряда АКБ по многим факторам, включая ток разряда, установленную в настройках емкость, текущее напряжение акб, время разряда... поэтому данное значение является максимально приближенным к реальности. В то время как UPSilon оценивает уровень заряда батарей исключительно по напряжению на них, которое может быстро меняться. К сожалению, протокол обмена данными позволяет получить и опираться только на данный параметр.
  7. вы немного не верно поняли данную идею. Мы дадим доступ из вне на карточку мониторинга, установленную в ИБП. А дальше вы уже самостоятельно сможете оценить ее функционал на различных платформах, которые у вас имеются. Так же при желании дадим доступ на блок управляемых розеток, для того чтобы удаленно можно было отключать питание ИБП (имитируя аварию электропитания)
  8. Добрый день. Можно пойти следующим образом. Мы соберем стенд (ИБП + карта мониторинга + блок управляемых розеток) На все это дадим доступ. Вы тем самым сможете на любой ОС проверить взаимодействие с NetAgent.
  9. Добрый день. 1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи. 2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек. Схема включения автомата довольно проста - вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы - дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса - выход с автомата для байпаса выводите на выход с автомата для нагрузки ИБП. По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП
  10. Насколько раньше? Сделайте пожалуйста замер общего напряжения АКБ именно на момент отключения нагрузки.
  11. А ее и нет. Настраивается только один сегмент, с целью возможности отключения менее важного оборудования. Второй сегмент будет работать до последнего (10.5В на батарею)
  12. Добрый день. Давайте еще раз уточним, после полного заряда акб (сутки на подзарядке), каково было время автономии с тойже самой нагрузкой?
  13. Наибольшая вероятность, что проблема в силовой плате, на которой собственно и расположен инвертор. Бывали случаи когда подобную ошибку вызывала плата управления. Достоверно покажет только диагностика.
  14. Добрый день. Для данной серии ИБП предусмотрен специальный софт http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Online CM series/UPS Power Monitoring/V1.90_C.7z Подключаемся по RS232 или USB в настройках можно установить значение от 1 до 5 А