  1. Добрый день. Схема включения составлена правильно. Единственное, что хотелось бы добавить, это отсутствие механического байпаса, который позволил бы исключить один или оба ИБП из цепи питания, при этом не нарушив работу остального оборудования (нагрузки). Т.к. Схема исполнения три фазы на вход и одна фаза на выход, то в обход ИБП ставится только фаза А (именно через нее идет питания, когда ИБП принудительно переключаем в режим байпас). 1. Единый общий банк АКБ в данном случае будет абсолютно нормальным компонентом сети. Заряд и разряд АКБ будут проходить должным образом. Выходы с ИБП на нагрузку синхронизируются и будут работать синфазно. 2. Параметр Redundancy означает количество резервируемых единиц. Т.е. если вам для работы сети необходимо не более 9кВт, то целесообразно установить значение 1. В этом случае ИБП будут делить нагрузку между собой и в случае выхода из строя одного из них, второй сразу же возьмет всю нагрузку на себя. Если нагрузка будет превышать допустимый номинал (9кВт), то ИБП своевременно оповестит об этом, а в случае выхода одного из строя, то второй будет работать в режиме байпас. В случае, если общая сумма нагрузки превышает 9кВт, то значение параметра Redundancy необходимо оставить равным нулю. При такой настройке не будет резервирования, но ИБП смогут поддерживать нагрузку до 18кВт, так же разделяя ее между собой. 3. Рубильники можно включать в любой последовательности, т.к. ИБП не перейдет в режим онлайн, пока не увидит "соседа" из параллели. Как только ИБП инициализируют друг друга, то они синхронно перейдут в режим онлайн (работу от инвертора). В ином случае оба будут работать в режиме байпас. 4. В настройках каждого ИБП указываете фактические параметры установленных АКБ, т.е. 16шт и 150Ач. Ток заряда не настраиваемый параметр, т.к. он регулируется автоматически. С каждого ИБП по 10А, т.е. суммарно в данном случае получим максимальный ток 20А. Это как раз подходящее значение для АКБ установленной емкости. P.S. Прежде чем включать общую схему, необходимо обязательно настроить ИБП соответствующим образом.
  2. По сути это переключатель, который обозначает, ИБП со встроенными АКБ (ON) или без них (OFF) Технически ни на что не влияет. Вероятнее всего в будущих моделях будет выполнено обновление и данный переключатель вовсе исчезнет, останутся только значения от 0 до 4
  3. Если указать максимальные параметры 9Ач и 4 ББ то это будет соответствовать как раз 81Ач суммарной емкости. Каждый блок батарей (ББ) подразумевает наличие в себе двух параллельных линеек из АКБ по 9Ач, т.е. в одном ББ 18Ач Если выставляем значение 4 то это будет означать 18 х 4 = 72Ач + 9Ач (то что должно быть внутри ИБП). Итого мы получаем 81Ач. Это максимум что можно выставить на ИБП для автоматического расчета времени автономной работы.
  4. 1. через карту мониторинга можно настроить расписание для самостоятельного тестирования ИБП. Минимальный интервал - раз в неделю. Тип теста: 10 сек тест; тест до разряда АКБ; тест до разряда на заданное значение. При любом из них будет происходить переключение на АКБ 2. Данные параметры выставляются исключительно для того, чтобы показывать расчетное время работы на батареях (для моделей с внутренними АКБ). Значение от 0 до 4 это количество подключенных блоков батарей. (На более ранних моделях это означало количество параллельных линеек)
  5. Добрый день. Да, вы абсолютно правы. Данное поведение считается нормальным. ИБП с функцией постоянного контроля АКБ можно найти среди более дорогих моделей SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2 SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 SNR-UPS-ONRM-20-HPMSAX33 SNR-UPS-ONRM-90-CMXL33
  6. Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку.
  7. Данный ИБП достаточно старой модификации. Изначально рассчитан на 1 фаза вход и 1 фаза выход. Изменить на 3 фазы не получится
  8. Добрый день. Если он был изначально одна фаза на вход и одна на выход, то три фазы на вход не сделать. Если же ИБП изначально был три фазы на вход и одна на выход, но был запитан от одной фазы через перемычки, то тут без проблем можно использовать полноценно на три фазы входящего напряжения. Предлагаю сделать фото задней панели с разъемами, тогда сразу станет все понятно.
  9. Добрый день NUT не используем, поэтому сказать сложно заработает ли он на вашем устройстве. Еще смотря какая OS там установлена. Альтернативы мониторинга можно выбрать если подключены через RS232 то UPSilon http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS%20Online%201-3kVA%20/UPSilon%202000/ если используете SNMP карту мониторинга, то SNMPview ClientMate или даже MIB-browser http://data.nag.ru/SNR%20UPS/Software/UPS-SNMP%20cards/NetAgent/
  10. Серия SH диапазон входного напряжения INV 140-300 VAC UPS 160-265 VAC Время переключения на АКБ INV не более 15мс UPS до 10мс Серия SK диапазон входного напряжения INV 90-280 VAC UPS 162-280 VAC Время переключения на АКБ INV до 30мс UPS до 30мс Режим UPS более подходит для тех моментов, когда к инвертору подключено оборудование Режим INV рассчитан на нагрузку, для которой не критичны колебания напряжения и достаточно длительное время переключения (обогреватель, лампа, вентилятор...)
  11. Добрый день Вряд ли имеется такой стандарт, ведь время автономной работы обусловлено исключительно потребностями и возможностями оператора. С точки зрения надежности электропитания, совместно с ЦОДом стоит устанавливать генератор, способный поддерживать всю нагрузку. ИБП в данном случае будет служить тем резервирующим элементом, который поддержит работу оборудования в момент отключения сети и запуска генератора с выходом его на рабочую мощность, как правило это время не больше одной минуты.
  12. можно рассмотреть так же варианты среди http://shop.nag.ru/search?word=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&parent_id=225 погрешность 3-4 градуса
  13. Добрый день. В настройках на ВЭБ-интерфейсе можно изменить значение количество батарей - 20 вольтаж оставляем тем же самым (это значение напряжение для одной ячейки в АКБ) Но по факту, данные настройки вляют только на показания от карты мониторинга. На работу самого ИБП они не влияют. в настройках ИБП (непосредственно на дисплее) какие параметры (setting) выставлены? должно быть MOD - nor bat num - 20 bat cup - 7Ah проверьте так же, чтобы на блоке батарей были оба автомата включены. OUTPUT: 120VDC, 63A означает, что относительно центральной точки в связке АКБ, с положительного полюса приходит 120В и с отрицательного 120В. вместо штатных подойдут http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09004.SNR-BAT-12-9S из режима байпас, попробуйте переключиться удержанием кнопки "ON" если не переходит, то просьба показать окно "status" какие данные там отображаются
  14. В вашем случае идет речь о карточке Status 1.0, а не о SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD Попробуйте вариант с кнопкой default зажимаете кнопку, затем вставляете карточку (на горячую) в ИБП (держите кнопку примерно 5сек) настройки должны сброситься , а карточка будет доступна по адресу 192.168.0.100 (admin\admin)