  1. Наибольшая вероятность, что проблема в силовой плате, на которой собственно и расположен инвертор. Бывали случаи когда подобную ошибку вызывала плата управления. Достоверно покажет только диагностика.
  2. Добрый день. Для данной серии ИБП предусмотрен специальный софт http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Online CM series/UPS Power Monitoring/V1.90_C.7z Подключаемся по RS232 или USB в настройках можно установить значение от 1 до 5 А
  3. Добрый день. Ниже фото С11 Можем так же предложить ремонт в рамках нашего СЦ
  4. Добрый день Возможно обновление прошивки сможет помочь http://data.nag.ru/SNR PDU/SNR/
  5. Вероятнее всего еще мигает индикатор Input Если так, то это свидетельствует о не соответствии приходящих фазы и нейтрали. Необходимо просто перевернуть вилку в розетке.
  6. Добрый день. Давайте уточним, действительно-ли порядок действий был правильным.... Сначала необходимо подключить АКБ, а лишь затем произвести включение ИБП. В момент включения происходит инициализация ИБП и самотестирование подключенных АКБ. Если все сделано правильно, то наиболее вероятной причиной данного поведения может быть только плохой контакт токоведущих кабелей от ИБП к АКБ. Предлагаю провести еще несколько тестов с отключением\включением для того чтобы убедиться в отсутствии проблемы.
  7. Добрый день. Боюсь, что нет, такой возможности нету. Что могло послужить причиной зависания так же сложно сказать, если нет каких либо данных (лог с карты мониторинга до момента зависания, либо еще какая-нибудь полезная информация) Для таких случаев обычно устанавливают механический байпас для возможности исключения ИБП из цепи электропитания. В данном случае, только запланированная перезагрузка системы
  8. В разделе банка P (Positive) и N (Negative) ведется примерная калькуляция запаса времени автономной работы. CUP - наработка инвертора ИБП в часах
  9. Добрый день. Схема включения составлена правильно. Единственное, что хотелось бы добавить, это отсутствие механического байпаса, который позволил бы исключить один или оба ИБП из цепи питания, при этом не нарушив работу остального оборудования (нагрузки). Т.к. Схема исполнения три фазы на вход и одна фаза на выход, то в обход ИБП ставится только фаза А (именно через нее идет питания, когда ИБП принудительно переключаем в режим байпас). 1. Единый общий банк АКБ в данном случае будет абсолютно нормальным компонентом сети. Заряд и разряд АКБ будут проходить должным образом. Выходы с ИБП на нагрузку синхронизируются и будут работать синфазно. 2. Параметр Redundancy означает количество резервируемых единиц. Т.е. если вам для работы сети необходимо не более 9кВт, то целесообразно установить значение 1. В этом случае ИБП будут делить нагрузку между собой и в случае выхода из строя одного из них, второй сразу же возьмет всю нагрузку на себя. Если нагрузка будет превышать допустимый номинал (9кВт), то ИБП своевременно оповестит об этом, а в случае выхода одного из строя, то второй будет работать в режиме байпас. В случае, если общая сумма нагрузки превышает 9кВт, то значение параметра Redundancy необходимо оставить равным нулю. При такой настройке не будет резервирования, но ИБП смогут поддерживать нагрузку до 18кВт, так же разделяя ее между собой. 3. Рубильники можно включать в любой последовательности, т.к. ИБП не перейдет в режим онлайн, пока не увидит "соседа" из параллели. Как только ИБП инициализируют друг друга, то они синхронно перейдут в режим онлайн (работу от инвертора). В ином случае оба будут работать в режиме байпас. 4. В настройках каждого ИБП указываете фактические параметры установленных АКБ, т.е. 16шт и 150Ач. Ток заряда не настраиваемый параметр, т.к. он регулируется автоматически. С каждого ИБП по 10А, т.е. суммарно в данном случае получим максимальный ток 20А. Это как раз подходящее значение для АКБ установленной емкости. P.S. Прежде чем включать общую схему, необходимо обязательно настроить ИБП соответствующим образом.
  10. По сути это переключатель, который обозначает, ИБП со встроенными АКБ (ON) или без них (OFF) Технически ни на что не влияет. Вероятнее всего в будущих моделях будет выполнено обновление и данный переключатель вовсе исчезнет, останутся только значения от 0 до 4
  11. Если указать максимальные параметры 9Ач и 4 ББ то это будет соответствовать как раз 81Ач суммарной емкости. Каждый блок батарей (ББ) подразумевает наличие в себе двух параллельных линеек из АКБ по 9Ач, т.е. в одном ББ 18Ач Если выставляем значение 4 то это будет означать 18 х 4 = 72Ач + 9Ач (то что должно быть внутри ИБП). Итого мы получаем 81Ач. Это максимум что можно выставить на ИБП для автоматического расчета времени автономной работы.
  12. А какой емкости АКБ используете в связке?
  13. 1. через карту мониторинга можно настроить расписание для самостоятельного тестирования ИБП. Минимальный интервал - раз в неделю. Тип теста: 10 сек тест; тест до разряда АКБ; тест до разряда на заданное значение. При любом из них будет происходить переключение на АКБ 2. Данные параметры выставляются исключительно для того, чтобы показывать расчетное время работы на батареях (для моделей с внутренними АКБ). Значение от 0 до 4 это количество подключенных блоков батарей. (На более ранних моделях это означало количество параллельных линеек)
  14. Добрый день. Да, вы абсолютно правы. Данное поведение считается нормальным. ИБП с функцией постоянного контроля АКБ можно найти среди более дорогих моделей SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2 SNR-UPS-ONRT-10-MXPL31V2 SNR-UPS-ONRM-20-HPMSAX33 SNR-UPS-ONRM-90-CMXL33
  15. Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку.