Malygin Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Есть ли различия при выборе анкерного зажима для троса и стеклопрутка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Для троса - с металлическими острыми зубами, которые прогрызают оболочку и передают усилие на трос. Лучше МЗВА. У НАГовских зубы тупые, зажим держит за оболочку и на больших пролетах через N лет съезжает с повреждением кабеля. Для диэлектрического прутка - с насечкой/пупырышками. Но это всё справедливо для больших пролетов с хорошим тяжением. Если вам 30м нужно провесить - можно использовать любые, лишь бы по размеру подходили) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Самый длинный пролёт - метров 70... Кабель со стеклопрутком... Лучше МЗВА.>>> - ссылочку не дадите? Изменено 26 мая, 2016 пользователем Malygin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z1zi Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба У НАГовских зубы тупые, зажим держит за оболочку и на больших пролетах через N лет съезжает с повреждением кабеля. дорабатываем. скоро будет новый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82608 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба Спасибо, не увидел... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба Спасибо, не увидел... А ты в поиске "Vasmer" набери - там целая энциклопедия по строительству сетей выскакивает ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 29 мая, 2016 · Жалоба )))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Друзья, вот такая хрень получилась - лопнула оболочка как на стеклопрутке, так и на самом кабеле. Есть ли предположения, почему это произошло? Не тот разъём? Использовал вот такой разъём: Длина пролёта около 40 м. Кабель 48 ОВ, восьмёрка, стеклопруток... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба У всех бывает в первый раз :) Добро пожаловать в клуб. 40 метров это тоже не мало для кабеля 48 волокон. Он сам по себе тяжелый. Используйте зажимы от МЗВА на будущее. http://volscom.ru/catalogue/armatyra-volscom-city/item/natyazhnye-klinovye-zazhimy-ra-8-ss-ra-8-st-dlya-montazha-ok-%C2%AB8%C2%BB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Дело в том, что тяга в другую сторону - 80 метров. И ничего... Вот и боюсь, а не поменять ли пока не поздно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Поставил пластик... Посмотрим... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Друзья, вот такая хрень получилась - лопнула оболочка как на стеклопрутке, так и на самом кабеле. тоже такая ситуация была, но на кабеле с тросом думаю причина в длине зажима - она небольшая и усилия сосредоточены на небольшой площади, плюс наверняка сама оболочка мягкая. ну еще и как натянуто, можно и 30 метров в струну вытянуть... сейчас отказываемся от таких зажимов в пользу коуш+талреп+зажимы для троса. анкерные только по столбам. Изменено 25 августа, 2016 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба ... ну еще и как натянуто, можно и 30 метров в струну вытянуть... Да нет, провис есть, и достаточный. ... сейчас отказываемся от таких зажимов в пользу коуш+талреп... Это вроде понятно. ...зажимы для троса. анкерные только по столбам. Вот это не совсем понятно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба зажим для троса анкерный зажим - используем при подвесе кабеля по опорам ЛЭП (30-50 м) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Не тот Анкерный вы выбрали просто. Посмотрите видео: (Все тут объясняют компетентные Теленк-и. Смотрите с 4:45) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба я вам ведь давал ссылку на тему где обговаривалось какие зажимы можно использовать для стеклопрутка там даже все ссылки на поставщиков названия и фото есть ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Когда делал выбор, учитывал то, что Вы советовали... Да и на самом сайте тоже есть рекомендации. Фиг знает, почему лопнул. Теперь вот не знаем, что делать с разрывом? Пока закрыли изолентой и стяжками... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба .................... Фиг знает, почему лопнул. Теперь вот не знаем, что делать с разрывом? Пока закрыли изолентой и стяжками... Ну вы чего, реально не видите или не хотите видеть, что Ваши анкерные для данного кабеля НЕ ПОДХОДЯТ?! Вам с ПЛАСТИКОВЫМИ КЛИНЬЯМИ нужны, а не с этими, у которых ЗУБЫ такие большие... ВОТ ВАШ ВАРИАНТ: http://www.lenservice.ru/production/kreplenie-opticheskogo-kabelya/armatura-telenco-frantsiya/zazhimy-dlya-kabelya-s-trosom/natyazhnye-zazhimy/zazhim-natyazhnoy-ankernyy-as35-260-ac68-260-telenco.html http://www.omikom.ru/detail.php?id=603 Поэтому и лопнул! А на счет того что делать: Берете два анкерных, цепляете друг за друга в разные стороны и с двух сторон накидываете на это место, оставляя запас около 3-5 см (петелька типа), а если есть возможность, то перетянуть это место и опставить его в месте тех запаса. завязать изольдой и все. Ничего ему не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Ну вы чего, реально не видите или не хотите видеть, что Ваши анкерные для данного кабеля НЕ ПОДХОДЯТ?! Скажу честно - опыта не было. Теперь вижу... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Не ошибается тот, кто ничего не делает. (я подумал, что вы просто не просмотрели те ссылки что вам скинули) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба Непонятно, для чего такие большие зубы в зажимах? ) Вот в других меньше... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба они всё равно не подходят для стеклопрутка если бы вы дочитали ссылки до конца вы бы нашли номенклатуру необходимого крепежа http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82608&view=findpost&p=884690 начиная с этого сообщения и ниже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Оно работало, обнаружили случайно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Malygin Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Офитеть! А с другой стороны - успокоило... ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...