Robot_NagNews Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Материал: Сфотографировали недавно уже установленные на счетчиках электроэнергии конверторы интерфейсов Octopus-GSM в многоквартирном доме в Екатеринбурге (микрорайон Европейский). Полный текст Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Автоматы на 50 ампер, провод - 6 квадратов. На входе в квартиру нет рубильников. МОЛОДЦЫ!!! Многожильные провода заземления под винт без наконечника. БРАВО! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Автоматы на 50 ампер, провод - 6 квадратов. На входе в квартиру нет рубильников. МОЛОДЦЫ!!!Многожильные провода заземления под винт без наконечника. БРАВО! Автомат на 50А чем не рубильник? 6 квадратов - видимо на электроплиты? Остальные автоматы и рубильники в индивидуальном щитке в квартире. К сожалению качество фото не позволяет точно сказать одна жилка или семь несколько. вот как то так. не раскрыты вопросы: зачем там термодатчик? куда выведена антенна, (или прямо в этом железном ящике ловит)? судя по тексту, и фотографии плохого качества, подключен только один счетчик - значит на каждый счетчик нужно по такому комплекту? вот там в левом нижнем углу, счетчик 19кв - его тоже можно подключить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NN----NN Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба К сожалению качество фото не позволяет точно сказать одна жилка или семь несколько. Одножильный, похоже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Одножильный, похоже Вот мне тоже так видится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 4 июля, 2015 · Жалоба Автоматы на 50 ампер, провод - 6 квадратов. На входе в квартиру нет рубильников. МОЛОДЦЫ!!!Многожильные провода заземления под винт без наконечника. БРАВО! Автомат на 50А чем не рубильник? 6 квадратов - видимо на электроплиты? Остальные автоматы и рубильники в индивидуальном щитке в квартире. Во-первых, автомат должен защищать от превышения тока линию питания, которая находится за ним. 6 квадратов - это 30 Ампер. Во-вторых, согласно нормам пожарной безопасности, на площадке должен находиться размыкатель, который в случае пожара обеспечит безопасное обесточивание квартиры. Допустим, коротнула в квартире проводка. Совсем не факт, что состояние проводки в квартире на должном уровне. Чтобы автомат на 50 Ампер не сработал, достаточно, чтобы сопротивление проводки было не менее 5 Ом. Это легко обеспечивается. Допустим, побежал ток 40 Ампер. Автомат не сработал. Приехали пожарные, надо обесточить квартиру. Подходит человек и выключает автомат. Что может произойти? Может образоваться дуга. Мы же помним, что бежит ток 40 Ампер, а автомат не имеет дугогосящей камеры. Что будет дальше? А дальше будет большой БАХ и смерть пожарника. Я бы очень хотел, чтобы вместо пожарника сдох тот человек, который это делал. А делал это какой-то мужик, который умеет соединять провода и который возомнил, что он крутой электрик. На лестничной площадке в щите должен быть установлен РУБИЛЬНИК. Они либо имеют дугогосящую камеру, либо конструктивно устроены так, что дуга при размыкании цепи не образуется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 4 июля, 2015 · Жалоба Что будет дальше? А дальше будет большой БАХ и смерть пожарника. и правильно. нехрен голыми мокрыми руками лезть в лестничный щиток. обесточивай весь стояк или дом, как и положено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Автоматы на 50 ампер, провод - 6 квадратов. На входе в квартиру нет рубильников. МОЛОДЦЫ!!!Многожильные провода заземления под винт без наконечника. БРАВО! Автомат на 50А чем не рубильник? 6 квадратов - видимо на электроплиты? Остальные автоматы и рубильники в индивидуальном щитке в квартире. К сожалению качество фото не позволяет точно сказать одна жилка или семь несколько. вот как то так. не раскрыты вопросы: зачем там термодатчик? куда выведена антенна, (или прямо в этом железном ящике ловит)? судя по тексту, и фотографии плохого качества, подключен только один счетчик - значит на каждый счетчик нужно по такому комплекту? вот там в левом нижнем углу, счетчик 19кв - его тоже можно подключить? Stas_k, доброго времени суток. >>зачем там термодатчик? Скорей всего, для передачи тревожного сигнала (может быть последнего), что внутреннее пространство щитовой ниши чрезмерно перегрето или наоборот замерзло и приведёт к выходу из строя электронных счётчиков и модема. Хотя конечно может самый дешёвый аналог пожарной сигнализации, мол воспламенение зафиксировать. Но у модема нет ИБП и если там пламя, не знаю от чего он будет питаться на предсмертный писк. >>куда выведена антенна, (или прямо в этом железном ящике ловит)? Скорее всего, запихнута в кабельную шахту за приделами ниши. С одной стороны вынесена за предел метало-конструкции, с другой болтается в притирку с силовыми проводами в этой шахте. Хотя если БС рядом, с горем пополам добьёт. >>судя по тексту, и фотографии плохого качества, >>подключен только один счетчик - значит на каждый счетчик нужно по такому >>комплекту? Данное оборудование поддерживает интерфейс RS-485, он работает по технологии «шина». Можно подключить множество устройств, главное как в коаксиальной сети соблюсти «терминаторы» на концах. Каждому устройству в «шине» присваивается уникальный ID. >>вот там в левом нижнем углу, счетчик 19кв - его тоже можно подключить? Если он поддерживает RS-485, то да можно. Скорее всего, у разных производителей электронных счётчиков будут разные алгоритмы опроса. Со стороны сервера, опрашивающего «шину», придётся применять несколько «опросных» программ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Cheban Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Что может произойти? Может образоваться дуга. Мы же помним, что бежит ток 40 Ампер, а автомат не имеет дугогосящей камеры. Что будет дальше? А дальше будет большой БАХ и смерть пожарника. А как этот автомат умудряется без всяких спецэффектов отключать ток при перегрузке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 22 июля, 2015 · Жалоба Мы же помним, что бежит ток 40 Ампер, а автомат не имеет дугогосящей камеры. А почему не имеет? Даже в поддельные автоматы ставят дугогасящие камеры. Поищите фото разборки автоматов... Для себя я б поставил в щиток ещё и пожарное УЗО на 300мА. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Terbo Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба судя по тексту, и фотографии плохого качества, подключен только один счетчик - значит на каждый счетчик нужно по такому комплекту? Ну судя по технологии RS485 одного комплекта будет достаточно. Один преобразователь тянет до 127 подключенных устройств. И если подойти грамотно то можно вполне подключить к одному устройству не только весь подъезд но и весь дом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Ну судя по технологии RS485 одного комплекта будет достаточно. почему этого не сделано? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUrov_IBM Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Ну судя по технологии RS485 одного комплекта будет достаточно. почему этого не сделано? Stas_k, доброго времени суток. Пожалуйста, посмотрите на мой ответ выше (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=105886&view=findpost&p=1149579). Возможно, Вы его не заметили! Не подумайте, я не являюсь членом команды «nag.ru», так же как и «телекомом». Просто Вы спросили, я знал ответ. Можем создать отдельную ветку на форуме, касательно RS-485, я буду рад ответить в силу своих познаний. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба посмотрите на мой ответ выше Я его прочитал. там предположения и гадания. Скорей всего,.. Скорей всего,.. Хотя если,...Можно подключить... Вот я и спрашиваю - если можно, то почему не сделано? То есть тут нужен ответ от инсталятора или владельца. Ну или хотя бы от фотографа. Про rs-485 я кое что еще помню. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...