yaadoo Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Все привет. Настроил такую железяку Eltex MES2124, все как бы хорошо, но иптв раз в минут 5 прерывается, может кто то подскажет что не так настроено вот немного конфига bridge multicast filtering vlan database vlan 88,529,777,3000-3999 exit ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 777 ip igmp snooping vlan 3001 ! interface gigabitethernet 1/0/1 loopback-detection enable switchport access vlan 3001 bridge multicast unregistered filtering rmon collection stats 1 owner 1 storm-control broadcast enable storm-control broadcast level kbps 64 storm-control include-multicast unknown-unicast spanning-tree disable switchport forbidden default-vlan switchport access multicast-tv vlan 777 exit interface gigabitethernet 1/0/28 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan add 529,777,3000-3999 switchport forbidden default-vlan exit MES2124#sh version SW version 1.1.36 ( date 11-Mar-2015 time 14:19:14 ) Boot version 0.0.0.3 ( date 23-Feb-2011 time 17:40:14 ) HW version 01.03 777 влан иптв 3000-3999 диапазон вланов на юзеров Изменено 7 апреля, 2015 пользователем yaadoo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Попробуйте убрать igmp snooping в vlan 3001, добавить: no ip igmp snooping vlan 777 mrouter learn pim-dvmrp ip igmp snooping vlan 777 mrouter interface ge1/0/28 ip igmp snooping vlan 777 immediate-leave host-based ip igmp snooping vlan 777 querier и на аплинк: bridge multicast unregistered filtering . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба тоже не помогло, рвет телек каждые 5 минут один раз Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба C access-портов bridge multicast unregistered filtering уберите. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба C access-портов bridge multicast unregistered filtering уберите. Если это то, что я думаю, то это весьма плохой совет. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
helpdesk Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Интересно, что начинают советовать без понимания топологии. Может у вас проблема вовсе не с элтексом? Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел? Если да, то какое значение для параметра last member query interval? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба А если отключить все снупинги, и дать в порт просто влан 777, то проблема точно исчезает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Интересно, что начинают советовать без понимания топологии. Может у вас проблема вовсе не с элтексом? Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел? Если да, то какое значение для параметра last member query interval? Этелкс стоит последним коммутатором, это тест, передним стоит длинк 3528 на котором с тв ящиком все ок, проблем тут нет проблема только в конце цепочки на элтексе более точная схема extreme x650 (ядро) => стек из 3х extreme x450a(агрегация района) ==> dlink DES-3200-26(c тв все ок) ===> dlink DES-3528 (с тв все ок) ====> ELTEX MES2124 (тв идет хорошо, но раз в 5 минут прерывается) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
helpdesk Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба тогда отключите снупинг, как вам посоветовали. Сколько получателей одновременно смотрят один и тот же канал, который прерывается, с элтекса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел? Стартовый пост прочтите, какой транзит? Через порт доступа? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
helpdesk Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел? Стартовый пост прочтите, какой транзит? Через порт доступа? Прочитал, ничего по поводу доступа в 1 посте не было. А то, что порт в аксесе не значит, что с него не может быть подключен еще один свич Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба interface gigabitethernet 1/0/1 loopback-detection enable switchport access vlan 3001 bridge multicast unregistered filtering rmon collection stats 1 owner 1 storm-control broadcast enable storm-control broadcast level kbps 64 storm-control include-multicast unknown-unicast spanning-tree disable switchport forbidden default-vlan switchport access multicast-tv vlan 777 exit Через аксесс-порт с mvr транзитом мультик пропускать? Какой смысл? Изменено 9 апреля, 2015 пользователем DRiVen Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
helpdesk Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба interface gigabitethernet 1/0/1 loopback-detection enable switchport access vlan 3001 bridge multicast unregistered filtering rmon collection stats 1 owner 1 storm-control broadcast enable storm-control broadcast level kbps 64 storm-control include-multicast unknown-unicast spanning-tree disable switchport forbidden default-vlan switchport access multicast-tv vlan 777 exit Через аксесс-порт с mvr транзитом мультик пропускать? Какой смысл? Дисскуссия ни о чем. Смысла нет, но свич стоять мог после элтекса. В данном случае срабаывал бы таймер IGMP snooping last member query interval: admin 1000 msec oper 5000 msec который меньше времени Max response time прилетевшего source spec query Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба починено, проблема была на DES-3528 извиняюсь за беспокойство итого самая первая конфигурация работает без глюков. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses. По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm Конфиг преносится 1:1. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба да и тут есть такая проблема есть, как взяли єтот коммутатор на тест ребут через рендомное время с вот таким вот в консоле FATAL ERROR: (null): ABORT DATA exception SW Version : 1.1.36 Version Date: 11-Mar-2015 Version Time: 14:19:14 Instruction 0x126250 Exception vector 0x10 Program state register 0x20000093 ************************************************** ***************** SYSTEM RESET ***************** ************************************************** Кто нибуть сталкивался с таким? Изменено 9 апреля, 2015 пользователем yaadoo Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба да и тут есть такая проблема есть, как взяли єтот коммутатор на тест ребут через рендомное время с вот таким вот в консоле FATAL ERROR: (null): ABORT DATA exception SW Version : 1.1.36 Version Date: 11-Mar-2015 Version Time: 14:19:14 Instruction 0x126250 Exception vector 0x10 Program state register 0x20000093 ************************************************** ***************** SYSTEM RESET ***************** ************************************************** Кто нибуть сталкивался с таким? очень любопытно конфигурацию посмортеть. скиньте в личку... И что Вы делали прежде чем довести его до такого состояния. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба конфиг в личку отправил да как бы ничего такого с коммутатором не делали\не прыгали\не бросали ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тунгус Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses. По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm Конфиг преносится 1:1. Зря вы так! Знаю этих ребят, был на заводе. Единственная контора за Уралом, которая что-то производит сама! По конфиг... сам просил кое-что поправить, чтобы было как у Cisco, так проще работать нашим инженерам! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zebr Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба У меня вот так : ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 1612 ip igmp snooping vlan 1612 mrouter interface gi1/0/24 зависаний нет. Посмотри еще прошивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yaadoo Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба и так тест пошел дальше, коммутатор полностью без конфига и как бы есть фатал еррор и ребут его датчик температуры показывал 40 по цельсию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба и так тест пошел дальше, коммутатор полностью без конфига и как бы есть фатал еррор и ребут его датчик температуры показывал 40 по цельсию Не мучайте больного. Отдайте его назад, пусть его там пристрелят) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Тут вот товарищ брал на тест недавно - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=101502&view=findpost&p=1110069 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба А был ли у кого опыт эксплуатации данного коммутатора при температуре ниже 0 градусов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Никита717 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses. По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm Конфиг преносится 1:1. Элтекс никогда не занимался «OEM по железу и софту от Китайцев», т.к. изначально придерживался принципиальной позиции реализации полного цикла разработки, производства и поддержки всего спектра выпускаемого оборудования на собственных производственных комплексах, расположенных в Новосибирске и Казахстане (Парк инновационный технологий «Алатау»). Более половины штата Элтекс составляют разработчики и тестировщики, которые выполняют: разработку архитектуры продукта, принципиальных схем, печатных плат, программного обеспечения, проводят тестирование опытных образцов, ПО и т.д. Разработка и поддержка оборудования ведется в прямом и тесном сотрудничестве с ведущими производителями чипов. Предприятие оснащено современными производственными линиями. Всё эксплуатируемое оборудование Элтекс на сети клиентов поддерживается собственным сервис-центром. Все что описано выше, можно посмотреть в нашем небольшом ролике http://www.youtube.com/watch?v=KWGNDEB06Ow, который наглядно демонстрирует реализацию полного цикла разработки, производства и поддержки выпускаемого оборудования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...