dimm_ Posted February 2, 2015 Имеем шкаф с потребляемой мощностью 1.8КВт, в этом шкафу стоит ИБП APC старенький на 3КВА, примерно 2.4КВТ, и имеем генератора 2.2КВТ. Генератор, ясное дело стоит для того чтобы резервировать питание шкафа. К сожалению в полевых условиях испытаний не было.. т.е генератор до сегодняшнего дня ниразу не включался в цепь(генератор 100% рабочий, работает на др объектах). Но вот сегодня энергетики отключают мой шкаф, я в курсе.. предупрежден значит вооружен.. прихожу пораньше часа Х и включаю генератор, даю ему прогреться и включаю в него УПС.. и что я вижу?? а вижу я что, УПС не работает.. его колбасит.. он то включается то выключается.. вообщем в конвульсии.. а генератор себя странно ведет.. он как работал при нулевой нагрузке так и работал, как будто упс даже не просил мощности у него.. ВОПРОС: что не так? почему схема не работает? на ум приходит только мысль что когда УПС заряжается он берет из сети по максимуму, в моем случае 3КВА, а генератор у меня на 2.2КВТ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vurd Posted February 2, 2015 Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50156 Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=43101 Ну и запрос в гугл "ибп не работает от генератора site:forum.nag.ru" покажет дофига подобных тем. В двух словах: либо упс должен быть двойного преобразования, либо генератор инверторный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Барагоз Posted February 2, 2015 (edited) Бывают и простые упсы нетребовательные. Powercom серии BNT питались от генератора с меандром на выходе нормально. Серии WOW и Warrior - уже капризничают. DNS Pure Power тоже принимают ступенчатую аппроксимацию 220. При изменениях частоты переключаются на батареи кратковременно, но потом дальше работают. Простой выход для автора - поставить реле 220В на выходе упса. Подали напряжение с генератора - отключились от упса и работаете на генераторе напрямую. Но реле нужно маленькое, по мощности с совсем небольшим запасом, чтобы переключалось быстро. Нужно иметь в виду, что такое реле будет очень быстро срабатывать, но сравнительно медленно отпускать, так что нужно проэкспериментировать, возможно, будет ребутиться оборудование при отключении генератора и переходе обратно на упсовое питание (у меня из пяти тазиков ребутится один, коммутаторы не ребутятся). Edited February 2, 2015 by Барагоз Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm_ Posted February 2, 2015 так то уже куплен http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/09839.On-line/09832.SNR-UPS-ONRT-3-MX копятся деньги на аккумы, В двух словах: либо упс должен быть двойного преобразования, либо генератор инверторный. Значит мне достаточно поставить ИБП наговский и все заведется? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
20512 Posted February 2, 2015 У мне подобный на 1Квт пашет от генератора тока в путь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimm_ Posted February 2, 2015 спс земеля) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted February 2, 2015 Проблема не с формой. С частотой, которая плавает у неинверторных генераторов. Частоту гены покрутите. Поставьте 52-54Гц на холостом ходу. Может, поможет. Если нет - то только инверторного гену покупать. Гена может не держать частоту при набросе нагрузки (есть у нас один такой в хозяйстве). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
20512 Posted February 2, 2015 Еще вариант, запитать аккумуляторы через трансформатор с диодным мостом. Только мощный транс надо. И диоды. В таком случае вобще по барабану, какой упс и какой генератор. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivantey Posted February 2, 2015 Мне однажды помогло на apc переключение чувствительности на тыльной стороне. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Businessman Posted July 16, 2016 Упс в этом случае работает как глушитель, если я не ошибаюсь, и по-моему играет роль какой ставить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted August 8, 2016 Поставьте 52-54Гц на холостом ходу. Может, поможет. не поможет, т.к. при изменении нагрузки частота может меняться на 3-4 Гц на пару секунд. Так что поможет либо инверторный генератор, либо брать мощность генератора в 3-4 раза больше и с рабочей скоростью 1500 об/мин, а не 3000 об/мин. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...