Имеем шкаф с потребляемой мощностью 1.8КВт, в этом шкафу стоит ИБП APC старенький на 3КВА, примерно 2.4КВТ, и имеем генератора 2.2КВТ.

Генератор, ясное дело стоит для того чтобы резервировать питание шкафа. К сожалению в полевых условиях испытаний не было.. т.е генератор до сегодняшнего дня ниразу не включался в цепь(генератор 100% рабочий, работает на др объектах).

Но вот сегодня энергетики отключают мой шкаф, я в курсе.. предупрежден значит вооружен.. прихожу пораньше часа Х и включаю генератор, даю ему прогреться и включаю в него УПС.. и что я вижу?? а вижу я что, УПС не работает.. его колбасит.. он то включается то выключается.. вообщем в конвульсии.. а генератор себя странно ведет.. он как работал при нулевой нагрузке так и работал, как будто упс даже не просил мощности у него..

ВОПРОС: что не так? почему схема не работает? на ум приходит только мысль что когда УПС заряжается он берет из сети по максимуму, в моем случае 3КВА, а генератор у меня на 2.2КВТ

Posted

Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50156

Тык - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=43101

Ну и запрос в гугл "ибп не работает от генератора site:forum.nag.ru" покажет дофига подобных тем.

 

В двух словах: либо упс должен быть двойного преобразования, либо генератор инверторный.

Posted (edited)

Бывают и простые упсы нетребовательные.

Powercom серии BNT питались от генератора с меандром на выходе нормально. Серии WOW и Warrior - уже капризничают.

DNS Pure Power тоже принимают ступенчатую аппроксимацию 220. При изменениях частоты переключаются на батареи кратковременно, но потом дальше работают.

 

Простой выход для автора - поставить реле 220В на выходе упса. Подали напряжение с генератора - отключились от упса и работаете на генераторе напрямую. Но реле нужно маленькое, по мощности с совсем небольшим запасом, чтобы переключалось быстро. Нужно иметь в виду, что такое реле будет очень быстро срабатывать, но сравнительно медленно отпускать, так что нужно проэкспериментировать, возможно, будет ребутиться оборудование при отключении генератора и переходе обратно на упсовое питание (у меня из пяти тазиков ребутится один, коммутаторы не ребутятся).

Edited by Барагоз
Posted

так то уже куплен http://shop.nag.ru/catalog/09836.IBP-UPS/09839.On-line/09832.SNR-UPS-ONRT-3-MX

копятся деньги на аккумы,

В двух словах: либо упс должен быть двойного преобразования, либо генератор инверторный.

Значит мне достаточно поставить ИБП наговский и все заведется?

Posted

Проблема не с формой. С частотой, которая плавает у неинверторных генераторов.

Частоту гены покрутите. Поставьте 52-54Гц на холостом ходу. Может, поможет. Если нет - то только инверторного гену покупать.

Гена может не держать частоту при набросе нагрузки (есть у нас один такой в хозяйстве).

Posted

Еще вариант, запитать аккумуляторы через трансформатор с диодным мостом.

Только мощный транс надо. И диоды.

В таком случае вобще по барабану, какой упс и какой генератор.

  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
Posted

Поставьте 52-54Гц на холостом ходу. Может, поможет.

не поможет, т.к. при изменении нагрузки частота может меняться на 3-4 Гц на пару секунд. Так что поможет либо инверторный генератор, либо брать мощность генератора в 3-4 раза больше и с рабочей скоростью 1500 об/мин, а не 3000 об/мин.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.