Какой силовой элемент в ОКСН предпочтительней? арамидные или стеклонити...

В чем отличие?

Что-то не могу найти обоснование применения того или иного материала в кабеле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну со сварными понятно. Я тоже как-то попадался на стекло. Был неприятно удивлен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) При одинаковой допустимой растягивающей нагрузке кабель со стеклонитями обладает бОльшими диаметром и массой,- отсюда больше нагрузка от гололеда, ветра и собственного веса кабеля. Поэтому кабели на стеклонитях можно подвешивать на меньшие пролеты. Также чем больше диаметр, тем дороже арматура.

2) Кабели на арамидных нитях обладают меньшим температурным коэффициентом линейного расширения.

3) Арамидные нити обладают лучшей адгезией с оболочкой (лучше прилипают), что обеспечивает лучшее распределение растягивающей нагрузки по силовым элементам.

4) Кабели со стеклонитями дешевле.

 

Кабели с арамидными нитями используют там, где основным критерием является надежность (на объектах ФСК ЕЭС допускается использовать ОКСН только с арамидными нитями). Кабели со стеклонитями используют там, где основной критерий - стоимость кабеля.

Edited by incab

Share this post


Link to post
Share on other sites

incab Пермь

 

Интересно... в СЕАН опровергают это...

 

http://www.seancab.ru/kab-pod_prev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bachaa

Почему опровергают? Производителями допускается монтировать ОКСН со стеклонитями на любых объектах, где соблюдаются требуемые эксплуатационные характеристики. Согласно пункту 4.2.9 стандарта ФСК ЕЭС о требованиях к ОКСН и арматуре к ним ( http://incab.ru/files/STO-56947007-33.180.10.175-2014.pdf ), на объектах ФСК ЕЭС для монтажа на ВЛ 35 кВ и выше используются ОКСН только с арамидными нитями.

 

Больше 10,1кН встречал только арамид про толщину и вес думаю маловероятно(до 20).

Кабели со стеклонитями действительно толще и тяжелее при одинаковом допустимом тяжении (для сравнения http://incab.ru/optical-cable/dpt/#tab-1-1 и http://incab.ru/optical-cable/dpt/#tab-1-2 )

Edited by incab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кабели со стеклонитями действительно толще и тяжелее при одинаковом допустимом тяжении (для сравнения http://incab.ru/optical-cable/dpt/#tab-1-1 и http://incab.ru/optical-cable/dpt/#tab-1-2 )

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.