martin74 Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба и? Осциллографом никто не смотрел, что там на выходе генератора, и что на самом деле плавает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба а смысл тыкать :)? ну узнаешш что частоту не держит... и что? если двигателем нужно управлять, а управления нет либо примитивное механическое... или на генераторе блок автоматики-регулирования... например на Геко дизелях только блок управления дизелем стоит 1,5куё, генератором околок 2куё ТУ makarjev обычно в ИБП и в УЭПСах на 380в=== фаза_А+0, фаза_В+0, фаза_С+0... то есть банальные 220в, в ИБП стоят 3 "выпрямителя"(в УЭПС там 3 отдельных блока) на каждую фазу свой... для чего? просто чтобы при пропадании одной из фаз другие две вытягивают замена блоков так-же происходит на горячую... Защита генератора? а представте генератор вышел на рабочий режим 5-15мин тут ему бац и подключают нагрузку и не просто нагрузку, а еще и ЗУ ИБП, кондишены, освещение... там и частота плывёт, и напруга... поэтому в нормальных схемах например нагрузку подключают "кусками" например сначала освещение, потом через 5-6 сек кондиционирование, а уже потом через 10-15 сек пофазно(очень редко так как получается перекос фаз) либо сразу (практически всегда) ИБП, или УЭПС... кстати по теме http://www.apc.ru/cgi-bin/st_small.cgi?sid=38 http://www.elektromarket.ru/ru/4/1083918136/1097213666.php Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора? И представлять не надо, у кого есть генератор - тот знает / видел. 50 герц = 3000 оборотов в минуту. Таким образом, если 3600 оборотов - то будет уже 60 Гц. А если 2400 об/мин = 40 Гц Таким образом, двигатель генератора должен выдерживать частоту вращения как можно точнее. В недорогих генераторах (для дома) - инерционная обратная связь (механическое регулирование). В однофазниках - ещё и напряжение очень нехило гуляет, в зависимости от оборотов. В реальности же (ну вот как в моём домашнем Вепре) - частота на ходу играет достаточно сильно. Там прямо видно, как подрагивает эта "механическая обратная связь", вернее её тяга на рычажок газа. Подоткнёшь что-нть, холодильник двухкамерный, так двигатель генератора аж "взрыкивает" и секунды 4 устаканивает обороты. И все эти четыре секунды обороты гуляют то вверх, то вниз, с затуханием у номинала. Соответственно, всё это время гуляет и частота на выходе. Тут, простите, не надо осцилографа, хватает простого тестера с замером частоты - всё видно. И [скромно, опять] - нет на выходе однофазника нуля. Из-за этого, к примеру, не работают газовые котлы с ионизационным контролем пламени. Может быть, и каким-то УПСам это критично? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raggy Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора? И представлять не надо, у кого есть генератор - тот знает / видел. Тут, простите, не надо осцилографа, хватает простого тестера с замером частоты - всё видно. чтобы все было видно, достаточно светлого времени суток. ;) простой тестер с замером частоты, вероятнее всего покажет Вам частоту, но с каким-то параметром усреднения. Возьмите и попробуйте (как это сделали мы) посмотреть осцилом на генератор в холостом ходу, с нагрузкой, с нагрузкой и упсом прямо в магазине. мы например, рекламу сделали нехилую (магазину). плавание частоты генератора - стереотип. и влияние (плавание частоты) на упс тоже стереотип. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба raggy так почему же не работает? Название и магазина и генератора и упса в студию! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба 0 мне кажется для упсов не критичен.. особенно для АРС...можете в инете найти схему на смарты и на бекапы, посмотреть схемотехнику... там ему побарабану 0-фаза... а вот на входе стоит трансик 220в-->12В+12в из него идет напруга на АЦП для анализа и принятия решения... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
revpaul Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) · Жалоба У меня та же беда. Бесперебойники: офлайн и 2 интерактива APC. Socomec Netys PE 600 (NET600-PE) – рабочие станции Socomec Sicon Netys PL 550 – рабочие станции (всего 18 шт.) APC Smart-UPS 1500VA - серверная 2 шт. APC Smart-UPS 2200VA – серверная 2 шт. Блок контроля и автоматики DKG – 307 DATAKOM Сам дизельгенератор PERKINS Ставил http://www.solpi-m.ru/index.php/stabilizatory-napryazheniya-odnofaznye стабилизатор напряжения SAVR-5000VA после генератора Ничего не помогло ((( Все бесперебойники уходят в режим работы от батареи как только врубается генератор. Регулировка пока не дала никагих результатов. Но есть вопрос к специалистам. Можно ли решить проблему если поставить какой-нибудь частотный преобразователь? Типа вот этого http://minsk.deal.by/p8264-preobrazovatel-chastoty.html Изменено 21 марта, 2013 пользователем revpaul Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Не занимайтесь техноонанизмом, выставьте в начале частоту в 52-53Гц на генераторе. При добавлении нагрузки частота будет снижаться - из-за того чуть выше 50Гц на холостом ходу ставить. Не поможет - лепить частотные преобразователи и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба УПС POWERWARE (EATON) http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9130_pw_9130_powerware_eaton_9130__700__6000_va/ очень критичен к характеристикам входного питания. подобрали для него генератор KIPOR IG3000. С другим отказывался УПС работать. В генераторе форма выходного напряжения формируется с помощью инвертора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба у нас помогло небольшое (практически незаметное на слух) снижение оборотов на генераторе. UPS Rucelf 3kva Online Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BeHalf Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Кстати кто-нибудь брал ИБП от SNR? как они вообще с генераторами? дружат или не очень. Интересует работа с недорогими вариантами "Источник бесперебойного питания on-line, 1000 VA" например. Изменено 21 марта, 2013 пользователем BeHalf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Кстати кто-нибудь брал ИБП от SNR? как они вообще с генераторами? дружат или не очень. Интересует работа с недорогими вариантами "Источник бесперебойного питания on-line, 1000 VA" например. У нас такой стоит на 3кВА. Генератор хавает без проблем. Подозреваю, что он без проблем схавает даже поданую на вход постоянку в 190-200в. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
megahertz0 Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба У нас стоят два ИБП N-Power MEV-6000LT и MEV-10000LT на 6 и 10 кВА соответсвенно. Один для аппаратной КТВ, а второй для аппаратной ПД. Один нангружен на киловатт, другой на на 2,2. Долго мучались с генератором GESAN L 12 MF. Генератор нормальный, но ИБП с двойным преобразованием очень чувствительны к искажениям синусоиды на входе. Соответсвенно чуть только синусоида прыгает, ИБП переходит на батареи. И так до бесконечности. В общем, GESAN приезжали крутить генераторщики из сервиса. Результатов это не дало, поэтому геннадий уехал назад к продавцу. В итоге взяли два Fubag TI 6000. Хоть и китайцы, но качество вполне приличное. И самое главное - они инверторные. Т.е. на выходе всегда чистый синус. Насчет надежности пока непонятно, но часов по 60 оба успели накатать. Пока полет нормальный. Масло только меняли и все. Правда жрут бензина литра 3-4 в час, но уж лучще так, чем сеть ляжет. А вообще идеальный вариант - мобильный ДИЗЕЛЬНЫЙ генератор на прицепе от Geko, SDMO, Cummins и т.д. Дизели низкооборотистые (1500 об/мин), а это в первую очередь сказывается на ресурсе, а во вторых на стабильности параметров выходного тока. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...