rizvan Posted December 18, 2014 · Report post Привет, Zabbix не правильно рисует snmp трафик от микротика. Что я пропустил ? Схема Mikrotik - ESXI - Zabbix Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
saaremaa Posted December 18, 2014 · Report post Zabbix не правильно рисует snmp трафик от микротика. Берем шаблон в Zabbix и нудно сверяем OID's c выводом команды /interface print oid Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted December 18, 2014 · Report post А можно шаблон в студию Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rizvan Posted December 18, 2014 · Report post А можно шаблон в студию Вот Zabbix не правильно рисует snmp трафик от микротика. Берем шаблон в Zabbix и нудно сверяем OID's c выводом команды /interface print oid Спасибо, щас попробую. Zabbix_Template_SNMP_Mikrotik.xml Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rizvan Posted December 18, 2014 · Report post saaremaa Какие именно значение изменять ? <discovery_rules> <discovery_rule> <name>Interfaces</name> <type>4</type> <snmp_community>public</snmp_community> <snmp_oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2</snmp_oid> <key>snmp.discovery</key> <delay>30</delay> <status>0</status> <allowed_hosts/> <snmpv3_securityname/> <snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel> <snmpv3_authpassphrase/> <snmpv3_privpassphrase/> <delay_flex/> <params/> <ipmi_sensor/> <authtype>0</authtype> <username/> <password/> <publickey/> <privatekey/> <port/> <filter>:</filter> <lifetime>1</lifetime> <description/> <item_prototypes> Mikrotik name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12 actual-mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.3.6.3 admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.4.7.3 oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 bytes-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 packets-in=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.3 discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3 errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 bytes-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.3 packets-out=.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.3 discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3 errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
saaremaa Posted December 19, 2014 · Report post oper-status - UP/Down статус bytes-in - входящих байт поступило. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. bytes-out - входящих байт отправлено. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. packets-in / packets-out пакетная скорость. Править Вам надо <snmp_oid> Учтите что у Микротиков бывают проблемы с одинаковостью OID. Можно взять два одинаковых, например RB750 и будете удивлены что у них отличаются OID на одинх и тех же интерфейсах. В отношении Mikrotik темплейтс я не использую. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rizvan Posted December 19, 2014 · Report post oper-status - UP/Down статус bytes-in - входящих байт поступило. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. bytes-out - входящих байт отправлено. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. packets-in / packets-out пакетная скорость. Править Вам надо <snmp_oid> Учтите что у Микротиков бывают проблемы с одинаковостью OID. Можно взять два одинаковых, например RB750 и будете удивлены что у них отличаются OID на одинх и тех же интерфейсах. В отношении Mikrotik темплейтс я не использую. Исправил, работает,спасибО! Тема закрыта. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NikAlexAn Posted December 19, 2014 (edited) · Report post bytes-in - входящих байт поступило. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. bytes-out - входящих байт отправлено. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. packets-in / packets-out пакетная скорость. Маленькая поправка - для получения скорости(усреднённой кстати) разницу надо делить на время между двумя опросами (в заббиксе это "интервал обновления"). Если нужна скорость в битах то ещё нужно поставить "8" в "Пользовательский множитель". PS: Параметр "Хранение значения" выбрать "Дельта (скорость в секунду)". Edited December 19, 2014 by NikAlexAn Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rizvan Posted December 19, 2014 · Report post bytes-in - входящих байт поступило. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. bytes-out - входящих байт отправлено. Берете разницу между двумя замерами и получаете скорость. packets-in / packets-out пакетная скорость. Маленькая поправка - для получения скорости(усреднённой кстати) разницу надо делить на время между двумя опросами (в заббиксе это "интервал обновления"). Если нужна скорость в битах то ещё нужно поставить "8" в "Пользовательский множитель". PS: Параметр "Хранение значения" выбрать "Дельта (скорость в секунду)". Спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
saaremaa Posted December 19, 2014 · Report post Маленькая поправка - для получения скорости это как-бы само собой разумеется. Ок в следующий раз буду писать dV/dt Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...