anclbob Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого) Что скажете? достойный приборчик? Вставить ник Quote
rekfuby Posted August 24, 2014 Posted August 24, 2014 1) Скажите для чего вам чистый синус? (вы насосную станцию хотите питать?) 2) На сайте производите даже время переключения не указано! (И надпись OnLine в модели не всегда указывает на двойное преобразование) 3) Лучше посмотрите на более специализированные устройства, как например на Dlink DPS-2500. Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted August 25, 2014 Posted August 25, 2014 Да тут походу никто поиском не пользуется. Тема обсуждается каждые 2 месяца, ну до дыр уже обсуждена. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted August 25, 2014 Posted August 25, 2014 юзай инелт или снр - в твоем случае 1000ва какраз. к ним лепи хоть по 200ач батарейки. Вставить ник Quote
20512 Posted August 25, 2014 Posted August 25, 2014 ИБПС-12-350 OnLine эту штуку можно использовать только если умеешь ее допиливать. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 25, 2014 Posted August 25, 2014 Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого) Что скажете? достойный приборчик? Надо разобраться с причиной зависания, у иппонов это обычно перегрев, т.к. когда они работают от 220, вентиляторы отключены, в жару упс выключается и отрубает подключенное оборудование. В таких случаях помогает автоматический байпас. Что бы не было проблем достаточно включить вентилятор на постоянную работу. Проблема с зарядкой решается внешним зарядным устройством и реле - к ибп подключается стандартный блок батарей, а через реле дополнительные батареи, при питании от сети дополнительные батареи отключаются и заряжаются автономно, как пропадает питание, реле подключает их к ибп и они разряжаются на нагрузку. Никакие онлайны для питания оборудования не требуются, это маркетинговая разводка. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.