Jump to content
Калькуляторы

ИБП + аккумуль 100-200 апч ИБПС-12-350 OnLine

Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого)

Что скажете? достойный приборчик?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Скажите для чего вам чистый синус? (вы насосную станцию хотите питать?)

2) На сайте производите даже время переключения не указано! (И надпись OnLine в модели не всегда указывает на двойное преобразование)

3) Лучше посмотрите на более специализированные устройства, как например на Dlink DPS-2500.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да тут походу никто поиском не пользуется.

Тема обсуждается каждые 2 месяца, ну до дыр уже обсуждена.

Share this post


Link to post
Share on other sites

юзай инелт или снр - в твоем случае 1000ва какраз. к ним лепи хоть по 200ач батарейки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБПС-12-350 OnLine

эту штуку можно использовать только если умеешь ее допиливать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого)

Что скажете? достойный приборчик?

 

Надо разобраться с причиной зависания, у иппонов это обычно перегрев, т.к. когда они работают от 220, вентиляторы отключены, в жару упс выключается и отрубает подключенное оборудование. В таких случаях помогает автоматический байпас. Что бы не было проблем достаточно включить вентилятор на постоянную работу.

 

Проблема с зарядкой решается внешним зарядным устройством и реле - к ибп подключается стандартный блок батарей, а через реле дополнительные батареи, при питании от сети дополнительные батареи отключаются и заряжаются автономно, как пропадает питание, реле подключает их к ибп и они разряжаются на нагрузку.

 

Никакие онлайны для питания оборудования не требуются, это маркетинговая разводка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this