anclbob Posted August 24, 2014 · Report post Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого) Что скажете? достойный приборчик? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rekfuby Posted August 24, 2014 · Report post 1) Скажите для чего вам чистый синус? (вы насосную станцию хотите питать?) 2) На сайте производите даже время переключения не указано! (И надпись OnLine в модели не всегда указывает на двойное преобразование) 3) Лучше посмотрите на более специализированные устройства, как например на Dlink DPS-2500. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DVM-Avgoor Posted August 25, 2014 · Report post Да тут походу никто поиском не пользуется. Тема обсуждается каждые 2 месяца, ну до дыр уже обсуждена. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted August 25, 2014 · Report post юзай инелт или снр - в твоем случае 1000ва какраз. к ним лепи хоть по 200ач батарейки. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
20512 Posted August 25, 2014 · Report post ИБПС-12-350 OnLine эту штуку можно использовать только если умеешь ее допиливать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 25, 2014 · Report post Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого) Что скажете? достойный приборчик? Надо разобраться с причиной зависания, у иппонов это обычно перегрев, т.к. когда они работают от 220, вентиляторы отключены, в жару упс выключается и отрубает подключенное оборудование. В таких случаях помогает автоматический байпас. Что бы не было проблем достаточно включить вентилятор на постоянную работу. Проблема с зарядкой решается внешним зарядным устройством и реле - к ибп подключается стандартный блок батарей, а через реле дополнительные батареи, при питании от сети дополнительные батареи отключаются и заряжаются автономно, как пропадает питание, реле подключает их к ибп и они разряжаются на нагрузку. Никакие онлайны для питания оборудования не требуются, это маркетинговая разводка. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...