Victor Pestov Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3c Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3S Основные отличия от версии SNR-ERD-3.4: - это последняя версия устройства мониторинга и управления - на лицевой части устройства, теперь один двеннадцатиконтактный разъём - цифровой вход 1-wire переехал с лицевой части на второй коннектор, и расположен на 9ом контакте - в устройстве отсутствует второй аналоговый вход. В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-3S Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-3S MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке: 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт) 12.02.2016 - Firmware: 1.6 - параметр Battery Voltage теперь отображается корректно для всех типов УПСов - фикс бага, изза которого интерфейс RS-485 не работал после использования интерфейса RS-232 - snmp: добавлена отправка Trap при пропадании 220В на УПС при включенной функции UPS Monitor - обновление MIB файла 14.08.2015 - Firmware: 1.5 - добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" - добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка" 01.07.15 - Firmware: 1.4 - усовершенствована формула расчета ёмкости батарей УПС - добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - snmp: добавлена опция dataType, с помощью которой можно выбрать тип (формат) данных (integer/float/uni), в котором устройство отправляет параметры УПС - обновление MIB файла 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки 30.03.15 - Firmware: 1.3 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - фикс некорректного снятия некоторых параметров с помощью функции мониторинга параметров УПС - web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства 21.11.2014 - Firmware: 1.2 - фикс сброса настроек устройства - фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены - добавлен новый режим термостата: подогрев - добавлен новый режим работы последовательного порта - монитор УПС: автоматическое снятие показаний с УПС по интерфейсу RS-232 Каждые 8сек - web: добавлена настройка TCP порта Ethernet конвертера - web: добавлена настройка режима термостата - web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов на "Converter port" - web: добавлена страница с параметрами УПС "UPS Monitoring": Ёмкость батарей, Температура, Входное напряжение, Выходное напряжение, Статус, Загрузка - snmp: добавлены OID'ы c параметрами УПС: Ёмкость батарей, Температура, Входное напряжение, Выходное напряжение, Статус, Загрузка - обновление MIB файла 14.04.14 - Firmware: 1.1 - добавлена функция конвертера Ethernet->RS-232(485) - web: добавлено состояние порта Ethernet конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента - web: добавлена страница настройки последовательного порта "Port Config" - snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов Изменено 17 августа, 2017 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба 14.04.14 - Firmware: 1.1 - добавлена функция конвертера Ethernet->RS-232(485) - web: добавлено состояние порта Ethernet конвертера (available/busy - доступен/занят) + IP адрес подключенного клиента - web: добавлена страница настройки последовательного порта "Port Config" - snmp: фикс некорректной обработки get-next запросов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SapphireFX Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба В примере использования со странички http://shop.nag.ru/article/opros-priborov-ucheta-s-pomoschyu-snr-ethgsm-serial-na-primere-bars-1211-i-ce301m Опрос приборов идет из САУП. Эта САУП у вас как-то фигурирует в прайсах или она свободно распространяется ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба В примере использования со странички http://shop.nag.ru/article/opros-priborov-ucheta-s-pomoschyu-snr-ethgsm-serial-na-primere-bars-1211-i-ce301m Опрос приборов идет из САУП. Эта САУП у вас как-то фигурирует в прайсах или она свободно распространяется ? вот http://shop.nag.ru/search?word=%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE&child_id=102 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
beho1der Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Есть ли в планах дополнение прошивки не только отсылкой snmp запросов,но и полноценной web API с возможностью отсылкой тревожных get запросов на произвольный url, а также выполнения действий над перифирией через get запросы? Изменено 14 сентября, 2014 пользователем beho1der Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Есть ли в планах дополнение прошивки не только отсылкой snmp запросов,но и полноценной web API с возможностью отсылкой тревожных get запросов на произвольный url т.е. ERD вместо отсылки тревожных SNMP трапов куда то подключается в качестве WEB клиента? а также выполнения действий над перифирией через get запросы? Приведите пример такого get запроса, выполняющего действие над периферией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
beho1der Опубликовано 16 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба т.е. ERD вместо отсылки тревожных SNMP трапов куда то подключается в качестве WEB клиента? Нет,именно дергать скрипт на сервере и передавать в него переметры примерно так: http://192.168.0.250/test.php?pt=7 Приведите пример такого get запроса, выполняющего действие над периферией примерно так: http://192.168.0.1/?pt=4&cmd=get Идея взята отсюда: megad-328 Очень интересный подход и легкий в плане управления. Изменено 16 сентября, 2014 пользователем beho1der Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба т.е. ERD вместо отсылки тревожных SNMP трапов куда то подключается в качестве WEB клиента? Нет,именно дергать скрипт на сервере и передавать в него переметры примерно так: http://192.168.0.250/test.php?pt=7 Приведите пример такого get запроса, выполняющего действие над периферией примерно так: http://192.168.0.1/?pt=4&cmd=get Идея взята отсюда: megad-328 Очень интересный подход и легкий в плане управления. Добрый день! Для того, что бы добавить такую функцию, необходимо серьезно изменить алгоритм работы устройства. Если такая функция будет востребована, мы подумаем над ее реализацией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
beho1der Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба алгоритм работы устройства Думаю на первом этапе можно не менять алгоритм достаточно написать библиотеку для настройки через get запросы, аналогично той же что у вас функционируют на snmp, и обертку для тревожных событий(snmo trap) с дублирование на задаваемый пользователем IP адрес. Насколько я понимаю на логику работы это никак не должно повлиять! Может конечно у вас ограничение размера прошивки микроконтролера,тогда это обойти сложно. Данная возможность облегчает интеграцию в самописные системы,ибо они в основном на веб и встроить через get параметры очень просто. Если такая функция будет востребована, мы подумаем над ее реализацией. Тут может как-то голосование провести на главное странице, если это возможно. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем beho1der Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeroin Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Добрый день, на сайте есть ссылка для ознакомления с устройством erd -3c http://94.230.139.2:2300/.Там есть вкладка UPS monitoring ,подскажите -по какому интерфейсу она подключается к ИБП? com порт? и еще ,подскажите пожалуйста,у нас есть erd 3.2 ,есть ли возможность их обновить до 3C? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Добрый день, на сайте есть ссылка для ознакомления с устройством erd -3c http://94.230.139.2:2300/.Там есть вкладка UPS monitoring ,подскажите -по какому интерфейсу она подключается к ИБП? com порт? и еще ,подскажите пожалуйста,у нас есть erd 3.2 ,есть ли возможность их обновить до 3C? Добрый день! По указанному ip адресу находится устройство, установленное на стенде с тестовой прошивкой. Функция UPS монитора появится в релизной версии прошивки. Благодаря наличию интерфейса RS-232, устройство способно отслеживать параметры УПС в автоматическом режиме: каждые 8 секунд устройство запрашивает следующие параметры УПС, которые отображаются на WEB странице и по SNMP интерфейсу в соответствующих OID'ах: Ёмкость батарей (в процентах) Температура УПС’а (в градусах Цельсия) Входное напряжение (в Вольтах) Выходное напряжение (в Вольтах) Статус УПС’а Загрузка УПС’а (в процентах) Для работы функции необходимо: 1. Подключить устройство к УПС по интерфейсу RS-232 (контакты 3, 4, 10 10-контактного разъёма) 2. Включить соответствующий режим последовательного порта через WEB интерфейс (страница «Port Config» - Port MODE – «UPS monitor»). При этом скорость работы порта настроится автоматически. В устройстве SR-ERD-3.2, к сожалению, нет интерфейса RS-232, поэтому устройство не будет поддерживать эту функцию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ade854 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба По ERD 3c, пожелания - 1. COM-порт сделать побыстрее. Тайм-аут приходится ставить минимум 700 мс, это не страшно, если тайм-аут настраивается, но всевозможные программы настройки приборов и многие драйверы с такими задержками уже не работают, считают это отказом. 2. Сделать настраиваемую фильтрацию дискретных входов. Очень чувствительны к дребезгу, трапами заваливают при переключениях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба 21.11.2014 - Firmware: 1.2 - фикс сброса настроек устройства - фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены - добавлен новый режим термостата: подогрев - добавлен новый режим работы последовательного порта - монитор УПС: автоматическое снятие показаний с УПС по интерфейсу RS-232 Каждые 8сек - web: добавлена настройка TCP порта Ethernet конвертера - web: добавлена настройка режима термостата - web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов на "Converter port" - web: добавлена страница с параметрами УПС "UPS Monitoring": Ёмкость батарей, Температура, Входное напряжение, Выходное напряжение, Статус, Загрузка - snmp: добавлены OID'ы c параметрами УПС: Ёмкость батарей, Температура, Входное напряжение, Выходное напряжение, Статус, Загрузка - обновление MIB файла Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nwton Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Вопросы по питанию данного устройства: 1) Какой диапазон напряжения питания для устройства через штатный 5 мм коннектор? На фото "5В", в документации "Коннектор питания. Устройство работает от источника питания напряжением 5-6 вольт, мощностью 5 Ватт". А реально все таки сколько можно подавать? 2) Устройство поддерживает фантомное питание через PoE - какой диапазон напряжения на разьеме RJ-45 допускается? Пример ситуации, почему вопрос возник: Взяли блок питания на 5В, подключили через метровый патчкорд на столе в тестовой лаборатории - все работает, падением напряжения на кабеле можно пренебречь. А теперь реальность - запитали через длинный кабель, при потребляемом токе в 1А (мощность 5Вт, напряжение 5В - по закону Ома получается 1А) будет существенное падение напряжения на самом кабеле. Стандартная витая пара 95 Ом/км - для патчкорда длиной 10 м (при использовании по 2 жилы) получаем падение при токе в 1А равным 0.95 В, на входе в устройство 4.05 В. Если возьмем блок питания на большее напряжение, чтобы на конце получалось 5В - то получается что для каждой площадки нужно иметь свой собственный БП, да и если техники-монтажники при проверке устройства подключат сначала возле инжектора, а не через длинный кабель - то сожгут или нет? 3) на 10 контактном разьеме контакт 1 подписан на фото как "3.3В out" - какая нагрузочная способность? 4) на 10 контактном разьеме контакт 2 подписан на фото как "5В in/out", а в документации просто 5В. Можно ли подавать на эти контакты питание напрямую, а не через обычный круглый 5 мм коннектор - связаны они напрямую или через какие-то элементы? При питании устройства через PoE - можно ли отсюда забирать питание и какая нагрузочная способность, стабилизированное ли тут напряжение или напрямую с контактов RJ-45? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Вопросы по питанию данного устройства: 1) Какой диапазон напряжения питания для устройства через штатный 5 мм коннектор? На фото "5В", в документации "Коннектор питания. Устройство работает от источника питания напряжением 5-6 вольт, мощностью 5 Ватт". А реально все таки сколько можно подавать? 2) Устройство поддерживает фантомное питание через PoE - какой диапазон напряжения на разьеме RJ-45 допускается? Пример ситуации, почему вопрос возник: Взяли блок питания на 5В, подключили через метровый патчкорд на столе в тестовой лаборатории - все работает, падением напряжения на кабеле можно пренебречь. А теперь реальность - запитали через длинный кабель, при потребляемом токе в 1А (мощность 5Вт, напряжение 5В - по закону Ома получается 1А) будет существенное падение напряжения на самом кабеле. Стандартная витая пара 95 Ом/км - для патчкорда длиной 10 м (при использовании по 2 жилы) получаем падение при токе в 1А равным 0.95 В, на входе в устройство 4.05 В. Если возьмем блок питания на большее напряжение, чтобы на конце получалось 5В - то получается что для каждой площадки нужно иметь свой собственный БП, да и если техники-монтажники при проверке устройства подключат сначала возле инжектора, а не через длинный кабель - то сожгут или нет? 3) на 10 контактном разьеме контакт 1 подписан на фото как "3.3В out" - какая нагрузочная способность? 4) на 10 контактном разьеме контакт 2 подписан на фото как "5В in/out", а в документации просто 5В. Можно ли подавать на эти контакты питание напрямую, а не через обычный круглый 5 мм коннектор - связаны они напрямую или через какие-то элементы? При питании устройства через PoE - можно ли отсюда забирать питание и какая нагрузочная способность, стабилизированное ли тут напряжение или напрямую с контактов RJ-45? Добрый день. 1. на входе схемы питания стоит ограничивающий супрессор на 6.8 вольта с дополнительным предохранителем, при подаче напряжения свыше 7 вольт предохранитель сгорит. 2. питания от коннектора RJ45 заведено на схему со супрессором, через диод шоттки 15mq040. дополнительных стабилизаторов не используется. падение на кабеле нужно учитывать. 3. нагрузочная способность 300мА 4. "5V in/out" подключен к плюсу коннектора питания. можно подавать питание напрямую. можно с него снимать напряжение. в цепочке будет участвовать только диод шоттки 15mq040 при подключении через PassivePoE. максимальный ток которая может отдать этот выход =1А. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim2k Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба А получится запитать устройство через PoE посредством Mikrotik RB750UP? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brodayga Опубликовано 25 декабря, 2014 · Жалоба Возможно ли подключить inelt 500lt, если да то можно показать распиновку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 26 декабря, 2014 · Жалоба Возможно ли подключить inelt 500lt, если да то можно показать распиновку? ЕРД умеет снимать параметры с УПС'ов по протоколу мегатек. Схема подключения обычно такая: ERD -> UPS 3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) Так же некоторым моделям УПС требуется дополнительное питание порта RS-232, которое можно подключить с 2 контакта 10-контактного разъёма ЕРД. 2 -> 7 (+5V) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 26 декабря, 2014 · Жалоба А получится запитать устройство через PoE посредством Mikrotik RB750UP? нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brodayga Опубликовано 26 декабря, 2014 · Жалоба Возможно ли подключить inelt 500lt, если да то можно показать распиновку? ЕРД умеет снимать параметры с УПС'ов по протоколу мегатек. Схема подключения обычно такая: ERD -> UPS 3 (Tx) -> 3 (Rx) 4 (Rx) -> 2 (Tx) 10 (GND)-> 5 (GND) Так же некоторым моделям УПС требуется дополнительное питание порта RS-232, которое можно подключить с 2 контакта 10-контактного разъёма ЕРД. 2 -> 7 (+5V) Спасибо. не хватало 2 -> 7 (+5V) всё заработало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brodayga Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Возможно ли подключить датчик дыма (Датчик дыма (ИПД-3.4) ). Если да, то можно схему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Возможно ли подключить датчик дыма (Датчик дыма (ИПД-3.4) ). Если да, то можно схему. Один контакт датчика подключается к контакту 3, а другой ко входу любого датчика (контакт 5, 6, 7,8 или 9) 12 контактного разъема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kb441ate Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба Коллеги, кто-нибудь подключал к ERD APC SmartUPS серий SMC1500i (c экранчиком)? Поделитесь распиновкой пожалуйста. На разъёме написано Serial, очевидно должен работать... разъём 10P10C. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxDM Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Можно ли к контроллеру SNR-ERD-3S подключить датчик влажности http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/10178.SC510 ? Изменено 5 марта, 2015 пользователем MaxDM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба Добрый день. Можно ли к контроллеру SNR-ERD-3S подключить датчик влажности http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/10178.SC510 ? Добрый день! Только датчик протечки воды http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/06637.Gidrolok-10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...