optimus.w.net Posted November 6, 2013 (edited) · Report post Есть розетка 220В. Нужно проложить 35 м. FTP и поставить RB750UP и от него запитать RB433+R52Hn (два комплекта). Какой РОЕ адаптер подойдет для таких задач? ubnt-24 1A достаточно? Бесперебойник не нужен, даже нельзя! Edited November 6, 2013 by optimus.w.net Share this post Link to post Share on other sites
xabarov Posted November 6, 2013 · Report post А в чем вопрос? Это вполне рабочее решение, если RB750UP не будет глючить. Share this post Link to post Share on other sites
-кабельщик- Posted November 6, 2013 (edited) · Report post optimus.w.net, за то время, которое вы мучаетесь этим вопросом на двух форумах, можно было уже включить свой блок питания 24В 1А и смотреть, как оно работает. ПС. если же вы хотите быть уверенным на 120%, возьмите блок питания на бОльший ток. Edited November 6, 2013 by -кабельщик- Share this post Link to post Share on other sites
Adim Posted November 6, 2013 · Report post на 40 метров ставили родной от локи м2.... там 24 на 0,5 А Share this post Link to post Share on other sites
Saab95 Posted November 6, 2013 · Report post Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много. Share this post Link to post Share on other sites
optimus.w.net Posted December 6, 2013 · Report post Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много. Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? Share this post Link to post Share on other sites
fhntv_smart Posted December 6, 2013 (edited) · Report post Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? 1. Померяйте сопротивление витой пары. 2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А. Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись... Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему. Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того. Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение. Короче без вариантов. Edited December 6, 2013 by fhntv_smart Share this post Link to post Share on other sites
optimus.w.net Posted December 6, 2013 · Report post может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? Share this post Link to post Share on other sites
pawel40 Posted December 6, 2013 · Report post может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? C первым будет бабах причем точно:) У вас вообще питание через микротик то проходит? У меня есть одна точка с DES-3028 и c 4 убиками, жрет около 3-4А в пике по 15В, Суммарно кабелей с PoE на 60 метров. Share this post Link to post Share on other sites
optimus.w.net Posted December 6, 2013 · Report post может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? C первым будет бабах причем точно:) У вас вообще питание через микротик то проходит? В 750UP заходит в ether1 - POE. Выходит с ether2, ether3. POE out - auto on Share this post Link to post Share on other sites
optimus.w.net Posted December 6, 2013 · Report post Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? 1. Померяйте сопротивление витой пары. 2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А. Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись... Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему. Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того. Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение. Короче без вариантов. витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Share this post Link to post Share on other sites
Saab95 Posted December 6, 2013 · Report post без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Еще бы с таким напряжением работало, нужно что бы без нагрузки 22 хотя бы показывало. Для 35 метров это большое падение, нужно смотреть кабель. Share this post Link to post Share on other sites
fhntv_smart Posted December 7, 2013 · Report post витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" 17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя. Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого. 1. 48 вольт много. 2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится. нужно 30-36 вольт. http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт. 28 возможно будет достаточно. Share this post Link to post Share on other sites
Ferdin Posted December 7, 2013 (edited) · Report post без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк. Edited December 7, 2013 by Ferdin Share this post Link to post Share on other sites
optimus.w.net Posted December 7, 2013 (edited) · Report post без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк. это было бы самим правильным решением. согласен.... но проблема в том, что витуха проложена в шахте, в которую оооочень проблемно попасть. витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" 17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя. Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого. 1. 48 вольт много. 2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится. нужно 30-36 вольт. http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт. 28 возможно будет достаточно. как смотрите на такое "стандартное" решение? http://routerboard.com/48POW хотя 750Up расчитан на Power Jack 8-30V PoE 8-30V Edited December 7, 2013 by optimus.w.net Share this post Link to post Share on other sites
LLatypov Posted December 7, 2013 (edited) · Report post На стандартном блоке от SXT работает на длине метров 80-85 напругу кажет 16,3 V. Блин раскрутили вы тут тему. Пошел смотреть напругу на все дейвайсах. Обноружилось много интересного. Например устройство 9.2 о котором писал выше имеет след значения. (фото приложено). Ответная часть это устройство 9.3 имеет примерно одинаковую длину кабеля с устройством 9.5 можно сказать расположено на одной мачте. Но имеет разбег по температуре+ большое отличие напряжений) 9.2 9.3 9.5 Edited December 7, 2013 by LLatypov Share this post Link to post Share on other sites