schnm Posted August 26, 2013 Posted August 26, 2013 У кого нибудь работает? Закупили SCE 8000 (не новую), пришла с установленной версий 4.0.0 build 548. Без нагрузки, просто стоит греет воздух и стабильно перегружается и сваливается в рековери. Причем обычно это происходит 0-15 минут после загрузки. Откат на 3.8.5 дает стабильную работу (без нагрузки - до этого этапа еще не дошли) Заново накатил 4-ю версию, опять так же беда с перезагрузками, даже pqi не могу накатить. При загрузке ошибки, иногда загрузка до конца не доходит. В общем все как и было ранее Собственно еще раз повторюсь... Вопрос - кто то есть с работающими sce8k на 4-й версии софта? Вставить ник Quote
zhenya` Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 watchdog пробовали отключать? Вставить ник Quote
schnm Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 (edited) Пробовал... Часа три уже не перегружается, но даже старт конфиг не кажет толком... Куча ошибок rpc как листинг доходит до interface Linecard SCE8000#sh run #This is a general configuration file (running-config). #Created on 06:55:23 UTC TUE August 27 2013 #cli-type 1 #version 1 watchdog software-reset disabled watchdog hardware-reset disabled ip ssh no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040,4677,4678,4674,4673,4676,4614 no management-agent notifications notification-list 4615 snmp-server community "publicss" ro interface LineCard 0 connection-mode inline on-failure external-bypass # ERROR - get parameter command failed: external-bypass - error description: CRpcifBase 'RiRedundancyManager': CRpcClient 'LCH Internal to CPU 0_complex': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getExternalBypassManualActivation'. # ERROR - get parameter command failed: getTcpAckAsGreenMode - error description: CRpcifBase 'RiLineCardCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getBwmModeTckAckAsGreen'. no silent shutdown # ERROR - get parameter command failed: flow-open-mode - error description: CRpcifBase 'RiHwGet': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'getOpenUdpOnNThreshold'. # ERROR - get parameter command failed: default-metering parameters - error description: CRpcifBase 'RiClsGetCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'meteringGetDefault'. # ERROR - get parameter command failed: default-metering parameters - error description: CRpcifBase 'RiClsGetCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'meteringGetDefault'. # ERROR - get parameter command failed: default-metering parameters - error description: CRpcifBase 'RiClsGetCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'meteringGetDefault'. # ERROR - get parameter command failed: default-metering parameters - error description: CRpcifBase 'RiClsGetCcToMaster': CRpcClient 'LCH External to CPU 0_normal': Got RPC Error 'rpcSEND_TIME_OUT', Function was 'meteringGetDefault'. service-bandwidth-prioritization-mode global protocol-pack version 4.0.0PP36 Edited August 27, 2013 by schnm Вставить ник Quote
mcdemon Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 Всё работает. а у вас разве 8000? не 2000? Вставить ник Quote
schnm Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 На 2000 как часы :) С 8000 какой то косяк. Вставить ник Quote
MaDDoG Posted August 28, 2013 Posted August 28, 2013 в логах что? попробуйте в режиме рута int linecard 0 no sanity-check all Вставить ник Quote
shellsmith Posted August 29, 2013 Posted August 29, 2013 Всё работает. а у вас разве 8000? не 2000? Присоединяюсь к вопросу mcdemon. Есть у кого-то положительный опыт именно с SCE8000? Сталкивался (и не только я) с абсолютно аналогичной проблемой при обновлении SCE8000 до SCOS 3.8.0. Тогда пришлось откатываться на 3.7.5. Собирался на днях обновлять одну из имеющихся SCE, но теперь как-то не хочу спешить =) Вставить ник Quote
schnm Posted August 29, 2013 Author Posted August 29, 2013 В логах как то так: 2013-08-27 18:06:46 | FATAL | CPU #000 | A problem occurred in the SCE8000 Service Control Module Extended (SCM-E) slot 1 ,Please report to Cisco's customer support. 2013-08-27 18:06:46 | ERROR | CPU #000 | SE Watchdog Module: An Error occurred. Please report to Cisco's customer support 2013-08-27 18:06:46 | ERROR | CPU #000 | SE Watchdog Module: An Error occurred. Please report to Cisco's customer support 2013-08-27 18:06:47 | WARN | CPU #000 | The SE status changed to Failure due to fatal event 2013-08-27 18:06:47 | INFO | CPU #000 | trap:failure status opertation type: 7 2013-08-27 18:06:47 | WARN | CPU #000 | SE Watchdog Module: A problem occurred. Please report to Cisco's customer support Вставить ник Quote
drovorub Posted August 29, 2013 Posted August 29, 2013 3 недели назад обновили софт с 3,7,5 до 4,0,0 на удивление все было хорошо. но пару дней назад железка начала ребутиться каждые несколько часов, причем независимо от величины нагрузки. пришлось откатываться обратно. отключение watchdog ни к чему хорошему не привело. наоборот, когда у SCE в очередной раз снесло крышу, она не ребутнулась, а просто перестала пропускать через себя трафик, пришлось ребутить руками. Вставить ник Quote
alks Posted August 29, 2013 Posted August 29, 2013 обновил до 4.0.0 - работает как часы, проблем нет Вставить ник Quote
MaDDoG Posted September 2, 2013 Posted September 2, 2013 На этой версии никаких проблем обнаружено не было: System version: Version 4.0.0 Build 548 Build time: Jun 17 2013, 21:58:17 (Change-list 731556) Software version is: Version 4.0.0 Build 548 Может имеет смысл перед обновление снести конфиг полностью? Я сталкивался с проблемой зависания на 2020 при использовании стартового визарда, при попытке записать конфиг оно вешалось намертво. Вставить ник Quote
Spinaker Posted January 12, 2014 Posted January 12, 2014 А на SCE 2020 4ая версия нормально работает? Вставить ник Quote
skinner Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 столкнулись с похожей проблемой, две SCE 8000 работают как часы, а третья испытывает все симптомы что здесь описаны.. даже при show run глючит конфиг как пишет schnm Вставить ник Quote
mixae1 Posted February 11, 2014 Posted February 11, 2014 Может поделится кто последней версией SCOS, SCABB и агентом для SCE8000? Тоже очень хочется потестировать как оно в 4-й версии. Вставить ник Quote
b2ron Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 (edited) тут 4.0.0 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4623487 а вот 4.1 ни у кого нету? Edited February 17, 2014 by b2ron Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.