agach Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба про свичи juniper краем уха слышал есть проблемы с igmp. заказал SNR-S3750G-24S-E , посмотрим как себя покажет... особенно интересно что там с mpls , если действительно все будет работать без глюков, то получается привлекательная железка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nashvill Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Тоже задумался о подборе коммутаторов в ядро: 24 1G/10G SFP+ портов (если умеют 100мбит то вообще супер - нет, ну и фиг с ним) 2 QSFP порта (планирую использовать их для стэкиорвания) 2 блока питания Физическое стэкирование, чтоб если 1 свич вылетит - второй продолжил работать ipv6 OSPF BGP, чтоб мог принять дефолт + пиринги (10к+ префиксов, если может больше - супер) + чтоб знал ipv6 Кто что посоветует, а то что-то не могу определится со списком кандидатов для более предметного изучения Посмотрите Brocade ICX6650 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба XGS4728F - не рекомендую, свитчит вроде нормально, но под нагрузкой начинает тупить управление, как вебморда так и консоль, и коммутатор превращается в неуправляемый. очень плотно работаем с XGS4728 с 10G линками, два в ядре с линком 12G и куча на аггрегации. Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено, кроме единственного: один XGS4728 используем для сбора мультикаста со стримеров и igmp-routing'а в ядро - вот он изредка (раз в полгода) произвольно ребутится (разработчики так и не отловили баг, как не старались, ибо возникает очень редко) "Тупление и неуправляемость" наблюдалась в 3-й версии прошивки. Т.е. на данный момент два XGS4728 соединенных медью по 12G имеют на своём борту 3- 10G модуля, 16 медных гигабитов и 21 оптический гигабит. Думаем подключать третий Как то так Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zubastik Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ? Core1# show system-information Product Model : XGS-4728F System Name : Core1 System Contact : System Location : System up Time : 5355:37:16 (72eb4eab ticks) Bootbase Version : V1.00 | 10/22/2007 ZyNOS F/W Version : V4.00(BBC.0) | 04/08/2011 RomRasSize : 4095242 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ? Core1# show system-information Product Model : XGS-4728F System Name : Core1 System Contact : System Location : System up Time : 5355:37:16 (72eb4eab ticks) Bootbase Version : V1.00 | 10/22/2007 ZyNOS F/W Version : V4.00(BBC.0) | 04/08/2011 RomRasSize : 4095242 Маловато будет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zubastik Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Маловато будет :) летом ups'ы меняли :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено, кроме единственного: Стоит прошивка V4.00(BBC.0) | 04/08/2011, с ней управление свича под нагрузкой просто тупит, на версии 3.90 вообще отваливалось. Видимо, зависит ещё и от используемых фич. А какие фичи у Вас настроены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tunny Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Тоже задумался о подборе коммутаторов в ядро: 24 1G/10G SFP+ портов (если умеют 100мбит то вообще супер - нет, ну и фиг с ним) 2 QSFP порта (планирую использовать их для стэкиорвания) 2 блока питания Физическое стэкирование, чтоб если 1 свич вылетит - второй продолжил работать ipv6 OSPF BGP, чтоб мог принять дефолт + пиринги (10к+ префиксов, если может больше - супер) + чтоб знал ipv6 Кто что посоветует, а то что-то не могу определится со списком кандидатов для более предметного изучения у x670V есть модуль стековый на 512G, можно обойтись без qsfp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба А много кто юзает Икстримы? Что вообще про них можете сказать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Если не смущают слова "не как в cisco", то отличное оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба А кто юзал вот такой свич Dell PowerConnect 8132F или его предшественника 8024F ? По некоторым серверам и раб. станциям знаю - у Dell есть отличное оборудование. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lystor Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено У меня больше десятка XGS-4728F + 400BBC0C0 Уже два года на них нет ни одной новой прошивки. Делал официальный запрос по поводу прекращения поддержки данного коммутатора - ответили мол еще поддерживаем, но прошивок больше не выпускаем - не жди и не спрашивай больше - коммутатор 2007 года. А глюков хватает: 1) Не работает Storm Control (ARP/BPDU/IGMP protection), т.е. если в кольце частично подвисает домовой коммутатор (перестает пропускать BPDU) - трафик начинает летать по кругу и микрорайон умирает. Баг фиксят вот уже второй год... 2) Проблемы с SFP-модулями - пишет нет линка, удаленная сторона говорит - линк есть. Воспроизводится и на метровых патч-кордах. Или линк может упасть, а со временет сам подняться (касательно оптического бюджета все ОК). 3) Есть сгоревшие SFP-порты на коммутаторах, которым меньше 3 мес 4) Непонятные скачки загрузки по CPU до 100% длительностью 5-15 мин http://s21.postimage.org/7u4tqyv5j/zyxel_cpu.png 5) При откате с 4.0 до 3.90 теряет свой конфиг - не понимает новые параметры, которых не было в 3.90. Использую только LACP, RSTP, IGMP Snooping, несколько VLAN'ов, никакого L3, 10G нет. В общем потихоньку отказываюсь в пользу D-Link. Изменено 20 марта, 2013 пользователем lystor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Можно посмотреть на Juniper EX4500 или 4550. Если к ним нужны еще медные или 1000/100 SFP порты, но можно добавить к ним в стек EX4200. про свичи juniper краем уха слышал есть проблемы с igmp. 4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3 Гоняют pim и игмп без проблем. У двух наших аплинков тоже 4500 стоят, проблем ноль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Night_Snake Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба 4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3 Гоняют pim и игмп без проблем. В рамках ЦОДа - отличный свич. В рамках оператора - нафигнафигнафиг. Намаялись уже. Фризы по L3 на ровном месте, хэш-коллизии на L2. Ушли на экстримы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zubastik Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) · Жалоба У меня больше десятка XGS-4728F + 400BBC0C0 29 - XGS-4728F и 9 4012F :) Уже два года на них нет ни одной новой прошивки. Делал официальный запрос по поводу прекращения поддержки данного коммутатора - ответили мол еще поддерживаем, но прошивок больше не выпускаем - не жди и не спрашивай больше - коммутатор 2007 года. так и есть 1) Не работает Storm Control (ARP/BPDU/IGMP protection), т.е. если в кольце частично подвисает домовой коммутатор (перестает пропускать BPDU) - трафик начинает летать по кругу и микрорайон умирает. Баг фиксят вот уже второй год... не используем, и колец у нас нет 2) Проблемы с SFP-модулями - пишет нет линка, удаленная сторона говорит - линк есть. Воспроизводится и на метровых патч-кордах. Или линк может упасть, а со временет сам подняться (касательно оптического бюджета все ОК). была такая фигня с одним типом модулей (изготовителя не помню), поставщик заменил их, больше таких проблем не возникало 3) Есть сгоревшие SFP-порты на коммутаторах, которым меньше 3 мес не замечено ни разу 4) Непонятные скачки загрузки по CPU до 100% длительностью 5-15 мин подтверждаю, но в принципе никак не мешает 5) При откате с 4.0 до 3.90 теряет свой конфиг - не понимает новые параметры, которых не было в 3.90. по моему это нормально :) Использую только LACP, RSTP, IGMP Snooping, несколько VLAN'ов, никакого L3, 10G нет. Использую VLAN, IGMP Snooping, Static Routing - схема зезда В общем потихоньку отказываюсь в пользу D-Link. не рекламирую Зюхели, но продолжаю их юзать Изменено 21 марта, 2013 пользователем zubastik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба 4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3 Гоняют pim и игмп без проблем. В рамках ЦОДа - отличный свич. В рамках оператора - нафигнафигнафиг. Намаялись уже. Фризы по L3 на ровном месте, хэш-коллизии на L2. Ушли на экстримы. По л3 терминирует серверный влан, гоняет ~15г трафика (по л3, по л2 - больше); под тысячу ospf маршрутов; pim-sm взаимодействие с двумя источниками + сам выступает RP. Никаких фризов не замечено. Хеш-коллизий тоже Вообще, "ушли с джуника на экстримы из-за багов джуника" звучит крайне странно, если не сказать забавно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Night_Snake Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба По л3 терминирует серверный влан, гоняет ~15г трафика (по л3, по л2 - больше); под тысячу ospf маршрутов; pim-sm взаимодействие с двумя источниками + сам выступает RP. Никаких фризов не замечено. Хеш-коллизий тоже Вообще, "ушли с джуника на экстримы из-за багов джуника" звучит крайне странно, если не сказать забавно :) Почитайте, как Juniper позиционирует EX4550 и всю EX-серию. Вы странно удивитесь - для ISP они их уже не предлагают, только для кампусов и ЦОДов. 15 гиг трафика - это ни о чем, для свича с 40-ка десятками. Тысяча ospf-маршрутов - тоже не сказать, чтобы ой. Для PIM у нас MX есть, вот это зверь-машина, не поспоришь. Juniper со всей EX-серией очень уж жиденько обосрался, в экстриме тоже баги есть, но, по сравнению с джунипером, они просто верх стабильности... Не верите мне - спросите cmhungry, он еще в в 11 году заявлял, что L3 на джуниперах это не айс) Железо у 4500 хорошее, не поспоришь, умеет полноценный MPLS (а не как EX-3200), к тому же джунипер для него обещал в три раза увеличить размер хэша для предотвращения хэш-коллизий.... Но если начинать его использовать на максимум, выплывают очень уж неприятные глюки.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wingman Опубликовано 22 марта, 2013 · Жалоба Ну я говорю о своём опыте. Не на полную используем, да. Только вот примеров неадекватности экстримов всё таки куда больше - взять хоть тот же ua-ix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба Глюкнул ZyXEL GS-3012F (новый) - симптомы те же - в конифиге на флешке часть параметров не отображается. uptime где то пол года. Время между проявлением симптомов и краха - прошло не более 18 часов. После ребута свич не поднялся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Univerius Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба Мы юзаем SNR-S3750G-24S-E, глюков пока небыло! Но у него всего 12 портов! Было пару мистических перезагрузок сего девайса, с чем связано, так и не поняли. Как будто тупо пропадало питание, чего просто быть не может... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tractor_driver Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Как адепту CLI циски из серии че подешевле понравились: SNR-S3750G-24S-E или аналогичный ему qtech 8200 Huawei 53 серии и у Eltex MES 3124F. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Azamat Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Cisco 4900M с 16х10Г(Х2) + 20 медных Гб портов вполне себе работает как коммутатор ядра, там изначально привлекло 55К маков на шасси, сейчас на него прилетает около 25К Глюков пока не замечено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба А про 4500 каталист что скажете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба А про 4500 каталист что скажете? Если вы про 4500X - что-то среднее между 4928-10GE и 4900M - вроде 1U, высокая плотность портов, и вроде много чего умеет, но все равно для полноценного ядра ему чего-то да не хватает. Его место на транзите/агрегации.Ну а 4500-E - полноценные шасси, с огромным функционалом, очень хорошее решение для ядра сети. Жаль только без mpls. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
triam Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба А почему не взять тот же 6509-E в ядро? Хорошая железка и стоимость порта 10g одна из самых низких =) Я вот себе в ядро планирую взять 6509-E + sup720-3BXL + 6704 + 2*6748 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...