апну тему,

 

800 железок по сети, поставлены были этим летом 2016, как начало холодать - пошли заявки что порты работают только в режиме 10 мбит, линк на авто 100 поднимается, но трафик не ходит!

помогло только установка 10 фулл на порту свича или от абонента, тогда все работает!

 

ставил подогрев в узел, оживает и работает на 100ке

 

 

 

 

 

у вас все сообщения по зиме написаны))

Изменено пользователем Haba 54RUS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перепаивайте электролиты 470мкф@25в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно ли 470x25? Они же в цепи питания стоят, если они скукоживаются от холода, управление как правило виснет.

По моему мнению надо менять фильтрующие 1000x6,3, которых там в избытке, и многие высыхают прямо в ноль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

[anp/hsw], именно 470х25, их там 26 что ли штук, еще про них говорят, что 'грибная поляна взошла'. Другие в 3526 еще ни разу в жизни не перепаивал. А после замены этих обычно чудесным образом оживают даже порты, которые 'убило в грозу')))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Барагоз, 16 их там. Ещё меняются 4 шт. 1000х6,3 в питальнике гигабитов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.