biox Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 (edited) Есть сеть vlan на район+управляющий vlan. Районы где то по 100-300 абонентов. В цепочке от 1 до 4-х коммутаторов DES-3200. Агрегация L3 на DGS-3627G. Настроен safeguard_engine, flood_fdb, loopdetect, syslog. На всех коммутаторах регулярно (до 10 раз в час) срабатывает SGE, иногда это происходит при появлении flood_fdb, это ещё можно понять, но иногда SGE срабатывает по неизвестной причине. Прошу помощи у опытных юзальщиков DES-3200. Изменить дизайн сети не представляется возможным. Помогите пожалуйста продебажить проблему. Edited January 29, 2012 by biox Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Что-то туплю - Что такое SGE? Вставить ник Quote
pliskinsad Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 safeguard_engine safeguard_engine Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 (edited) Недавно столкнулся с подобным у себя в сети. 3627 забивали свой cpu в 100%. Причиной оказались парные TP-Link 1043 у абонентов, подключенные в соседние 3528 в сети, которей потом приходили по цепочке на 3627. Забивало мультикастом от таких абонентов по 12 kpps с каждого. Вылечил просто запретив на доступе через acl. Увидеть можно на коммутаторе доступа по sh pa po в разделе пакетов мультикаста. Вырезал так для 3528: create access_profile profile_id 2 profile_name udp_st ip udp des 255.255.255.255 config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp des 224.0.0.252 port 1-28 deny Для 3200 надо чуть подправить. Если будут проблемы - могу выложить. Edited January 29, 2012 by Hawk128 Вставить ник Quote
biox Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 (edited) в данной сети нет ни ism vlan, ни igmp snooping. С DGS-3627G всё в порядке, но смысл понятен - думаете это мультик валит коммутаторы, вообще то контроль шторма то же натроен. Попробую зарезать. Но хотелось бы именно продебажить, а не тыкать пальцем. Edited January 29, 2012 by biox Вставить ник Quote
Hawk128 Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 У меня мультикаст сыпался и до сервака, там и рассмотрел его адрес, его и блокирнул. Вроде что-то из автоматической настройки сети роутеров, но кривова-то сделанной. Вставить ник Quote
Wingman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Так это... storm control - не? Вставить ник Quote
biox Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 Со шторм контролом всё в порядке. Вставить ник Quote
Wingman Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Пардон, я скорее не к первому посту, а к тому, что если это мультикаст от юзеров, то он прекрасно рубится трафик контролем Недавно столкнулся с подобным у себя в сети. 3627 забивали свой cpu в 100%. Причиной оказались парные TP-Link 1043 у абонентов, подключенные в соседние 3528 в сети, которей потом приходили по цепочке на 3627. Забивало мультикастом от таких абонентов по 12 kpps с каждого. Вылечил просто запретив на доступе через acl. Увидеть можно на коммутаторе доступа по sh pa po в разделе пакетов мультикаста. А если по теме - протяните до себя юзерский проблемный влан и поглядите tcpdump`ом, что там летает. Если действительно "раз 10 в час", то вполне может быть, что сразу и увидите что-то. Ну и `sh uti cpu`, `sh uti ports` Ну и на 3627 в логах чисто? Ни loop, ни possible spoofing attack? Вставить ник Quote
terrible Posted January 30, 2012 Posted January 30, 2012 Попробуйте один из районов отсегментировать относительно аплинков. Все свичи. По результатам посмотрите, какая ветвь свичей у вас уходит в SGE. По вашей схеме (влан на район и 1 управляющий влан) крайне тяжело искать источник проблем на свичах. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted January 30, 2012 Posted January 30, 2012 1) Есть возможность подцепить в сеть DES-3200 без абонентов? 2) Если да, то будет ли на нём срабатывать Safeguard Engine? 3) Если да, то в стык ставьте мостом сниффер под Линуксом и записывайте в файл весь мусор. 4) Постепенно отфильтровывайте этот мусор с помощью ebtables и смотрите, перестал ли ругаться SGE. Весной отловили таким образом причину смерти DGS-3627 (одну из). Их убивал транзитный юникастовый udp в объёме 1kpps (тысяча пакетов в секунду). Вставить ник Quote
biox Posted January 30, 2012 Author Posted January 30, 2012 м.... это идея. Сегодня заменили 4-ре штуки на наговские..... А эти планируем в новой сети со схемой vlan на дом использовать. На недле если время найду то попробую. Вставить ник Quote
dmvy Posted January 31, 2012 Posted January 31, 2012 увеличить arp agetime. сделать conf multicast filter port all filter_unregistred включить traffic control на мультикаст с действием drop. провенить корректность настройки. stp Вставить ник Quote
biox Posted January 31, 2012 Author Posted January 31, 2012 (edited) в stp я кстати полный дуб. arp пока не трогал, всё остальное только что сделал на всех коммутаторах 32ХХ серии Edited January 31, 2012 by biox Вставить ник Quote
dmvy Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 корректность stp означает явно настоеный корень дерева с помощью приоритетов. включение на абонентских портах restrict tcn и role. и по логам на корне следить, чтобы topology change не летали без причины. Вставить ник Quote
biox Posted February 1, 2012 Author Posted February 1, 2012 сделать conf multicast filter port all filter_unregistred включить traffic control на мультикаст с действием drop. Не помогает.... Вставить ник Quote
asteroid Posted February 1, 2012 Posted February 1, 2012 А кто встречал такое, что при температуре ниже -18, Dlink DES-3200-26 в начале начинает терять пакеты по портам SFP, а после ребута, помирает совсем. SFP откидываю. БП - так же. Охлаждали до -20, напряжение держит. Прикол еще в том, что два свитча загибаются при такой температуре. Остальная куча, что в сети, работает. Предполагаю, что какой то электролит. конденсатор замерз. Вставить ник Quote
brainfair Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 3200 выпуска до лета 2011 мерзнут при температуре менше где-то 20 градусов, решается перепайкой одной детальки Вставить ник Quote
biox Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 Вы вообще в паспорт смотрели? Какая у них допустимая рабочая температура? Вставить ник Quote
brainfair Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 По паспорту до нуля, но мы же в России живем =) в принципе после перепайки и в -40 работают Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.