zoro Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба ну могу сказать еще :) У вас сотрудники какой допуск имеют? 3,4 это до 1000 Вольт... для работы на ЛЭП 10 и 35кв под напругой вам потребуются как минимум 5 группа допуска и два человека, а они поверьте будут знать куда стоит лезть, а куда нет :), а еще допуск работы на высоте, люлька прошла ежегодные испытания на изоляцию? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phreek Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) · Жалоба Ответы на все вопросы в документе "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 4-35 кВ" и "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 KB И ВЫШЕ". Не забываем про технические условия собственников ЛЭП, готовим ОЧЕНЬ большие деньги. PS Однажды писал диплом по прокладке оптики по ЛЭП 220 кВ... Существуют специальные кабели для ЛЭП 110 Кв и выше, имеющие внешнюю оболочку из трекингостойкого полиэтилена. Изменено 10 января, 2012 пользователем Phreek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taras Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Раньше не сталкивались, к весне готовимся к вылазке. Диэлектрический с НЕСУЩИМ троссом в виде 8 использовать нельзя, прав? Какой тип крепления использовать на бетонных столбах 35kV и металических A мачтах 110kV Меры безопасности при работе на столбах под напряжением? Экипировка(сапоги, перчатки итпд) в особенности на 110kV Использование лестницы алюминевой возможно в случае 35kV высота столба 11м вешаемся на 8~ (с подъемником там неудобно будет) Буду благодарен любым отзывам, опыта по прокладки под высоким напряжением нет, штудирую информацию. Сами энергетики пусть и строят. Нам, например, тянут тысяч за 10-20/км. У них и все допуски имеются и оборудование. Вопрос решается с начальником отвечающим за участок. Кабель ессно диэлектрик (воизбежание) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lelick Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) · Жалоба никто не даст вешать кабель на бетонные опоры 35кВт отдельно. по нормам кабель вешается либо в грозотрос либо на нижнюю балку креплений ближе к опоре. тогда точно получается 2 метра от контактной сети. но самое главное нижняя балка на бетонных столбах тоже железная и статическое напряжение на ней не малое. а про 110 кВт даже и говорить нечего будете ждать окна когда отключать всю линию. Мы так у конкурента клиента увели. Они ждали врезку в кабель который идет в грозотросе 9 месяцев, в итоге клиент так и не дождался технологического окна и заказал подключение у нас. про кабель отдельно цена на кабель для подвеса на лэп начинается от 200 000 за км и силой 32 кН. Изменено 10 января, 2012 пользователем lelick Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
almak Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба ...Нам, например, тянут... Это у линейщиков так много свободного времени? ИМХО, вам просто жутко повезло... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) · Жалоба че вы такие злые. нам даже договор без аренды дают, у нас энергетики имеют свою ВОЛС и они заинтересованы в клиентах и их развитии. Не будем сравнивать ситуацию с хапугами и ворами в россии. По переписки с энергетиками пока никто не намекнул что мы сами не сможем это сделать. на бетонные столбы 8м ниже на 2м от линий вешаем крепление с металлической лентой и поехали, и кабель нам предложили очень дешево.. сам покупал в риге в 3 раза дороже за метр Не забываем про технические условия собственников ЛЭП, готовим ОЧЕНЬ большие деньги. гыгыгы... вообще не в темму, ага? :) Изменено 10 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба никто не даст вешать кабель на бетонные опоры 35кВт отдельно. по нормам кабель вешается либо в грозотрос либо на нижнюю балку креплений ближе к опоре. тогда точно получается 2 метра от контактной сети. но самое главное нижняя балка на бетонных столбах тоже железная и статическое напряжение на ней не малое. а про 110 кВт даже и говорить нечего будете ждать окна когда отключать всю линию. Мы так у конкурента клиента увели. Они ждали врезку в кабель который идет в грозотросе 9 месяцев, в итоге клиент так и не дождался технологического окна и заказал подключение у нас. про кабель отдельно цена на кабель для подвеса на лэп начинается от 200 000 за км и силой 32 кН. По нормам кабель вешается не ниже габаритов авто, жд итд итп.. и не ближе 2х м от фазных... :) а вообще можно и выше траверсы в месте где минимальная напряженность поля... но это так к сведению... Контактная сеть- это сеть для трамваев, троллейбусов, железной дороги и прочего транспорта... Статическое напряжение на железе на траверсах(балки по вашему), которые по правилам заземляются.... вы меня насмешили :), А то что вас шибает это наведенное(в основном емкостное) напряжение на Ваше тело, при касании вы уравниваете потенциал- разряжаете тело... так как вы касаетесь руками то ощущаете боль :), правильный электрик сначала возьмет металлический предмет, и с помощью него только будет касаться металлических частей- выравнивать потенциал... (Кстати как вас с такими познаниями допустили к работам?) Грозотрос и самонесущий кабель разные по конструкции и разный способ монтажа обслуживания... до 35кв(включительно) напряженность поля маленькая при правильном размещении на опоре ЛЭП (не надо прикручивать к теме ЖД там другая песня) образование трекинговых путей не возможно... при подвески на ЛЭП выше 35кв(главным образом 110кв и выше) уже требуется применять кабель с антитрекинговым покрытием, но его эффективность спорна там каждый кулик хвалит свое болото... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба никто не даст вешать кабель на бетонные опоры 35кВт отдельно. по нормам кабель вешается либо в грозотрос либо на нижнюю балку креплений ближе к опоре. тогда точно получается 2 метра от контактной сети. но самое главное нижняя балка на бетонных столбах тоже железная и статическое напряжение на ней не малое. а про 110 кВт даже и говорить нечего будете ждать окна когда отключать всю линию. Мы так у конкурента клиента увели. Они ждали врезку в кабель который идет в грозотросе 9 месяцев, в итоге клиент так и не дождался технологического окна и заказал подключение у нас. про кабель отдельно цена на кабель для подвеса на лэп начинается от 200 000 за км и силой 32 кН. По нормам кабель вешается не ниже габаритов авто, жд итд итп.. и не ближе 2х м от фазных... :) а вообще можно и выше траверсы в месте где минимальная напряженность поля... но это так к сведению... Контактная сеть- это сеть для трамваев, троллейбусов, железной дороги и прочего транспорта... Статическое напряжение на железе на траверсах(балки по вашему), которые по правилам заземляются.... вы меня насмешили :), А то что вас шибает это наведенное(в основном емкостное) напряжение на Ваше тело, при касании вы уравниваете потенциал- разряжаете тело... так как вы касаетесь руками то ощущаете боль :), правильный электрик сначала возьмет металлический предмет, и с помощью него только будет касаться металлических частей- выравнивать потенциал... (Кстати как вас с такими познаниями допустили к работам?) Грозотрос и самонесущий кабель разные по конструкции и разный способ монтажа обслуживания... до 35кв(включительно) напряженность поля маленькая при правильном размещении на опоре ЛЭП (не надо прикручивать к теме ЖД там другая песня) образование трекинговых путей не возможно... при подвески на ЛЭП выше 35кв(главным образом 110кв и выше) уже требуется применять кабель с антитрекинговым покрытием, но его эффективность спорна там каждый кулик хвалит свое болото... спасибо за развернутость. у нас кабель 8ка несущей является чтото наподобие эластичного пластика, те полное отсутствие металла. одна ветка по бетонным столбам, действие происходи на перефирии - через лес поле итпд в посёлок. вторая ветка по 110kV металлическим мачтам. в первом случае думали использовать уаз буханку с площадкой под лестницу на крыше + лестница 8м раздвижная (в лесу удобно) подъехал подвесил и дальше. барабан с кабелем на крышу на козлах.. оптика 8ка как уже сказал на 12 волокон Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gunner Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Без согласования все это будет висеть до первой аварии и не дай бог до несчастного случая. А если подпишут то это их проблемы. В любых результатах будет суд и кто-то сядет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Phreek Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) · Жалоба Не забываем про технические условия собственников ЛЭП, готовим ОЧЕНЬ большие деньги. гыгыгы... вообще не в темму, ага? :) Может и не в тему, об этом Вы нам расскажите осуществив сей проект, и отписавшись сюда, желательно с фото. А вот "барабан с кабелем на крышу на козлах.. ", имеется ввиду на крышу буханки??? :-)))) Перевернуться или просто потерять/уронить 500 кг барабан не боитесь ? Изменено 11 января, 2012 пользователем Phreek Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба Не забываем про технические условия собственников ЛЭП, готовим ОЧЕНЬ большие деньги. гыгыгы... вообще не в темму, ага? :) Может и не в тему, об этом Вы нам расскажите осуществив сей проект, и отписавшись сюда, желательно с фото. А вот "барабан с кабелем на крышу на козлах.. ", имеется ввиду на крышу буханки??? :-)))) Перевернуться или просто потерять/уронить 500 кг барабан не боитесь ? отпишусь с удовольствием ))) с говнолазанием до тех же опор. Правда сначала на "низком напряжении" будем лазить 35kV барабан 5км, пока не определились как это тащить через лес, джип+тележка вариант наверное хуже чем буханка, поэтому и думаю или в кузов или на крышу и поехали.. тратится на технику тоже сильно не хочется.. если дадут допуск, дешевле сделать самим - почти 7км даже если взять какую нибудь развалюху за 1к евро для перевозки кабеля так ради информации, уже давали наряды и допуски к электростанции 110кВ где оптический узел связи находится, без сопровождения итпд Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) · Жалоба так ради информации, уже давали наряды и допуски к электростанции 110кВ где оптический узел связи находится, без сопровождения итпд Украина, Россия, Азербайджан? эssтония ... с удовольствием почитаю отзывы по российской технике не бездорожье - буханка, козёл итпд... кто на чём катался и в состоянии оно тащить 500кг по пересеченной местности без дорог.. хочется подешевле - поэтому считаем альтернативный варик Изменено 11 января, 2012 пользователем vladimirslk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба так ради информации, уже давали наряды и допуски к электростанции 110кВ где оптический узел связи находится, без сопровождения итпд Украина, Россия, Азербайджан? эssтония ... понятно, просто в Украине и Азербайджане такое позволяли вроде, а вот в России я с таким не встречался :) СРО, допуски,,,, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба так ради информации, уже давали наряды и допуски к электростанции 110кВ где оптический узел связи находится, без сопровождения итпд Украина, Россия, Азербайджан? эssтония ... понятно, просто в Украине и Азербайджане такое позволяли вроде, а вот в России я с таким не встречался :) СРО, допуски,,,, В России бюрократия очень хорошо развита с коррупцией за компанию, сам каждый год на западную украину уезжу - ситуация за три года очень поменялась - на той же границе взятки уже года три как не выпрашивают.. у нас тоже попроще в этом плане, но суть не в этом )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Как там у автора дела? Смонтировали? Сейчас попробую новую ветку создать. Назову монтаж ОКСН с рук. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimirslk Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Как там у автора дела? Смонтировали? Сейчас попробую новую ветку создать. Назову монтаж ОКСН с рук. еще нет ) проект еще не готов, напишем скоро на 1км, согласуем и в путь.. первая трасса 1км напряжение 10кВ, тоже не мало но уже лучше ) вторая 4.5км тоже идём по 10кВ линиям (рядом 110кВ) но зачем лишних проблем )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.mex Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Как там у автора дела? Смонтировали? Сейчас попробую новую ветку создать. Назову монтаж ОКСН с рук. еще нет ) проект еще не готов, напишем скоро на 1км, согласуем и в путь.. первая трасса 1км напряжение 10кВ, тоже не мало но уже лучше ) вторая 4.5км тоже идём по 10кВ линиям (рядом 110кВ) но зачем лишних проблем )) Если кабель еще не купили, то ищите ВОК с трекинг стойкой оболочкой. Очень неприятное явление - электротермическая деградация. В ТрансТелеКоме уже столкнулись не раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vols-vl Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Если кабель еще не купили, то ищите ВОК с трекинг стойкой оболочкой. Очень неприятное явление - электротермическая деградация. В ТрансТелеКоме уже столкнулись не раз. +doc.mex, зачем Вы людей вводите в заблуждение. В Транстелекоме - вдоль железной дороги. Совершенно другой уровень загрязнения атмосферы. Если уж разбираться, то в большинстве случаев даже 220кВ не требует таких оболочек. Трекингостойкий полиэтилен намного дороже, а по прочности хуже обыкновенного. Там нужны другие зажимы (длиннее), а коллеги, пишущие здесь, строят без проектов. Лучше использовать обычный ПЭ и на 35, и на 110, но на 110-ках ОКСН вообще будет ограничен. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем vols-vl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...