сильно может зависеть от количества процессоров памяти и жестких дисков

скорее всего блоки питания серверов рассчитывают на максимально возможную набивку, в том числе картами расширения и тп

только вот вряд ли ваш арендодатель будет мерять ток :( или ставить счетчик электроэнергии

Posted
Ставьте счетчик учета электроэнергии, заключайте договор напрямую с энергетиками, и платите по факту.

если бы так. Это ЦОД, а там правила другие и расценки за их бесперебойное питание за 1 Квт заявленной мощности. Ставят автомат на нужное кол-во Квт, просчитался - отключили на пределе.

А за каждый Квт несколько сотен долларов в месяц.

 

Posted

Сделайте эксперимент - подключите эти сервера через любой счетчик и смотрите сколько мощности они потребляют. Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы.

Posted (edited)

Всё замечательно работает. В целом сервера жрут 40% от паспорта, телекоммуникационное железо побольше ~50-80% в зависимости от типов.

Имеем свой ЦОД забитый по электропитанию под 100%. В этом деле главное сервера пускать по очереди :) У них пусковые токи такие, что моментальное потребление у них может составлять 2-5 паспортных значений. У наших энергетиков спец. оборудование иммеется для таких тестов.

 

Сервер мощностью 1кв убивает насмерть 1квт инвертор при пуске. Если же вторым блоком питания подключиться к розетке освещения пуск проходит штатно.

При этом два 1кв сервера работают на 1кв инверторе без проблем во время аварий.

 

Если стоит автомат, пусковые токи он переживает гораздо лучше. Опять же пускайте железо с более мощного к менее мощному и проблем не будет.

Edited by secandr
Posted (edited)

по паспорту 1440 Вт

по факту

# ipmitool sensor get "AVG Power"

Locating sensor record...

Sensor ID : AVG Power (0x2e)

Entity ID : 21.1

Sensor Type (Analog) : Current

Sensor Reading : 420 (+/- 0) Watts

Status : ok

Sensor Threshold Settings not available

Assertion Events :

Assertions Enabled :

Edited by f13
Posted
Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы.
Фигня получится, там импульсник, а такие вещи как правило на резистивную нагрузку рассчитаны.

 

Диодный мост - кондёр мкф от 100 на 400 в - в разрыв амперметр - ещё кондёр - нагрузка.

Так более точные результаты можно получить.

И резюки по мегаому на кондёры, чтобы разряжались.

Posted

По паспорту наверное указана максимальная потребляемая мощность. А вообще действительно включать лучше сначала самый мощный потребитель, а далее по убыванию мощности.

Если нужно измерить потребление, то можно либо счетчик на какое то время поставить (день, неделя или более), либо померить потребляемый ток с помощью токоизмерительных клещей.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.