Mikhalich Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) Были куплены модули http://shop.nag.ru/catalog/item/05153 в купе с переходниками под них http://shop.nag.ru/catalog/item/04495 Вопрос в следующем: циски, что 3750е, что 3560е постоянно ругаются на повышенное энергопотребление, постоянно выдавая в логи: *Mar 1 19:17:10.937: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/6: Tx power high alarm; Operating value: 3.2 dBm, Threshold value: 3.0 dBm.*Mar 1 19:17:51.572: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/12: Tx power high warning; Operating value: 2.1 dBm, Threshold value: 2.0 dBm. Проблема наблюдается даже когда нет линка. Нормально ли это, или это считается браком? Заранее благодарен за ответы. Edited March 17, 2011 by Mikhalich Вставить ник Quote
DelSt Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 ругаются на повышенное энергопотребление, постоянно выдавая в логи: *Mar 1 19:17:10.937: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/6: Tx power high alarm; Operating value: 3.2 dBm, Threshold value: 3.0 dBm.*Mar 1 19:17:51.572: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/12: Tx power high warning; Operating value: 2.1 dBm, Threshold value: 2.0 dBm. повышенное энергопотребление говориш? Вставить ник Quote
Mikhalich Posted March 17, 2011 Author Posted March 17, 2011 ругаются на повышенное энергопотребление, постоянно выдавая в логи: *Mar 1 19:17:10.937: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/6: Tx power high alarm; Operating value: 3.2 dBm, Threshold value: 3.0 dBm.*Mar 1 19:17:51.572: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te0/12: Tx power high warning; Operating value: 2.1 dBm, Threshold value: 2.0 dBm. повышенное энергопотребление говориш? Пардон, мощность передачи. Вставить ник Quote
darkagent Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 такие ругательства в 3560(E/D) видели, больше нигде. ругались на любые модули кроме цисковских. на деле - абсолютно не критично и не соотстветствует действительности. Вставить ник Quote
Mikhalich Posted March 17, 2011 Author Posted March 17, 2011 (edited) Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/9 2.1 + 3.0 2.0 -7.0 -8.0 Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/7 3.2 ++ 3.0 2.0 -7.0 -8.0 Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/6 1.8 3.0 2.0 -7.0 -8.0 Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/9 2.1 + 3.0 2.0 -7.0 -8.0 Это 2 пары модулей, и почти у всех разные значения по Optical Transmit Power Получается у одинаковых модулей по разному работают передачики? Edited March 17, 2011 by Mikhalich Вставить ник Quote
D^2 Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 у всех оптических модулей передатчики работают в определенном диапазоне. кроме того есть несколько циклов жизни лазеров (start of life, end of life). все нормально. да и на 3560 просто Threshold увеличьте. Вставить ник Quote
OKyHb Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 Похожая картина и на cisco 4900M: %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te1/3: Tx power high warning; Operating value: 1.5 dBm, Threshold value: 0.4 dBm. Кто-нибудь может подсказать, как увеличить Threshold или избавиться от таких сообщений? Вставить ник Quote
Info-lan Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Кто-нибудь может подсказать, как увеличить Threshold или избавиться от таких сообщений? %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te1/1: Tx power high alarm; Operating value: 4.3 dBm, Threshold value: 3.4 dBm. Up. Не подскажите какими командами можно отключить данные сообщения, а то забивают лог. Вставить ник Quote
darkagent Posted December 23, 2011 Posted December 23, 2011 Up. Не подскажите какими командами можно отключить данные сообщения, а то забивают лог. если более длинный буфер не спасает (logg buf 64000 например), то варианты след.: 1) перешить модули, чтоб коммутатор их адекватно прожевывал (вплоть до того, чтоб можно было снять service unsupported-transceiver) 2) отказаться от лога на коммутаторах (точнее logg buf побольше и не смотреть более sh log без надобности) и лить сислог - с ним уже можно играться как душе угодно 3) использовать logging filter http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/command/reference/nm_09.html#wp1063469 Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.