Mikler Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Ищу Шкаф телекоммуникационный глубиной 1000 не меньше 32U в нем. Основная фича это на всех перфарированных поверхностях должны быть пористые фильтры, примерно как у HUAWEI. Другой вариант это герметичный шкаф со спец системой кондиционирования с фильтрами которые можно легко почистить. Бюджет не больше 30к за шкаф. Если есть более дорогие решения можно посмотреть тоже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Флагман Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Повесь притяжную вентиляцию с фильтром (создай внутри шкафа избыточное давление) и чисти её фильтр. Простейший вариант: купить бытовой фильтр настенного крепления и повесить рядом со шкафом, который тебе больше нравится по другим характеристикам, после чего в стенке шкафа проделать отверстие типа "дырка" и соединить выход фильтра с этим отверстием подходящей гофрой. Изменено 3 декабря, 2010 пользователем Флагман Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Вариант конечно но вот бытовые вещи там долго не живут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anton Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба есть спец кондеи для закрытых шкафов от того же Шроффа, вешаются на любой герметичный шкаф (у который тоже можно купить у Шрофф), циркуляция замкнутая, выбор по мощности охлаждения от 400вт до 2-3кВт. http://www.schroff.ru/internet/html_ru/index.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Интересные вещи делают schroff. По ценам думаю близко к космическим ракетам :). Серверные стоят не далеко от угольных шахт, хоть что с ними делай, а угольная пыль просачивается. Серверную моют три раза в день. Платить большие деньги за оборудование нормальной серверной они не хотят. Стандартные SATA винты в хранилищах выходят из строя раз в месяц, по этому ставят только Скази. Так вот хочеться с экономить 400 тысяч и поставить SATA но в хорошую стойку. Необходимо рассеять мощьность порядка 2.5 КВт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба пылесос с аквафильтром в качестве системы подачи свежего воздуха =) можно еще и воду охлаждать через морозилку холодильника "Березка" =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SLV Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Mikler, что имеется ввиду под спец системой кондиционирования?? Если вся проблема - борьба с пылью, то типовых решений куча: вентиляторная панель (нижняя или верхняя) со сменными фильтрами, которая создаёт небольшое избыточное давление, больше канапатить ничего не надо. Если под кондициоированием понимается температура+влажность, килобакса не хватит всяко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hostartup Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Ищу Шкаф телекоммуникационный глубиной 1000 не меньше 32U в нем. Основная фича это на всех перфарированных поверхностях должны быть пористые фильтры, примерно как у HUAWEI. Другой вариант это герметичный шкаф со спец системой кондиционирования с фильтрами которые можно легко почистить. Бюджет не больше 30к за шкаф. Если есть более дорогие решения можно посмотреть тоже. Mikler, здравствуй! У меня приблизительно такая же задача будет в начале года. Просьба, если найдешь толковое решение, дай знать. спасибо. С уважением, Радомир Пан Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SLV Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Mikler, дай какой-нибудь контакт, сообразим вам шкафчик :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Угольная пыль это проводник для справки :) Типовые решения не годятся. По сути необходимо разделить два объёма. С температурой и влажностью проблем нет. Это как правило комната в капитальном здании шахтного управления. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем Mikler Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
speeddy Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Интересные вещи делают schroff. По ценам думаю близко к космическим ракетам :). Серверные стоят не далеко от угольных шахт, хоть что с ними делай, а угольная пыль просачивается. Серверную моют три раза в день. Платить большие деньги за оборудование нормальной серверной они не хотят. Стандартные SATA винты в хранилищах выходят из строя раз в месяц, по этому ставят только Скази. Так вот хочеться с экономить 400 тысяч и поставить SATA но в хорошую стойку. Необходимо рассеять мощьность порядка 2.5 КВт.Миклер, привет! Я занимаюсь дистрибуцией Schroff на территории РФ. Цены космическими не будут. однако, если ты хочешь герметичный шкаф, со встроенным теплообменником (воздух/воздух или воздух/вода) то в 30 тр не уложимся...в 1-1,5 кЕвро уложимся. для выбора оптимального типа охлаждения и консруктива самого шкафа требуются уточнения. отпишись в почту pavel@spektr-rs.ru. КП скину ответным письмом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikler Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба 1- к Евро нормальная цена. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...