Ищу Шкаф телекоммуникационный глубиной 1000 не меньше 32U в нем. Основная фича это на всех перфарированных поверхностях должны быть пористые фильтры, примерно как у HUAWEI. Другой вариант это герметичный шкаф со спец системой кондиционирования с фильтрами которые можно легко почистить. Бюджет не больше 30к за шкаф. Если есть более дорогие решения можно посмотреть тоже.

Posted (edited)

Повесь притяжную вентиляцию с фильтром (создай внутри шкафа избыточное давление) и чисти её фильтр. Простейший вариант: купить бытовой фильтр настенного крепления и повесить рядом со шкафом, который тебе больше нравится по другим характеристикам, после чего в стенке шкафа проделать отверстие типа "дырка" и соединить выход фильтра с этим отверстием подходящей гофрой.

Edited by Флагман
Posted

есть спец кондеи для закрытых шкафов от того же Шроффа, вешаются на любой герметичный шкаф (у который тоже можно купить у Шрофф), циркуляция замкнутая, выбор по мощности охлаждения от 400вт до 2-3кВт.

 

http://www.schroff.ru/internet/html_ru/index.html

Posted

Интересные вещи делают schroff. По ценам думаю близко к космическим ракетам :). Серверные стоят не далеко от угольных шахт, хоть что с ними делай, а угольная пыль просачивается. Серверную моют три раза в день. Платить большие деньги за оборудование нормальной серверной они не хотят. Стандартные SATA винты в хранилищах выходят из строя раз в месяц, по этому ставят только Скази. Так вот хочеться с экономить 400 тысяч и поставить SATA но в хорошую стойку. Необходимо рассеять мощьность порядка 2.5 КВт.

Posted

пылесос с аквафильтром в качестве системы подачи свежего воздуха =)

можно еще и воду охлаждать через морозилку холодильника "Березка" =)

Posted

Mikler, что имеется ввиду под спец системой кондиционирования??

Если вся проблема - борьба с пылью, то типовых решений куча: вентиляторная панель (нижняя или верхняя) со сменными фильтрами, которая создаёт небольшое избыточное давление, больше канапатить ничего не надо. Если под кондициоированием понимается температура+влажность, килобакса не хватит всяко.

Posted
Ищу Шкаф телекоммуникационный глубиной 1000 не меньше 32U в нем. Основная фича это на всех перфарированных поверхностях должны быть пористые фильтры, примерно как у HUAWEI. Другой вариант это герметичный шкаф со спец системой кондиционирования с фильтрами которые можно легко почистить. Бюджет не больше 30к за шкаф. Если есть более дорогие решения можно посмотреть тоже.

Mikler, здравствуй! У меня приблизительно такая же задача будет в начале года.

Просьба, если найдешь толковое решение, дай знать. спасибо.

 

С уважением,

Радомир Пан

Posted (edited)

Угольная пыль это проводник для справки :) Типовые решения не годятся. По сути необходимо разделить два объёма. С температурой и влажностью проблем нет. Это как правило комната в капитальном здании шахтного управления.

Edited by Mikler
Posted
Интересные вещи делают schroff. По ценам думаю близко к космическим ракетам :). Серверные стоят не далеко от угольных шахт, хоть что с ними делай, а угольная пыль просачивается. Серверную моют три раза в день. Платить большие деньги за оборудование нормальной серверной они не хотят. Стандартные SATA винты в хранилищах выходят из строя раз в месяц, по этому ставят только Скази. Так вот хочеться с экономить 400 тысяч и поставить SATA но в хорошую стойку. Необходимо рассеять мощьность порядка 2.5 КВт.
Миклер, привет!

 

Я занимаюсь дистрибуцией Schroff на территории РФ.

Цены космическими не будут. однако, если ты хочешь герметичный шкаф, со встроенным теплообменником (воздух/воздух или воздух/вода) то в 30 тр не уложимся...в 1-1,5 кЕвро уложимся.

для выбора оптимального типа охлаждения и консруктива самого шкафа требуются уточнения. отпишись в почту pavel@spektr-rs.ru. КП скину ответным письмом.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.