Есть сервер на удалённой площадке, подключен через UPS,

в BIOS'e выставлена опция "After power failure: restore last state".

 

В системе (FreeBSD+nut) настроен shutdown -p при получении сигнала "Low battery".

 

Вопрос: как заставить сервер автоматически включаться при подаче электроэнергии?

 

Если UPS выключался, тогда можно поменять опцию в BIOS'e на "always on".

Это не очень красиво, но лучше, чем ехать час, чтобы нажать на кнопку.

Ну а если UPS после "low battery" продолжает работать и появилось напряжение?

Как выключенный сервер поймёт, что UPS перешёл в состояние on-line?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заказать у электронщиков и спаять несложную схемку на AVR.

 

Суть:

Если лампочка power не горит(резистор и ногу на AVR на вход) , а питание в сети есть более 5 минут (простейший вариант воткнуть любой БП а выход с него на ногу AVR через тот же резистор на ногу AVR сконфигуренную входом) - замкнуть кнопку power (если попроще - реле, если понадежнее - возможно полевик).

Если ситуация не изменилась - ждать 5 минут и попробовать еще раз.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вашему упсу нельзя сказать, "дернуть питание на выходе после появления питания на входе" ? Сказать это в процессе шатдауна. В биосе "всегда он". Тогда, если сервер поехал гаситься, он выключится. Когда выключится, даже если упс не успел разрядиться, а питание появилось, то он дернет выходное питание и сервер включится.

 

Вариант 2 - управление по SNMP к упсу. Тогда удаленно его можно будет заставить дернуть напругу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
"After power failure: restore last state".
поставить: Full ON

В NUT прописать чтобы выключал UPS.

 

У меня под виндами было когдато так настроенно: когда батарея садится винда выключается и выключает упс.

Потом электричество включалось, упс сам включался, и комп сам включалася ибо так настроено в биосе.

УПС - апц смарт на ком порте, начала 200х годов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я вообще никогда не настраивал автовыключение от UPS. Зарядка кончится он и отрубится, данные обычно не теряются. Зато никаких проблем с появлением электричества в момент выключения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this