Robot_NagNews Posted September 6, 2010 Материал: Фотографии аккуратно сделанной сети оператора Атлант Телеком и столбовые ужасы из Адлера. Полный текст Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Pavel Posted September 6, 2010 Вот всегда было интересно: а зачем оптический кабель обматывают изолентой? И обматывают по всей длине или только там где приемщик может добраться? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest negative Posted September 6, 2010 а ящики антивандальные зачем ставить если ключи все равно прямо на них или в них лежат .... когда оборудование начнут снимать за сколько будете назад свои железяки забирать!? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mit Posted September 6, 2010 (edited) Вот всегда было интересно: а зачем оптический кабель обматывают изолентой? И обматывают по всей длине или только там где приемщик может добраться?Обматывают обычно то место где на восьмерке трос обрезан, чтобы торчащим тросом не ободрать все вокруг, когда затягивают кабель, в том числе члены монтажников.Шкаф сделан плохо, торчащие пары из коммутатора -бред! Также как и Телефонные_кроссы... Прочность цепи равна прочности самого слабого звена, прочность конструкции на фото равна не прочности шкафа, а прочности оптического патчкорда, идущего от шкафа к хилому оптическому кроссу. Такая красота нужна там где ее никогда не будет... в серверных и датацентрах. А на засранных чердаках нужна функциональность, очень сложно обрезать красивые стяжечки если высота до потолка метр или наоборот приходится тянуться с лестницы. Вообщем Потемкинский шкаф получился! Edited September 6, 2010 by mit Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
witch Posted September 6, 2010 Вот всегда было интересно: а зачем оптический кабель обматывают изолентой? И обматывают по всей длине или только там где приемщик может добраться? здесь нет оптики обмотанной синей изолентой :) это 25-й парник Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted September 6, 2010 А обмотка меди изолентой ухудшает ее характеристики Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aelfwine Posted September 6, 2010 А почему оптический кросс вне антивандального ящика? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest 2Avos+ Posted September 6, 2010 а где на фотографиях изолента???? подскажите пжл :( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Artemvp Posted September 6, 2010 дак тут нету изоленты нужно смотреть внимательно! изоляция кабеля просто синея :))))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest StackWise Posted September 6, 2010 Делал этот шкаф я-кроме оптики и коммутации со 110-й панели на свитч)) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest DasBoot Posted September 6, 2010 > Делал этот шкаф я-кроме оптики и коммутации со 110-й панели на свитч)) Ты нереально крут, мы все тебе завидуем! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Pavel Posted September 6, 2010 Вот конкретно на этих фото изоленты нет. Я так просто спросил :) у СЗТ в кроссах и автозалах вся оптика изолентой обмотана. Толстенные оптические кабели, оплетка - толстенный пластикат. И вот сверху кабель обмотан старой, синей изолентой. Выглядит как на фото, только там реально изолента. Местами она уже ободрана другими кабелями, но всёравно оптический кабель всегда обмотан изолентой. У всяких разных людей спрашивали - никто не знает. Зачем? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted September 6, 2010 (edited) кстати да, но тут народ говорит чтобы сделать видимость что кабель с безгалогенной изоляцией или негорючий. сам видел сзт-шников когда они обмотали кабель на вводе изолентой на всю длину и надели сверху 32ю пластиковую гофру. тоже реально интересует зачем? кстати вот ВОТ вот и вот - из недавнего обзора Edited September 6, 2010 by dIMbI4 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest StackWise Posted September 6, 2010 > Делал этот шкаф я-кроме оптики и коммутации со 110-й панели на свитч)) Ты нереально крут, мы все тебе завидуем! Я не выпячиваю свою крутость по этому поводу, сам факт имеет место. По Минску сотни таких шкафов, приятно что на фото именно тот, который делал. Не являюсь автором статьи, случайно на нее наткнулся.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mit Posted September 6, 2010 вот ВОТ вот и вотНу так красиво же! =)А вообще это из-за каких то норм поди, так как внутри зданий кабель кладут для внутренних работ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest sse Posted September 7, 2010 > Вот конкретно на этих фото изоленты нет. Я так просто спросил :) у СЗТ в кроссах и автозалах вся оптика изолентой обмотана. Толстенные оптические кабели, оплетка - толстенный пластикат. И вот сверху кабель обмотан старой, синей изолентой. Выглядит как на фото, только там реально изолента. Местами она уже ободрана другими кабелями, но всёравно оптический кабель всегда обмотан изолентой. У всяких разных людей спрашивали - никто не знает. Зачем? "старая школа" 1. Что-бы при крепеже нейлоновыми хомутами кабеля к металлоконструкциям не проскальзывал. Доводилось видеть как сбухтованный запас кабеля со стальной оплёткой, ~5-10 метров на кабельросте при разрыве хомутов (99% процентов от ультрафиолета и температуры помноженных на время становятся хрупкими) превращается в клубок 2. Очень часто обматывают амфенольный кабель (кат. 3, 25 пар) при вводе в шкаф/статив, особенно если это поделка ЦМО, очень много острых кромок Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BAHbKA Posted September 7, 2010 > Делал этот шкаф я-кроме оптики и коммутации со 110-й панели на свитч))Ты нереально крут, мы все тебе завидуем! Я не выпячиваю свою крутость по этому поводу, сам факт имеет место. По Минску сотни таких шкафов, приятно что на фото именно тот, который делал. Не являюсь автором статьи, случайно на нее наткнулся.. Сухаревская 32 подъезд 3) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexBT Posted September 7, 2010 Внутри помещения должен лежать негорючий кабель для внутренних помещений. Если на такой кусок не перешли в месте ввода кабеля в здание за разделительной муфтой, то мотают ПВХ изолентой. Она по своему составу и сертификатам негорючая и не должна давать возможности распространения огня по кабелю. Но при этом остается еще проблема удаления гидрофоба из такого куска кабеля. Потому что, каким бы странным это не показалось, но огонь может распространяться по зоне, заполненной гидрофобом. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ivntv Posted September 19, 2010 По поводу изоленты на кабелях, на сколько я помню, это началось после пожара на Останкинской телебашне. Несколько человек задохнулось в лифте от продуктов горения ПВХ, а изолента типа дает несколько секунд жизни во время пожара. По крайней мере нам так обьясняли, когда заставляли обматывать магистрали на тех этажах жилых домов Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vIv Posted September 19, 2010 Внутри помещения должен лежать негорючий кабель для внутренних помещений.Если на такой кусок не перешли в месте ввода кабеля в здание за разделительной муфтой, то мотают ПВХ изолентой. Она по своему составу и сертификатам негорючая и не должна давать возможности распространения огня по кабелю. По поводу изоленты на кабелях, на сколько я помню, это началось после пожара на Останкинской телебашне. Несколько человек задохнулось в лифте от продуктов горения ПВХ, а изолента типа дает несколько секунд жизни во время пожара. Что-то как-то не стыкуется. Как обычно у телефонистов: делают какю-то фигню, смысла которой никто не знает. Но делают упёрто. Чтобы не обвинили в предвзятости к телефонистам, - пример такой же упёртости в другой области: http://www.runewsweek.ru/opinion/24416-na-voine-kak-na-voine Чиновники знают, что агенты рынка им лояльны, и делают отсюда неверный вывод. Готовясь к войне, которой никогда не будет, они роют окопы, строят доты, раздают пулеметы. Потом все это одной волной сносит неподвластная им стихия. Но чиновники не сдаются. Как в старом советском военном фильме, они приходят в себя, зализывают раны, сушат рваную одежду — и роют окопы снова.Результат никого не интересует, - важен сам процесс. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ivntv Posted September 19, 2010 Как обычно у телефонистов: делают какю-то фигню, смысла которой никто не знает. Но делают упёрто. Я телевизионщик. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexBT Posted September 19, 2010 Что-то как-то не стыкуется. vIv, у тебя вечно что-то не стыкуется. Состыкуй, уточни у автора:По поводу изоленты на кабелях, на сколько я помню, это началось после пожара на Останкинской телебашне. Несколько человек задохнулось в лифте от продуктов горения ПВХ, а изолента типа дает несколько секунд жизни во время пожара. По крайней мере нам так обьясняли, когда заставляли обматывать магистрали на тех этажах жилых домовКабель наружный в полиэтиленовой или резиновой оболочке горит и поддерживает распространения огня. Изолента не дает гореть, не поддерживает горение. Если нет кабеля для внутрянки и в помещение вводят наружний кабель, то его всегда обрабатывают защитой от горения. Вариантов несколько, но обмотка изолентой самый легкий и дешевый вариант. А по хорошему - весь такой кабель внутри помещения должен лежать внутри металлической трубы или в металлорукаве.Кабель внутренний для помещений - оболочка негорючая, не поддерживающая горения. Такой изолентой не обматывают. Но он дороже, и нужно ставить разделительные муфты к внешнему. Ну а так как везде сейчас эффективные менеджеры - и у проектировщиков, интеграторов и строителей, вот и мотают изолентой в промышленных помещениях, где в случае чего можно попасть на большие бабки. А в жилых домах нынче лепится как бог на душу положит, особенно современными Интеренето-сете-строителями - да горите вы синим пламенем, товарищи жильцы. Чего о вас заботится, ну подумаешь сгорит один сегмент в одном подъезде или в одном доме, до других не дойдет, пожарные погасят. В общем, лучше не продолжать, потому что одно расстройство от творящейся ***тии в отношении гражданского населения. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vIv Posted September 19, 2010 Хмм... мне бы и в голову не пришло горючий кабель по помещению тянуть. Это ж посадят, если что... Всегда на входе в здание был переход... Это ж надо, придумать тянуть горючий кабель по помещению! Фантазёры! %-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexBT Posted September 19, 2010 Кого посадят-то? Крайнего не найдешь. Топы и их команды меняются с частотой один раз в год, максимум в два. Того, кто подписал проект и закупал материалы уже и близко нет, отъехали в другие пенаты. Что будет через год - никого не колышит. Отчитываться нужно сейчас - за количество инвестированных кредитных денег, освоенных денег, построенных портов. За подключенных абонентов на эти порты будет уже отчитываться другой, а расхлебывать геморрой с эксплуатацией - третий. А в свете слияния - так после нас хоть вообще потоп. Технари старперы помалкивают в тряпочку - тявкать громко не рекомендуется. Главное - не оказаться крайним при раздаче канделябром, и не вылететь до слияния... Линейного персонала практически нет. Кто на пенсию ушел, кого сократили в рамках оптимизации расходов. Молодняк на малой зарплате не держится - практику наработал - и ушел на большую зарплату. А как ему жить в должности ведущего инженера на то, что платят в виде зарплаты? Затянуть из канализации оптический кабель с гидрофобом на четырнадцатый этаж в полиэтиленовой оболочке в полиэтиленовой трубе одновременно с кучей медных 24 парников без промежуточных креплений кабелей - самое милое дело. То, что это все кучей можно запалить от одной зажигалки и угробить разом весь подъезд, да и то, что все тянется под своим весом - и может привести к обрыву волокон и жил - никого не колышит ни заказчика, ни подрядчика. Позиция подрядчиков проста, как три рубля одной монетой - в проекте нет ни слова на эту тему? Материалы и деньги на правильно и хорошо не заложены? Сделано гавно по проекту? Линии оттестированы? Заказчик претензий не предъявляет? Свободен! Ну а будет оно работать через пару тройку лет - это второй вопрос... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexBT Posted September 20, 2010 Смотреть нужно всегда на марку кабеля и его паспорт. Горючий пластикат - это что? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...