levantuev Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Есть подозрение что в сети появилось кольцо, для этого на D-link'ах ставим Storm Control. Так вот, подскажите какие параметры в каком количестве стоит указывать (Threshold) Вставить ник Quote
white_crow Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 в данном случае только индивидуальный подбор и эксперимент (ИМХО). Вставить ник Quote
B212 Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 ну есть же у кого-то опыт.? Metro-ethernet Вставить ник Quote
Kaban Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 Вобщето для борьбы с кольцами лучше использовать stp и loopdetect Вставить ник Quote
darkagent Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 использовать storm-control против колец/флуда - все равно что воду вилами переливать. на практике - в тех же длинках значений по умолчанию более чем придостаточно. Вставить ник Quote
mukca Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 использовать storm-control против колец/флуда - все равно что воду вилами переливать. видимо вы не пробовали настроить на длинках работу loopdetect при действующем RSTP :D Вставить ник Quote
darkagent Posted July 14, 2010 Posted July 14, 2010 использовать storm-control против колец/флуда - все равно что воду вилами переливать.видимо вы не пробовали настроить на длинках работу loopdetect при действующем RSTP :D видимо вы не шьете свои железк :Dработает, пока без нареканий. как кольцо на одном устройстве, так и через вагон. да и просто выжженый порт прекрасно гасит. Вставить ник Quote
B212 Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 видимо вы не шьете свои железк :Dработает, пока без нареканий. как кольцо на одном устройстве, так и через вагон. да и просто выжженый порт прекрасно гасит. Дадите конкретный конфиг?на 3010G выдденый порт не гасится. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 3010g вобще не адекватные железки - у них через полгода работы могут без каких либо причин начать флудить порты. ну а что касается тех же 1228me/3028/3526, то на практике используем такую конфигурацию: ena loopd conf loopd ports 1-24 st ena conf traffic control all broad ena config stp ports 25-26 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 27-28 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 1-24 edge true fbpdu enable restricted_role true restricted_tcn true conf stp ports 1-24 lbd enable при условии что 1-24 - это только абоненты, а 25-26(25-28) - это магистральники. + отдельно для аплинк порта выключаем fbpdu. топология - звезда. для 3612/3627 loopdetect в режиме vlan-based; для 3100 - edge true fbpdu ena на все порты кроме аплинка (без edge true не отрабатывает stp loopdetect). storm control на броадкаст включаем везде и всегда, а вот threshold значений хватает и дефолтных. долго обкатывали разные прошивки, остановились на следующих: DES_3028_52_V2.41-B05.had des3526r6_6.00-b23.had DGS36xxRun_2.55-B05.had на 1228/me хватает и штатных. необходимости шить какие то прошивки посвежей - пока не возникало - вроде как все проблемы с которыми встречались ранее - в этих не встречались еще. Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 ena loopdconf loopd ports 1-24 st ena conf traffic control all broad ena config stp ports 25-26 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 27-28 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 1-24 edge true fbpdu enable restricted_role true restricted_tcn true conf stp ports 1-24 lbd enable conf stp ports 1-24 lbd enable я так понимаю для 3028.... для 3526 ее нет. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 да, для 3526 ее нет (а ведь когда то была) Вставить ник Quote
Kaban Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 что такое fbpdu ? подозреваю что это bpdu filter. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 нет. fbpdu = forward bpdu. в случае если топология звезда - возвращать bpdu к корню дерева нет смысла. Вставить ник Quote
Kaban Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 (edited) Странно, и какой смысл использовать stp в топологии звезда ? И с какой радости bpdu возвращаются к корню, если их генерирует корень, а остальные свичи их релеят вниз по дереву ? Edited July 15, 2010 by Kaban Вставить ник Quote
darkagent Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 Странно, и какой смысл использовать stp в топологии звезда ? И с какой радости bpdu возвращаются к корню, если их генерирует корень, а остальные свичи их релеят вниз по дереву ? в том то и смысл..1) на длинках portbased loopdetect порой тупит, - просто попробуйте патчкордом порты по соединять. так что спаннинг будет вас страховать. 2) в случае если два соседа, подключенные к разным коммутаторам, соединят кабели тупым свичем - вы выложите не одну гору кирпичей, вместо того чтоб по команде sh stp ports inst 0 увидеть alternative/discarding а bpdu как раз таки вернется к корню, если будет ситуация с соседями - т.к. по умолчанию в длинках forward bpdu включен глобально - и во преки теориям - bpdu летит не до первого же коммутатора, который заблокирует порт, а до самого корня (особенно если пакет с одного влана ушел в другой) Вставить ник Quote
Konstantin Klimchev Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 в том то и смысл..1) на длинках portbased loopdetect порой тупит, - просто попробуйте патчкордом порты по соединять. так что спаннинг будет вас страховать. 2) в случае если два соседа, подключенные к разным коммутаторам, соединят кабели тупым свичем - вы выложите не одну гору кирпичей, вместо того чтоб по команде sh stp ports inst 0 увидеть alternative/discarding а bpdu как раз таки вернется к корню, если будет ситуация с соседями - т.к. по умолчанию в длинках forward bpdu включен глобально - и во преки теориям - bpdu летит не до первого же коммутатора, который заблокирует порт, а до самого корня (особенно если пакет с одного влана ушел в другой) По рекомендациям самого длинка для DES3526 или loopdetect или stp на порту. Ибо есть проблемы при одновременном использовании. Вставить ник Quote
B212 Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 И что же мне ставить то? на 3526 то как раз проблем почти нету. интересуе именно 3010G, 1228/ME и DES-2108 на и DGS-3100 конечно же. если не трудно, то в рекомендации по включению той или иной функции укажите, что она даст. Вставить ник Quote
darkagent Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 (edited) По рекомендациям самого длинка для DES3526 или loopdetect или stp на порту.Ибо есть проблемы при одновременном использовании. поэтому из 3526 stp lbd и убрали. чисто теоретически lbd на stp должен был бы срабатывать если порт с одним вланом замкнуть с портом с другим вланом - на деле возникал такой коллапс, что можно было железку потерять. если честно - на то чтоб выработать более менее рабочий вариант поимки колец/флуда пришлось наступить на немалое кол-во граблей. И что же мне ставить то?на 3526 то как раз проблем почти нету. интересуе именно 3010G, 1228/ME и DES-2108 на и DGS-3100 конечно же. если не трудно, то в рекомендации по включению той или иной функции укажите, что она даст. не советую на 3010g даже смотреть. вариант с 3026+sfp-слот куда более интересный, при незначительной разнице в цене. 1228/me - урезанный вариант 3028, но уже с адекватной прошивкой (3028 надо первым делом шить). на 3100 с loopdetect конечно очень грустно, но терпимо. про 2108 ничего сказать не могу - не пробовали. Edited July 15, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
kf72 Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 (edited) в 3010g не хватает ацл, тьфу^3 молотят исправно как узловые, но у меня вся сетка <1k 2108 в пластмассе были. все издохли. очень капризные как-то подсказали наговцы поставить шторм контроль и прочее отталкиваясь от пропускной способности портов. на cisco сделал 75%, перестал падать порт в ошибки. Edited July 17, 2010 by kf72 Вставить ник Quote
Wingman Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 (edited) не советую на 3010g даже смотреть. вариант с 3026+sfp-слот куда более интересный, при незначительной разнице в цене. 1228/me - урезанный вариант 3028, но уже с адекватной прошивкой (3028 надо первым делом шить). на 3100 с loopdetect конечно очень грустно, но терпимо. про 2108 ничего сказать не могу - не пробовали. 3010g стоит очень много в частных секторах - проблем нет никаких. Да, ACL маловато - но нам хватает. 3200 да, получше, НО!! массово выгорают 100мбит порты группами. Судя по форуму длинка, не у одного меня. Плюс проблема с хешами. Во избежание неуместных советов и высказываний скажу, что _ровно_в_тех_же_ условиях стоят куча железок - тех же 3526,3010,3028, зачастую даже рядом в ящиках - и порты нигде кроме 3200 не горят. 3100 - на практике (у нас штук 30 на аггрегации) петлю за своим портом ловят и блочат в 1 случае из 10ти. Несмотря на все советы длинк-саппорта =) Про "глюки с loopdetect на 3526". Нет там особо глюков. Просто предназначена функция для ловли петли ЗА ОДНИМ портом. т.е. либо закоротило кабель, либо сетевуха сдохла, либо на мыльнице у юзера дома петля. Если возникает петля между двумя портами одной железки -- нужно отрывать руки монтажникам, предварительно срезав с зарплаты пропорционально потраченному времени админа, ловящего эту петлю =) Edited July 17, 2010 by Wingman Вставить ник Quote
Negator Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 На 3010G вообще нет ACL Но свич нормальный за свои деньги. Там где нет ACL делайм traffic segmentation на аплинк и все. Вставить ник Quote
Wingman Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 На 3010G вообще нет ACLНо свич нормальный за свои деньги. Там где нет ACL делайм traffic segmentation на аплинк и все. Firmware Version : Build 4.30.B20 DES-3010G:4#show cpu_access_profile Command: show cpu_access_profile CPU Interface Filtering state: Disabled Access Profile Table ...... Да, мало, да, CPU, но на конечном акцесе хватает, этож не магистральная железка =) Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 12, 2013 Posted December 12, 2013 ...ну а что касается тех же 1228me/3028/3526, то на практике используем такую конфигурацию: ena loopd conf loopd ports 1-24 st ena conf traffic control all broad ena config stp ports 25-26 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 27-28 restricted_tcn false restricted_role false config stp ports 1-24 edge true fbpdu enable restricted_role true restricted_tcn true conf stp ports 1-24 lbd enable при условии что 1-24 - это только абоненты, а 25-26(25-28) - это магистральники. + отдельно для аплинк порта выключаем fbpdu. топология - звезда. storm control на броадкаст включаем везде и всегда, а вот threshold значений хватает и дефолтных. долго обкатывали разные прошивки, остановились на следующих: DES_3028_52_V2.41-B05.had des3526r6_6.00-b23.had DGS36xxRun_2.55-B05.had на 1228/me хватает и штатных. необходимости шить какие то прошивки посвежей - пока не возникало - вроде как все проблемы с которыми встречались ранее - в этих не встречались еще. darkagent, Эту схему можно использовать и сегодня ? (на свежих ПО) Вставить ник Quote
darkagent Posted December 13, 2013 Posted December 13, 2013 с небольшой поправкой - fbpdu везде dis (тогда еще не возникало с ним проблем), на абон.портах stp ports state dis (аналогично). хотя, мы и вовсе от stp/rstp/mstp отказались. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 13, 2013 Posted December 13, 2013 с небольшой поправкой - fbpdu везде dis (тогда еще не возникало с ним проблем), на абон.портах stp ports state dis (аналогично). хотя, мы и вовсе от stp/rstp/mstp отказались. Большое спасибо за ликбез, вообщем с учетов ваших реалей (видимо и наших тоже;) (семейстово протоколов STP также не используем) получилось: ena loopd conf loopd ports 1-24 st ena conf traffic control all broad ena conf stp ports 1-28 state dis Это все или еще чтото можно добавить ? Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.