jdemon Posted April 24, 2010 · Report post Господа, возник вопрос касательно оборудования Edge-Core, насколько реально построить на нем полноценную городскую сеть(небольшого города, не более 1к абонентов в лучшем случае со всего города) доступа в интернет не прибегая к сторонним производителям. В качестве стыковки с провайдером уровня выше - цицка 2800 серии, скорей всего 2821 В качестве бэкбона ES4626-SFP В качестве доступа ES3526S В качестве абон на 2-5-9 этажку ES3526XA с трансивером 155 1310(он вообще там будет работать? непонятно) типа ET3203-BX10 В качестве ЦПЕ абон частник EC3805F Дело в том , что зоопарк плодить бы не хотелось, цицки дорогие, но без роутера вообще никак. А кроме эджкора из дешевых не знаю ничего нормального, всю жись работал с цицко,нортел, да и вообще специалист по СХД))) И вообще в каком направлении двигать? С архитектуры будующей сети? Проникся статьей на сайте. http://www.telecomsite.ru/images/solutions...e_cisco7200.gif вот такое решение нереальных денег к сожалению стОит, такого бюджета нет :( Хотелось бы совет с линками где вникать и что гуглить. Плюс в том ,что всё с нуля, минус в знаниях, сетку ЦОД да запросто, городскую вообще никогда не сталкивался(( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
XeonVs Posted April 25, 2010 (edited) · Report post Есть такая сеть, порядка на полтора больше чем 1к, пока работает. Главная проблема одна, оперативность фикса багов в прошивках и редкий их(прошивок) выход в принципе. SFP кушают любые. За свои деньги железо нормальное. из проблем, например: у ES4626(SFP) слабые БП, выгорают, причем пофик через УПС он или так, за год подохло штуки три, ремонтируются грамотным электронщиком просто, после ремонта еще не горели. Может повиснуть на ровном месте аптайм от 10 минут до года. у ES3526(28) проблемы с флешем, за года два с 10ток наверное железок померло. Также могут вешатся по управлению(абоненты остаются живы) наглухо(ни консоли ни IP доступа нет), баг зависит от версии прошивки и частоты доступа по snmp\cli. По ежам много инфы на http://mounblan.com/ Edited April 25, 2010 by XeonVs Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted April 25, 2010 · Report post >Также могут вешатся по управлению(абоненты остаются живы) наглухо(ни консоли ни IP доступа нет) Да судя по всему баг во всех прошивках, но не понятно как его повторить(чтобы сделать заявку на исправление). Последний раз замечал, что отсох по управления при попытке снять с него всё snmp-дерево. И флешка у них тормознутая, что есть, то есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jdemon Posted April 25, 2010 (edited) · Report post Ну хорошо, раз уж такие проблемы, кстати ожидал намного серьезней, с неработающими фичами и сервисами, никто не эксплуатировал шассевые коммутаторы? Если их в бэкбон засунуть, или там все сложней? Например ES4710BD, да, цена конечно выше, но и сравнить с аналогами, не такая уж и кусачая. Можно заложить под развитие сети, тем более она врятли с колёс будет расти, скорей всего инвистиции независимо от прибыли будут идти. Не вкурсе никто, демку или в лабу приехать потестить к интегратору или дистрибьютору приехать, так сказать своё решение потестить? Наскока я знаю обычно идут на это, тем более бюджет проекта неплохой, порядка 100кбаксов. Если всё хорошо и с ценой , то почему бы дальше не сотрудничать. Edited April 25, 2010 by jdemon Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
XeonVs Posted April 25, 2010 · Report post Ну хорошо, раз уж такие проблемы, кстати ожидал намного серьезней, с неработающими фичами и сервисами, никто не эксплуатировал шассевые коммутаторы? Если их в бэкбон засунуть, или там все сложней? Например ES4710BD, да, цена конечно выше, но и сравнить с аналогами, не такая уж и кусачая. Можно заложить под развитие сети, тем более она врятли с колёс будет расти, скорей всего инвистиции независимо от прибыли будут идти. Не вкурсе никто, демку или в лабу приехать потестить к интегратору или дистрибьютору приехать, так сказать своё решение потестить? Наскока я знаю обычно идут на это, тем более бюджет проекта неплохой, порядка 100кбаксов. Если всё хорошо и с ценой , то почему бы дальше не сотрудничать. и неработающих фич масса, типа заявлен dhcp relay в прошивке 1, а работает он начиная с прошивки 2, а работает как заявлено в прошивке 3. По 4626 похожая ситуация была толи с bgp толи с ospf. вспомнилось еще: из багов на аксесс железках вспомнил еще про DHCP Snooping который вешает свои записи на левые порты при паре железок в колбасе. >Также могут вешатся по управлению(абоненты остаются живы) наглухо(ни консоли ни IP доступа нет) Да судя по всему баг во всех прошивках, но не понятно как его повторить(чтобы сделать заявку на исправление). Последний раз замечал, что отсох по управления при попытке снять с него всё snmp-дерево. И флешка у них тормознутая, что есть, то есть. в последних вроде не замечено. у нас воспроизводилось при массовом arping набора железок раз в 5 минут и последующего забора FDB по snmp. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex_001 Posted April 25, 2010 · Report post В качестве абон на 2-5-9 этажку ES3526XA с трансивером 155 1310(он вообще там будет работать? непонятно) типа ET3203-BX10Если на нем не юзать никаких особых фич - нормально вроде. Из того что напрягает: (правда с XA2) - были проблемы с loopdetect(вроде поправили) , не кладет физику по когда порт down (не бага , фича) , проблемы с port-security , mac-auth , dhcp snooping не работает если интерфейс управления не в юзерском влане (но это у многих так) , еще с чем-то были проблемы. На доступ IMHO у них лучшая модель 3528M - там вроде почти все нормально (но он дороже).Баги в софте фиксят , но могут делать это весьма долго. Вобщем если не очень хочется приключений - dlink на доступ получше. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jdemon Posted April 25, 2010 (edited) · Report post В любом случае будут тесты не иначе, влоть до закупки каждого коммутатора и тесты с месяц, чтобы выработать нормальную архитектуру. 3528M на 20-30% дороже, 3 незаюзаных комбо порта, хз , не пропустят насяльники такое расточительство)))) Ну даже если делать дуал хоминг, 2 порта для колбасы?) Можно конечно, но исходя из того что в 9ти этажке в среднем будет до 10 пользователей, колбаса там не к чему, а удлинять на другой дом, хз , колхоз мне кажеться будет. С точки зрения технической эстетики не пройдет. Что по поводу ES3526S? Если брать на агрегацию, то будет обидно если он будет отваливать. Кроме каких то неработающих фич главное чтобы не вис и не уходил из поля зрения по удаленке, сеть то будет на аутсорсе. Если будут падать или выходить из строя ES4626-SFP, фиг с ними, они будут примерно в 1 месте, в здании, в котором мы собственники и под них можно заложить ЗИП, а вот на дома бегать резетить ES3526S уже сложнее намного. Edited April 25, 2010 by jdemon Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
XeonVs Posted April 26, 2010 · Report post В любом случае будут тесты не иначе, влоть до закупки каждого коммутатора и тесты с месяц, чтобы выработать нормальную архитектуру.3528M на 20-30% дороже, 3 незаюзаных комбо порта, хз , не пропустят насяльники такое расточительство)))) Ну даже если делать дуал хоминг, 2 порта для колбасы?) Можно конечно, но исходя из того что в 9ти этажке в среднем будет до 10 пользователей, колбаса там не к чему, а удлинять на другой дом, хз , колхоз мне кажеться будет. С точки зрения технической эстетики не пройдет. на самом деле если строить колечки, то порты будут ниразу не лишними. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sirmax Posted April 26, 2010 · Report post Я тестил какие-то еж-коры... решили не использовать их, оставили длинки. Возможно, за год что то поменялось. А вообще они (как и все свитчи нижней ценовой категории) могут работать хорощо или плохо - в зависимости от списка нужных фич, я бы смотрел какой функционал нужен и тестил уже его. Читать что пишут в описании смысла нет, тестить надо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DemYaN Posted April 27, 2010 · Report post в ES4626-SFP нет возможности повесить acl на svi-интерфейс Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...