Jump to content
Калькуляторы

Экранировать или нет? UTP или FTP для офисной СКС

Добрый день! Для нового офиса нашей компании проектирую сеть и столкнулся вот с какой проблеммой выбора: FTP или UTP? Раньше покупали всегда FTP 5e (типа защита от наводок и т.п.) хотя разводилось все на не экранированные патч-панели. Если кабель проложен в одном коробе (как обычно у всех и есть) с электропроводкой (обычные розетки 220), стоит ли брать FTP? Сам вообще смотрю в сторону категории 6 (с запасом на будущее)... опять же встает вопрос - экранированный или нет выбирать. Интересно узнать каким кабелем у вас СКС построена? Если вообще смысл брать экранку и обязательно ли ее заземлять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А в чем смысл FTP если она на обычные панели и розетки разделывается? ИМХО наоборот как антенна работать будет, не?

Обычно горизонтальную разводку UTP 5e, а вертикалку - FTP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоесть если я правильно понял, защиты от наводок в неразделанном экране никакой? И разницы соответственно в этом случае между UTP и FTP нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не заземленный экран- создает больше проблем чем в обычной UTP... выводы делаете сами...

Share this post


Link to post
Share on other sites

SCroll, а сколько портов будет в вашей СКС?

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно, кто-нибудь вообще эту FTP нынче берёт в нормальных объёмах для монтажа?)

по-моему всё больше UTP 2х-парник.... медь экономить нужно, товарищи!;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Берут и еще как. Только цена высока - 5000р за бухту 305м категория 5е в двойной изоляции, многопроволочные жилки. Прокладывать в поворотах не очень удобно=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему не Бронированный кабель? С ним смета еще больше будет.

Витой паре пофиг на наводки от 220вольт. Да и смысла сейчас от 6й категории нет. Обычная витая пара лучше всего и проще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наводок от 220 действительно нет. Но импульсные имеют место быть, при включении электромоторов большой мощности. Это хорошо заметно на графике прокачки. Хотя наводки ли это на витуху, или наводки по питанию сказать не могу.

Больше экран спасает от наводок по телевизору наверно=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше экран спасает от наводок по телевизору наверно=)

Тут же ведь как - если там 2-3 шнурка к юзеру, то и ладно с ним... а если там 200-300-500 портов, да в нагруженной шахте, да рядышком сила идет... мммм.... да еще там какоенить ответственное приложение крутится! Вот тут монтажники и начинают радостно потирать ладошки :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this