maxf Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба После порчи старого кабеля между цехами (совпало с грозой, но кроме кабеля на данном участке (в отличие от соседних) ничего не пострадало, так что, возможно, совпадение) натянули новый экранированный. Экран больше для грозозащиты, ну и вообще вроде как рекомендуют в данных условиях. Открытый участок по воздуху – около 15 метров, на уровне 2-3 этажа (здания тоже 2 и 3 этажа, недалеко труба с молниеотводом), далее под крышей (избегали касания металлических констукций), вдоль стен и т.д. Электрик сказал, что ноль и земля в проводке – это одно и то же. Свичи, которые надо соединить, с металлическими корпусами и металлическими разъемами, питание у них трехпроводным кабелем. Разности потенциалов между корпусами свичей не обнаружено. В серверную с улицы (и далее из подвала) заходит независимая заземляющая шина, которая в настоящий момент не используется (настоящая это земля или нет, выяснить не удалось, но разности потенциалов между ней и землей в розетках не обнаружено, равно как и сколько-нибудь заметного сопротивления). Возникли вопросы: 1. Заземлять экран на одном или обоих концах? 2. Заземлять экран через экранированный RJ-45, корпус свича на «розеточную» землю или заземлить экран кабеля отдельным проводником без контакта с корпусом свича? 3. Если заземлять экран без контакта со свичом, какую землю использовать: «розеточную» или независимую? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
itl2044 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Независимую Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxf Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) · Жалоба А ничего, что от независимой надо будет кинуть провод длиной метров 5? Наводки не набегут? Независимая входит у окна, а оборудование стоит в противоположном углу. В принципе, кабель тоже входит у того же окна, но не представляю, как можно аккуратно взрезать его изоляцию и заземлиться там без разрыва кабеля. Да и дренажный провод под фольгой. Изменено 14 июля, 2009 пользователем maxf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NELSON Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба 5 метров для *земли* - это не много, наводок не будет. Только нужно достаточный диаметр провода. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ixbit Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) · Жалоба перечитал кучу форумов, но так и не нашел ответа на свой вопрос! Кидаю FTP по воздуху, заземляю экран одного конца к метал. столбу освещения, который глубоко в земле.(земля есть 100%) НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЗАЗЕМЛЯЙКИ типа NAG 1.1 на всех концах, или заземленный экран FTP спасет от ГРОЗЫ??? ЛИЧНО ПРОВЕРЕННО: 1. Заземляйки NAG 1.1 - работают, но ОЧЕНЬ ДОРОГО сотнями штук их ставить и заземлять. 2. FTP кабель НЕ заземленный жжет оборудование, при грозе - 100%, да еще эффективнее! 3. Если заземляйка только на одном конце, то на другом оборудование горит - 100% Дайте ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ. СПАСИБО!!! Изменено 17 октября, 2016 пользователем ixbit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба От грозы спасет только оптоволокно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба От грозы спасет только оптоволокно. Не всегда :) Бывает что тросик тоже заходит куда то в ящик и тогда бывает что выгорает чтонить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЗАЗЕМЛЯЙКИ типа NAG 1.1 на всех концах, или заземленный экран FTP спасет от ГРОЗЫ??? Заземлять нужно с обоих сторон. С одной стороны прямо на землю, с другой - через проходной конденсатор(дабы не было перетоков от соединения "земли" с разным потенциалом). Вероятность выгорания при заземлении с одной стороны выше, чем при двустороннем. Хотя - даже заземление с 2 сторон и установка грозозащит с обеих сторон ничего не гарантирует, рано или поздно все равно сгорит. Оптика стоит дешевле чем FTP, проще медь вообще не использовать за пределами здания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Кстати да, мы намучились в свое время. НАши монтажники трос от оптики прикручивали в ящику внутри в свое время. Типа чтобы не вырвали. Потом пришлось ходить и отрезать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба Бывает что тросик тоже заходит куда то в ящик и тогда бывает что выгорает чтонить. Была такая тема, на старой двухэтажке каждую грозу свитч (DES-3026) горел (порты, реже БП). За лето штук 5 поменяли. В итоге оказалось, что трос от оптического кабеля прикасался к стенке ящика, после того как трос удалили, гореть порты перестали) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...