Jump to content

Recommended Posts

Posted

После порчи старого кабеля между цехами (совпало с грозой, но кроме кабеля на данном участке (в отличие от соседних) ничего не пострадало, так что, возможно, совпадение) натянули новый экранированный. Экран больше для грозозащиты, ну и вообще вроде как рекомендуют в данных условиях. Открытый участок по воздуху – около 15 метров, на уровне 2-3 этажа (здания тоже 2 и 3 этажа, недалеко труба с молниеотводом), далее под крышей (избегали касания металлических констукций), вдоль стен и т.д.

Электрик сказал, что ноль и земля в проводке – это одно и то же. Свичи, которые надо соединить, с металлическими корпусами и металлическими разъемами, питание у них трехпроводным кабелем. Разности потенциалов между корпусами свичей не обнаружено. В серверную с улицы (и далее из подвала) заходит независимая заземляющая шина, которая в настоящий момент не используется (настоящая это земля или нет, выяснить не удалось, но разности потенциалов между ней и землей в розетках не обнаружено, равно как и сколько-нибудь заметного сопротивления).

Возникли вопросы:

1. Заземлять экран на одном или обоих концах?

2. Заземлять экран через экранированный RJ-45, корпус свича на «розеточную» землю или заземлить экран кабеля отдельным проводником без контакта с корпусом свича?

3. Если заземлять экран без контакта со свичом, какую землю использовать: «розеточную» или независимую?

 

Posted (edited)

А ничего, что от независимой надо будет кинуть провод длиной метров 5? Наводки не набегут? Независимая входит у окна, а оборудование стоит в противоположном углу.

В принципе, кабель тоже входит у того же окна, но не представляю, как можно аккуратно взрезать его изоляцию и заземлиться там без разрыва кабеля. Да и дренажный провод под фольгой.

Edited by maxf
Posted

5 метров для *земли* - это не много, наводок не будет. Только нужно достаточный диаметр провода.

  • 7 years later...
Posted (edited)

перечитал кучу форумов, но так и не нашел ответа на свой вопрос!

Кидаю FTP по воздуху, заземляю экран одного конца к метал. столбу освещения, который глубоко в земле.(земля есть 100%)

НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЗАЗЕМЛЯЙКИ типа NAG 1.1 на всех концах, или заземленный экран FTP спасет от ГРОЗЫ???

 

ЛИЧНО ПРОВЕРЕННО:

1. Заземляйки NAG 1.1 - работают, но ОЧЕНЬ ДОРОГО сотнями штук их ставить и заземлять.

2. FTP кабель НЕ заземленный жжет оборудование, при грозе - 100%, да еще эффективнее!

3. Если заземляйка только на одном конце, то на другом оборудование горит - 100%

 

Дайте ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЕННЫЙ ОТВЕТ.

СПАСИБО!!!

Edited by ixbit
Posted
От грозы спасет только оптоволокно.

Не всегда :)

Бывает что тросик тоже заходит куда то в ящик и тогда бывает что выгорает чтонить.

Posted

НУЖНО ЛИ СТАВИТЬ ЗАЗЕМЛЯЙКИ типа NAG 1.1 на всех концах, или заземленный экран FTP спасет от ГРОЗЫ???

Заземлять нужно с обоих сторон.

С одной стороны прямо на землю, с другой - через проходной конденсатор(дабы не было перетоков от соединения "земли" с разным потенциалом).

Вероятность выгорания при заземлении с одной стороны выше, чем при двустороннем. Хотя - даже заземление с 2 сторон и установка грозозащит с обеих сторон ничего не гарантирует, рано или поздно все равно сгорит.

Оптика стоит дешевле чем FTP, проще медь вообще не использовать за пределами здания.

Posted

Кстати да, мы намучились в свое время. НАши монтажники трос от оптики прикручивали в ящику внутри в свое время. Типа чтобы не вырвали.

Потом пришлось ходить и отрезать.

Posted

Бывает что тросик тоже заходит куда то в ящик и тогда бывает что выгорает чтонить.

Была такая тема, на старой двухэтажке каждую грозу свитч (DES-3026) горел (порты, реже БП). За лето штук 5 поменяли. В итоге оказалось, что трос от оптического кабеля прикасался к стенке ящика, после того как трос удалили, гореть порты перестали)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.