fiber2k Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Имеем стоечный APC 1500XLM. Проходным шнуром он подключен к стоечным пилотам. Теперь сидим и ломаем голову как нам заменить упс без перерыва связи. Может кто сталкивался с такой проблемой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба :-)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы... варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telematic Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Надо было ИБП покупать с байпасом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Treyr Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы... варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет Бабахнет однозначно, из за перекоса! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
raggy Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы... варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет не бабахнет.ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Treyr Опубликовано 18 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба не бабахнет.ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР. А если во время процесса, будет скачок либо провисание, выйдет автоматическое переключение! Будем иметь разность потенциалов, и бабах!))) Изменено 18 ноября, 2008 пользователем Treyr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Сумашедшые в телекоме!!! А что, трудно в 4-5 утра поменять упс с перерывом связи?.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба ну да, скажешь тоже... у меня аплинк искренне был удивлен, когда я начал возмущаться, что в субботу днем менять оборудование - не совсем удобно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Кхм... Вы не видите разницы между 4-5 утра, и в субботу днем?... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Поставить новый, включить в него все вторые БП от активки :) Там где нет второго БП (коммутаторы возможно) переключить часа в 3-4 утра. Три минуты в такое время никто и не заметит ИМХО. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Кхм... Вы не видите разницы между 4-5 утра, и в субботу днем?... Сорри, не дописал. На мое предложение сделать это чуть чуть пораньше в теже 4-5 утра сказали, что это неправильно... Так рано приходить на работу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба И рыбку съесть... :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aelfwine Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Как раз для таких случаев на ответственном оборудовании имеются вторые блоки питания. Пытатся что-то делать без них - жахнет обязательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fiber2k Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба В 4-5 утра трафик не опускаеться ниже 3 гигабит. Клиенты взвоют. Нужно переключиться без перерыва связи. Не все железки имеют 2 блока питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Какие интересные "клиенты" :-) Не спят ночью :-))) В данном случае остается только посоветовать НЕ МЕНЯТЬ упс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба а цель смены упса? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fiber2k Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба а цель смены упса? Хотим впихнуть новую железку, которая без нагрузки хавает 300 Вт, а ибп стоит на 1,5 ква. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба каждый юнит на вес золота? добавьте второй в ту же стойку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Зарулить критичный траффик через другую стойку :) затем смело гасить первую... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fiber2k Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Главное чтобы жив остался... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistakila Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Суппорт выходит из эфира на полчаса или сколько там нужно чтобы заменить девайс, и в 3-4 часа утра меняете. В конце концов можете на своем сайте курсануть юзеров,когда будет остановочка услуги, тогда по-честному будет. И в контракте пунктик должен быть за сколько предупреждать клиентов. Чтож теперь делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fiber2k Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Суппорт выходит из эфира на полчаса Мы не обслуживаем физиков. Такие варианты прокатывают только в домашних сетях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь. Ой не стоит соединять... Главное что-бы отписался... Если серьезно, что дешевле аренда юнитов или простой - отсуда и пляшите. Сложилось впечатление, что вам поспорить нужно. Имхо, соединять ИБП правда НЕ НУЖНО Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...