Posted

Имеем стоечный APC 1500XLM. Проходным шнуром он подключен к стоечным пилотам.

Теперь сидим и ломаем голову как нам заменить упс без перерыва связи. Может кто сталкивался с такой проблемой?

  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted
воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы...

варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет

Бабахнет однозначно, из за перекоса!

 

Posted
воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы...

 

варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет

не бабахнет.

ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР.

Posted (edited)
не бабахнет.

ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР.

А если во время процесса, будет скачок либо провисание, выйдет автоматическое переключение! Будем иметь разность потенциалов, и бабах!))) Edited by Treyr
Posted

ну да, скажешь тоже...

у меня аплинк искренне был удивлен, когда я начал возмущаться, что в субботу днем менять оборудование - не совсем удобно....

Posted

Поставить новый, включить в него все вторые БП от активки :) Там где нет второго БП (коммутаторы возможно) переключить часа в 3-4 утра. Три минуты в такое время никто и не заметит ИМХО.

Posted

Кхм... Вы не видите разницы между 4-5 утра, и в субботу днем?...

Сорри, не дописал. На мое предложение сделать это чуть чуть пораньше в теже 4-5 утра сказали, что это неправильно... Так рано приходить на работу

Posted

Как раз для таких случаев на ответственном оборудовании имеются вторые блоки питания. Пытатся что-то делать без них - жахнет обязательно.

Posted

В 4-5 утра трафик не опускаеться ниже 3 гигабит. Клиенты взвоют. Нужно переключиться без перерыва связи. Не все железки имеют 2 блока питания.

Posted

Зарулить критичный траффик через другую стойку :) затем смело гасить первую...

Posted

В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь.

Posted

Суппорт выходит из эфира на полчаса или сколько там нужно чтобы заменить девайс, и в 3-4 часа утра меняете.

В конце концов можете на своем сайте курсануть юзеров,когда будет остановочка услуги, тогда по-честному будет.

И в контракте пунктик должен быть за сколько предупреждать клиентов.

Чтож теперь делать.

 

 

 

Posted
В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь.

 

Ой не стоит соединять... Главное что-бы отписался... Если серьезно, что дешевле аренда юнитов или простой - отсуда и пляшите. Сложилось впечатление, что вам поспорить нужно. Имхо, соединять ИБП правда НЕ НУЖНО

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.